HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Entwicklung und Bau von Hardware aller Art, die im HM-Umfeld eingesetzt werden kann

Moderator: Co-Administratoren

GernotKausH
Beiträge: 45
Registriert: 17.06.2019, 19:53
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Beitrag von GernotKausH » 01.05.2022, 17:00

Da meine Waagen nun fertig sind, möchte ich sie kurz vorstellen. Anwendung ist die Überwachung der Kanister mit Flüssigchlor und PH-minus für die Pool-Dosieranlage. Die Kanister stehen in Chemikalienwannen.
Waagen01.JPG
Waagen02.JPG
Waagen03.JPG
Die Platinen sind von Toms Universal-Außensensor, die Waagenkonstruktion ist von den Bienenfreunden (Link im vorigen Post).
Ich bedanke mich bei Jerome für das tolle Projekt, bei Tom für die Platine und natürlich bei den Bienenfreunden von beelogger.de für die nachbausicher aufbereitete Waagenkonstruktion.

VG

feedrate
Beiträge: 2
Registriert: 17.12.2022, 14:50
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Beitrag von feedrate » 17.12.2022, 14:55

Das sieht toll aus!

Wie hast du es geschafft, 2 Geräte an die CCU anzuschließen? Ich habe das erste Gerät, das gut funktioniert, aber das zweite Gerät verbindet sich nicht, egal was ich tue.

Ich habe versucht, die Seriennummer zu ändern. Auch versucht, die Geräte-ID zu ändern, aber dafür weiß ich nicht, ob ich es richtig ändere.
Hi all, I'm Danish and English speaking. Sorry for the Google translate into German!

GernotKausH
Beiträge: 45
Registriert: 17.06.2019, 19:53
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Beitrag von GernotKausH » 17.12.2022, 16:20

feedrate hat geschrieben:
17.12.2022, 14:55
Ich habe versucht, die Seriennummer zu ändern. Auch versucht, die Geräte-ID zu ändern, aber dafür weiß ich nicht, ob ich es richtig ändere.
Die Sensoren sollten im Sketch eine eigene Device ID und eine eigene Device Serial bekommen, z. B. so:
Erster Sensor:

Code: Alles auswählen

// define all device properties
const struct DeviceInfo PROGMEM devinfo = {
  {0xA5, 0xA5, 0x13},          // Device ID
  "WEIGHTSN01",                // Device Serial
  {0xF3, 0x4B},                // Device Model
  0x10,                        // Firmware Version
  0x53,                        // Device Type
  {0x01, 0x01}                 // Info Bytes
};
Zweiter Sensor:

Code: Alles auswählen

// define all device properties
const struct DeviceInfo PROGMEM devinfo = {
  {0xA5, 0xA5, 0x14},          // Device ID
  "WEIGHTSN02",                // Device Serial
  {0xF3, 0x4B},                // Device Model
  0x10,                        // Firmware Version
  0x53,                        // Device Type
  {0x01, 0x01}                 // Info Bytes
};
Falls das auch nicht geht, dann gibt es womöglich ein Hardwareproblem und der Sensor sendet bzw, empfängt nichts.

feedrate
Beiträge: 2
Registriert: 17.12.2022, 14:50
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Beitrag von feedrate » 17.12.2022, 17:04

Danke vielmals!
Ich habe es früher mit 02 und 01 versucht, das hat aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Aber: Ich habe die ID und die SN auf eine Runde 10 geändert, und das funktioniert für mich. :D

Ich werde noch eins bauen und das auch mal ausprobieren! Danke noch einmal!
Hi all, I'm Danish and English speaking. Sorry for the Google translate into German!

