jp112sdl hat geschrieben: ↑28.01.2020, 06:32
Die CCU zeigt den Wert an, den sie a) selbst misst und b) vom Gerät als Peer-RSSI im Telegramm bekommt
Der Analyzer zeigt den Wert an, den es an seinem CC1101 misst.
Ja, und das ist dann schonmal der Denkfehler, dem man leicht unterliegt, wenn man sich dieses geniale Werkzeug bastelt.
Was der an RSSI zeigt ist nun mal was Eigenes.
Um festzustellen, welche Aktoren grenzwertig bezüglich Aktor<->CCU arbeiten, ist er nur bedingt geeignet, da kann man besser die CCU-RSSI Tabelle verwenden.
Sucht man damit hingegen einen optimalen (neuen) Standort für die CCU, geht das schon viel besser. da kann man in aller Ruhe im Haus spazieren gehen und schauen, wo ein optimaler (RSSI) Standort ist und dann die CCU ggf umplatzierten. Das heist dann zwar immer noch nicht, dass die CCU da genauso gute Werte hat, sollte aber schonmal eine große Aussagekraft haben.