Seite 4 von 11

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Verfasst: 12.01.2021, 14:58
von jp112sdl
Ich hoffe, dass nicht die (De-)Installation meines Addons die WebUI kaputt gemacht hat :shock:

Aber schön, dass du dir helfen konntest :!:

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Verfasst: 12.01.2021, 15:58
von danielegger
Hummm folgendes habe ich gemacht.

Die Waage abgemeldet, die JP-HB-Devices-addon gelöscht und die CCU neugestartet ==> Alles ok, die Texte sind da.
Die JP-HB-Devices-addon neu installiert und sonst nix (xml unverändert) ==> Die texte sind weg !

EDIT:
====

Nach der Neuinstallation der CCU Firmware ist alles wieder ok

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Verfasst: 12.01.2021, 16:06
von jp112sdl
danielegger hat geschrieben:
12.01.2021, 15:58
Die JP-HB-Devices-addon neu installiert und sonst nix (xml unverändert) ==> Die texte sind weg !
Kannst du hier mal die Logdateien aus /usr/local/addons/jp-hb-devices-addon/log/ anhängen?

Oder sie in ein ZIP packen, an ein neue Issue im Github hängen und schreiben, dass da was faul ist?
https://github.com/jp112sdl/JP-HB-Devices-addon/issues

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Verfasst: 12.01.2021, 16:10
von danielegger
Mit Github kenne ich mich nicht so gut aus.
aber gerne hier ...

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Verfasst: 12.01.2021, 18:37
von jp112sdl
Danke.

Aber keine Probleme erkennbar... Hmpf.
Vielleicht treffe ich irgendwann mal selbst auf das Problem

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Verfasst: 12.01.2021, 19:14
von danielegger
Alles klaar, kein Problem.

Ich habe so wie so nicht vor das addon zu deinstallieren, bin sehr zufrieden mit meiner Waage :)
Es ist bestimmt eine lokale Sache bei mir und ich weiß es zu beheben.
Vielen Dank für alles!

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Verfasst: 15.01.2021, 14:45
von danielegger
Hallo,

zwei kleine Nachfragen:

1) Wie bekomme ich das aktuelle Gewicht und Batteriespannung auf Variablen ?
2) Wie wird eine manuelle Tara ausgelöst ?

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Verfasst: 15.01.2021, 15:03
von jp112sdl
danielegger hat geschrieben:
15.01.2021, 14:45
2) Wie wird eine manuelle Tara ausgelöst ?
Das geht nur wenn du die Option aktivierst:
Bildschirmfoto 2021-01-15 um 15.01.19.png
Bildschirmfoto 2021-01-15 um 15.01.19.png (19.43 KiB) 1110 mal betrachtet
und das Gerät neustartest.

Alternativ geht "manuell" halt nur "fix", wenn du dort einen Wert angibst.
danielegger hat geschrieben:
15.01.2021, 14:45
1) Wie bekomme ich das aktuelle Gewicht und Batteriespannung auf Variablen ?
Ich glaub das muss ich nicht alles extra aufschreiben, da findest du im Forum reichlich Lesestoff :wink:

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Verfasst: 15.01.2021, 16:00
von danielegger
Danke !

Stimmt, mit Hilfe andere Themen im Forum habe ich das Gewicht auslesen können.

Re: HB-UNI-Sen-WEIGHT Funk Wägesensor

Verfasst: 18.01.2021, 19:23
von danielegger
Hallo,

ich hoffe ich gehe euch nicht auf den keks aber ich hätte erneut eine Frage diesmal bezüglich die "Batterie leer" Meldung.
Die Spannung der Batterien wird gemessen und wenn diese unter der "Low-Bat.-Schwelle" liegt so wird den Sensor-Status von "Batterie OK" auf "Batterie leer" gewechselt. Dazu kommt eine Servicemeldung.

Da ich keine Batterien benutze sondern Akkus von 1,2V möchte ich die Schwelle auf 2.0V oder sogar 1.9V einstellen aber gerade dies scheint bei mir nicht zu funktionieren. Wenn ich den Wert Ändere und auf "Übernehmen" klicke kommt die Bestätigung, dass die neue Einstellung übertragen wurde.
Der Default-Wert von 2.6V erscheint erneut und die "Batterie leer" Meldung verschwindet nicht. Nur wenn ich über 2.6V gebe ist sie weg.

Ich habe bereits CCU Neugestartet sowie auch den Waagensensor aber ich komme nicht dahinter warum es nicht funktioniert.