RaspiUser0815
Beiträge: 127
Registriert: 27.05.2018, 18:53
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Beitrag von RaspiUser0815 » 09.05.2023, 18:06

Hallo jp112sdl,

Du hast mir hier https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen- ... F/issues/1 freundlicherweise den "Taster" eingebaut, vielen Dank nochmal !!
Ich würde mich freuen, wenn Du das auch (falls möglich) bei diesem Wägesensor tun könntest .... :roll:

Vielleicht auch für andere interessant, oder? :wink:

RaspiUser0815
Beiträge: 127
Registriert: 27.05.2018, 18:53
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Beitrag von RaspiUser0815 » 16.05.2023, 12:32


GernotKausH
Beiträge: 45
Registriert: 17.06.2019, 19:53
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Beitrag von GernotKausH » 03.06.2023, 11:35

Hallo
Ich habe bei meinen zwei baugleichen Sensoren das Problem, das bei einem (WEIGHTSN02) oft die Daten-Telegramme nicht empfangen werden. Beide senden alle 10 Minuten die Daten. Ich habe die Telegramme mal mit dem AsSinAnalyzerXS aufgezeichnet. Der verdächtige Sensor sendet auch in diesem Intervall, die CCU scheint diese Telegramme aber oft nicht zu empfangen. Beide Sensoren befinden sich nebeneinander und etwa in 5 m Entfernung zur CCU. Hier mal zum Vergleich die Aufzeichnungen. Die Antenne des AskSinAnalyzer-Empfängers war dabei zwei Stockwerke höher, also deutlich weiter vom Sensor weg als die CCU.

WEIGHTSN01 (o.k.):

Code: Alles auswählen

tstamp;date;rssi;len;cnt;dc;flags;type;fromAddr;toAddr;fromName;toName;fromSerial;toSerial;toIsIp;fromIsIp;payload;raw
1685482315244;2023-05-30 23:31:55.244;-90;16;159;0.2;BCAST,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855699;0;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;HMRF Broadcast;WEIGHTSN01;0000000000;false;false;00010017B6961D;:5A109F8653A5A51300000000010017B6961D;
1685482874015;2023-05-30 23:41:14.015;-91;16;160;0.3;BCAST,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855699;0;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;HMRF Broadcast;WEIGHTSN01;0000000000;false;false;00010017B6D51D;:5B10A08653A5A51300000000010017B6D51D;
1685483432727;2023-05-30 23:50:32.727;-88;16;161;0.4;BIDI,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855699;5889840;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;HM-RCV-50 BidCoS-RF;WEIGHTSN01;BidCoS-RF;false;false;00010017B68A1D;:5810A1A253A5A51359DF3000010017B68A1D;
1685483432848;2023-05-30 23:50:32.848;-83;10;161;0;RPTEN;RESPONSE;5889840;10855699;HM-RCV-50 BidCoS-RF;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;BidCoS-RF;WEIGHTSN01;false;false;00;:530AA1800259DF30A5A51300;
1685483433362;2023-05-30 23:50:33.362;-89;16;161;0.4;BIDI,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855699;5889840;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;HM-RCV-50 BidCoS-RF;WEIGHTSN01;BidCoS-RF;false;false;00010017B68A1D;:5910A1A253A5A51359DF3000010017B68A1D;
1685483433483;2023-05-30 23:50:33.483;-82;10;161;0.1;RPTEN;RESPONSE;5889840;10855699;HM-RCV-50 BidCoS-RF;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;BidCoS-RF;WEIGHTSN01;false;false;00;:520AA1800259DF30A5A51300;
1685483433997;2023-05-30 23:50:33.997;-89;16;161;0.5;BIDI,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855699;5889840;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;HM-RCV-50 BidCoS-RF;WEIGHTSN01;BidCoS-RF;false;false;00010017B68A1D;:5910A1A253A5A51359DF3000010017B68A1D;
1685483434117;2023-05-30 23:50:34.117;-82;10;161;0.1;RPTEN;RESPONSE;5889840;10855699;HM-RCV-50 BidCoS-RF;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;BidCoS-RF;WEIGHTSN01;false;false;00;:520AA1800259DF30A5A51300;
1685483434630;2023-05-30 23:50:34.630;-87;16;161;0.5;BIDI,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855699;5889840;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;HM-RCV-50 BidCoS-RF;WEIGHTSN01;BidCoS-RF;false;false;00010017B68A1D;:5710A1A253A5A51359DF3000010017B68A1D;
1685483434750;2023-05-30 23:50:34.750;-82;10;161;0.2;RPTEN;RESPONSE;5889840;10855699;HM-RCV-50 BidCoS-RF;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;BidCoS-RF;WEIGHTSN01;false;false;00;:520AA1800259DF30A5A51300;
1685483435385;2023-05-30 23:50:35.385;-83;10;161;0.2;RPTEN;RESPONSE;5889840;10855699;HM-RCV-50 BidCoS-RF;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;BidCoS-RF;WEIGHTSN01;false;false;00;:530AA1800259DF30A5A51300;
1685483435898;2023-05-30 23:50:35.898;-87;16;161;0.6;BIDI,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855699;5889840;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;HM-RCV-50 BidCoS-RF;WEIGHTSN01;BidCoS-RF;false;false;00010017B68A1D;:5710A1A253A5A51359DF3000010017B68A1D;
1685483436019;2023-05-30 23:50:36.019;-85;10;161;0.3;RPTEN;RESPONSE;5889840;10855699;HM-RCV-50 BidCoS-RF;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;BidCoS-RF;WEIGHTSN01;false;false;00;:550AA1800259DF30A5A51300;
1685483995144;2023-05-30 23:59:55.144;-88;16;162;0.7;BCAST,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855699;0;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;HMRF Broadcast;WEIGHTSN01;0000000000;false;false;00010017B6A51D;:5810A28653A5A51300000000010017B6A51D;
1685484553898;2023-05-31 00:09:13.898;-94;16;163;0.7;BCAST,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855699;0;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;HMRF Broadcast;WEIGHTSN01;0000000000;false;false;00010017B6D51D;:5E10A38653A5A51300000000010017B6D51D;
1685485112343;2023-05-31 00:18:32.343;-94;16;164;0.7;BCAST,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855699;0;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN01;HMRF Broadcast;WEIGHTSN01;0000000000;false;false;00010017B6941D;:5E10A48653A5A51300000000010017B6941D;
WEIGHTSN02:

