Seite 14 von 21

Re: HB-UNI-Sen-IAQ - Luftgütemessung mit BME680

Verfasst: 29.04.2020, 11:12
von jp112sdl
FUEL4EP hat geschrieben:
29.04.2020, 10:26
der neue Pull Request für die Closed Cube Bibliothek
Passiert da überhaupt noch was? Die letzten Commits waren nur README-Modifikation ansonsten ist da seit 2 Jahren tote Hose.
FUEL4EP hat geschrieben:
29.04.2020, 10:26
zu reviewen und zu mergen?
Ich weiß gar nicht, warum da so viele Konflikte sind. Ich übernehme alles von dir?
Review ist mir nicht weiter möglich, da ich komplett raus bin aus dem Thema

Re: HB-UNI-Sen-IAQ - Luftgütemessung mit BME680

Verfasst: 29.04.2020, 11:13
von jp112sdl
Ist gemerged

Re: HB-UNI-Sen-IAQ - Luftgütemessung mit BME680

Verfasst: 29.04.2020, 11:39
von FUEL4EP
Hi Jérôme,

danke fürs Mergen.

Bei Closed Cube ist in der Tat tote Hose :-( Keine Reaktion auf die Pull Requests.

Vielen Dank!

Re: HB-UNI-Sen-IAQ - Luftgütemessung mit BME680

Verfasst: 29.04.2020, 11:41
von HMSteve
Sollten wir dann nicht den ohnehin massiv geaenderten Code zum IAQ-Sensor-Projekt nehmen, um Nachbauten zu vereinfachen?

Viele Gruesse,
Stephan

Re: HB-UNI-Sen-IAQ - Luftgütemessung mit BME680

Verfasst: 29.04.2020, 13:35
von jp112sdl
Ich fände es generell sinnvoller, den Code bei einem von euch zu lassen und aus meinem Repo zu entfernen. Das spart auch die Pullrequests. :mrgreen: Beitragen kann ich eh nix

Re: HB-UNI-Sen-IAQ - Luftgütemessung mit BME680

Verfasst: 29.04.2020, 14:31
von FUEL4EP
Hallo Zusammen,

gerne volontiere ich, das Repository

https://github.com/FUEL4EP/ClosedCube_B ... rduino.git

zu pflegen.

Re: HB-UNI-Sen-IAQ - Luftgütemessung mit BME680

Verfasst: 03.05.2020, 22:18
von HMSteve
Habe mal einen ersten Wurf fuer ein Innenraumsensorboard fuer das Camdenboss-Gehaeuse fuer den 1284p/644p gemacht, siehe
AskSin_1284_Board_v1.pdf
(74.84 KiB) 53-mal heruntergeladen


- Insg. vier I2C-Breakouts, davon zwei optional im Adafruit-Stil, ein 1Wire fuer den Dallas-Temp-Sensor
- MAX1724 zum "Ausquetschen" der AA-Batterien in On-Board-Haltern
- BI-Protection mittels MCP111 und Batteriespannungsmessung nach Belastung (Danke an Tom Major fuer die Ideen dazu!)
- ISP Header zum einfachen Flashen mind. des Bootloaders

Einen Schoenheitspreis gewinnt das Layout vermutlich nicht, andererseits halte ich es jenseits der Step-Up-Beschaltung fuer unkritisch. Vielleicht mag noch jemand kurz drueber schauen, bevor ich die erste VErsion in Auftrag gebe, wuerde mich freuen.

Viele Gruesse,
Stephan
AksSin1284Board_TopPlc.JPG
AksSin1284Board_BotPlc.JPG

Re: HB-UNI-Sen-IAQ - Luftgütemessung mit BME680

Verfasst: 03.05.2020, 22:25
von jp112sdl
HF sollte ja immer so weit wie möglich weg von allem was stört... das CC1101 sollte vielleicht noch gedreht werden bzw. mit dem Antennenfuss weitestmöglich an den Rand der Platine ?

Re: HB-UNI-Sen-IAQ - Luftgütemessung mit BME680

Verfasst: 04.05.2020, 01:02
von TomMajor
- ich würde auch den cc1101 um 90° drehen dass die Antenne weiter weg ist vom AVR, außerdem werden dann die SPI Leitungen kürzer
- CSTCC 8,00 ist glaub ich end of life falls der Typ Murata CSTCC8M00G53-R0 gemeint ist ? (bei Reichelt gibt es ihn aber noch)
- DC/DC Layout ist leicht verbesserungswürdig, L1, C8,9 näher ran an den MAX, Verb. von L1 an pin 5 ist nicht ideal, Spule drehen, usw. hier gibt es ein paar gute Tips:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categor ... haltregler
bzw ein Layout
https://github.com/TomMajor/SmartHome/t ... 724#bilder

Re: HB-UNI-Sen-IAQ - Luftgütemessung mit BME680

Verfasst: 04.05.2020, 09:09
von stan23
Braucht die Schaltung überhaupt einen Resonator?
Für I²C reicht doch der interne Oszillator aus.

Trotzdem würde ich an Q1 den GND direkt mit einem Via anschließen und nicht zu U2 führen.