AskSinAnalyzer - HM Funk Telegramm-Auswerter
Moderator: Co-Administratoren
- stan23
- Beiträge: 2039
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: AskSinAnalyzer - HM Funk Telegramm-Auswerter
Danke, das ist nur ein Platinendesign.
Der eigentlich Respekt gebührt Jérôme für das Konzept und die SW und Psi für das WebUI
Der eigentlich Respekt gebührt Jérôme für das Konzept und die SW und Psi für das WebUI
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
- stan23
- Beiträge: 2039
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: AskSinAnalyzer - HM Funk Telegramm-Auswerter
Na klar, ist unterwegs
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
- stan23
- Beiträge: 2039
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: AskSinAnalyzer - HM Funk Telegramm-Auswerter
Das war das Compile-Datum der AskSinPP das da als Paket interpretiert wurde.jp112sdl hat geschrieben: ↑04.07.2019, 21:41Ein Programmfehler.DiJe hat geschrieben: ↑04.07.2019, 20:41was ist dasCode: Alles auswählen
Von An RSSI Len Cnt Type .1.5 ( Jul 01 0 0 0 V3
Ist nun gefixt:
Code: Alles auswählen
MESSAGE DOES NOT START WITH ':' AskSin++ V4.1.0 (Jul 22 2019 14:14:04)CC init1CC Version: 04 - ready:3B0C4E865A2D5BD9000000A90B40
CORRECTED MESSAGE: :3B0C4E865A2D5BD9000000A90B40
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 157
- Registriert: 15.02.2019, 10:01
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: AskSinAnalyzer - HM Funk Telegramm-Auswerter
Ich hab ein paar mehr IP Geräte deren 6-stellige Adresse im Web angezeigt wird, aber nicht in rot.
Dafür hab ich ein rotes Ausrufezeichen rechts oben in der Weboberfläche. Wenn ich draufklicke erscheint der Text :
Code: Alles auswählen
API Error getLogByLogNumber: Not resolving [6-stellige Hexzahl] due to wrong length
Viele Grüße
Lars
Lars
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: AskSinAnalyzer - HM Funk Telegramm-Auswerter
IP Geräte haben längere Adressen - was du siehst ist nur ein fixer 6-Byte Abschnitt aus dem Telegramm.
Ja. Wenn aus der 6 Byte Adresse keine 10stellige Seriennummer ermittelt (und folglich daraus kein Klarname des Kanals) werden kann.
-
- Beiträge: 157
- Registriert: 15.02.2019, 10:01
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: AskSinAnalyzer - HM Funk Telegramm-Auswerter
Passt, Danke !
Viele Grüße
Lars
Lars