Code: Alles auswählen

1685481980684;2023-05-30 23:26:20.684;-87;16;37;0.2;BCAST,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855700;0;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN02;HMRF Broadcast;WEIGHTSN02;0000000000;false;false;00010010CE101C;:5710258653A5A51400000000010010CE101C;
1685482544888;2023-05-30 23:35:44.888;-87;16;38;0.3;BCAST,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855700;0;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN02;HMRF Broadcast;WEIGHTSN02;0000000000;false;false;00010010CE571C;:5710268653A5A51400000000010010CE571C;
1685483109172;2023-05-30 23:45:09.172;-85;16;39;0.4;BCAST,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855700;0;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN02;HMRF Broadcast;WEIGHTSN02;0000000000;false;false;00010010CE171C;:5510278653A5A51400000000010010CE171C;
1685483673436;2023-05-30 23:54:33.436;-84;16;40;0.4;BCAST,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855700;0;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN02;HMRF Broadcast;WEIGHTSN02;0000000000;false;false;00010010CD9E1C;:5410288653A5A51400000000010010CD9E1C;
1685484237661;2023-05-31 00:03:57.661;-85;16;41;0.4;BIDI,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855700;5889840;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN02;HM-RCV-50 BidCoS-RF;WEIGHTSN02;BidCoS-RF;false;false;00010010CE071C;:551029A253A5A51459DF3000010010CE071C;
1685484238299;2023-05-31 00:03:58.299;-84;16;41;0.5;BIDI,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855700;5889840;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN02;HM-RCV-50 BidCoS-RF;WEIGHTSN02;BidCoS-RF;false;false;00010010CE071C;:541029A253A5A51459DF3000010010CE071C;
1685484239576;2023-05-31 00:03:59.576;-87;16;41;0.5;BIDI,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855700;5889840;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN02;HM-RCV-50 BidCoS-RF;WEIGHTSN02;BidCoS-RF;false;false;00010010CE071C;:571029A253A5A51459DF3000010010CE071C;
1685484240214;2023-05-31 00:04:00.214;-86;16;41;0.6;BIDI,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855700;5889840;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN02;HM-RCV-50 BidCoS-RF;WEIGHTSN02;BidCoS-RF;false;false;00010010CE071C;:561029A253A5A51459DF3000010010CE071C;
1685484240853;2023-05-31 00:04:00.853;-85;16;41;0.7;BIDI,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855700;5889840;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN02;HM-RCV-50 BidCoS-RF;WEIGHTSN02;BidCoS-RF;false;false;00010010CE071C;:551029A253A5A51459DF3000010010CE071C;
1685484805623;2023-05-31 00:13:25.623;-85;16;42;0.7;BCAST,RPTEN,WKMEUP;SENSOR_DATA;10855700;0;HB-UNI-Sen-WEIGHT WEIGHTSN02;HMRF Broadcast;WEIGHTSN02;0000000000;false;false;00010010CD4B1C;:55102A8653A5A51400000000010010CD4B1C;
Beide Sensoren hatte ich nach dem Zusammenbau mit dem Frequenztest-Sketch eingestellt.
Woran kann das Problem liegen? Läuft der CC1101 eventuell aus der Frequenz?

Grüße
G.

heidepower
Beiträge: 66
Registriert: 26.12.2018, 20:32

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Beitrag von heidepower » 15.09.2023, 13:19

Hallo, bekomme meine Wage leider nicht an meine Raspberrymatic angelernt.
Nach dem drücken des Anlerntasters blinkt die LED einmal lang und 3-4mal kurz. Das Layout habe ich leicht abgeändert und R3, R4 weggelassen, da ich die Wage mit meinem Netzteil versorge.

Die Zusatzsoftware JB HB Version 6 ist installiert.

Zuvor hatte ich den freqtest durchlaufen lassen.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

Code: Alles auswählen

AskSin++ v5.0.2 (Sep 15 2023 13:13:09)
Init HX711..... OK
Address Space: 32 - 73
CC init1
CC Version: 14
 - ready
eVcc: 12160
Config Freq: 0x2165C2
*LOW BAT Limit : 26
*Sendeintervall: 180
*man. Tara     : 0
Tara on Restart: 0
weight: 105365
<- 10 01 A2 53 F34B00 00FFFF 00 01 00 01 9B 95 7A  - 2846
-> 0A 01 80 02 00FFFF F34B00 00  - 2971
waitAck: 01
<- 0E 02 A2 10 F34B00 00FFFF 06 01 00 00 2E  - 3006
-> 0A 02 80 02 00FFFF F34B00 00  - 3131
waitAck: 01
 debounce
 pressed
 released
 <- 1A 03 80 00 F34B00 00FFFF 10 F3 4B 41 73 6B 53 69 6E 50 50 32 33 53 01 01 01  - 3678

-> 0A 03 80 02 00FFFF F34B00 00  - 3790

jp112sdl
Beiträge: 12084
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Beitrag von jp112sdl » 15.09.2023, 14:14

heidepower hat geschrieben:
15.09.2023, 13:19
Hallo, bekomme meine Wage leider nicht an meine Raspberrymatic angelernt.
Aber deine Zentrale antwortet doch auf Telegramme von deinem Gerät:
heidepower hat geschrieben:
15.09.2023, 13:19

Code: Alles auswählen

<- 10 01 A2 53 F34B00 00FFFF 00 01 00 01 9B 95 7A  - 2846
-> 0A 01 80 02 00FFFF F34B00 00  - 2971
waitAck: 01
<- 0E 02 A2 10 F34B00 00FFFF 06 01 00 00 2E  - 3006
-> 0A 02 80 02 00FFFF F34B00 00  - 3131
waitAck: 01

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

heidepower
Beiträge: 66
Registriert: 26.12.2018, 20:32

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Beitrag von heidepower » 15.09.2023, 22:02

hmm, muss etwas am Code ändern, da ich die Wage nicht mit Batterien betreibe? Sprich der low bat Meldung

Antworten

Zurück zu „Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren“