Seite 1 von 1

HM-LC-SW1-BA-PCB + USE_WOR

Verfasst: 12.07.2019, 09:08
von Koepisch
Hallo,

ich verwende diesen Aktor als Schalter und habe auch weitere Aktoren mit USE_WOR aktiv. Das Schalten klappt oft aber nur nach mehreren Versuchen, was natürlich viele Ursachen haben kann. Meine Frage ist nun, ob der USE_WOR Parameter dieses Verhalten nicht impliziert, weil die Implementierung das so vorgibt und eventuell nicht jeden Burst mitbekommt (sollte er aber eigentlich schon).

@papa,@jp112sdl: Gibt es Info's über den Betrieb mit USE_WOR? Ich habe auch bei einem User gelesen, dass die CCU die Aktoren mit einem Broadcast Burst aufwecken muss. Ist das so? Ich dachte, bei USE_WOR ist nur der CC aktiv und lauscht auf Bursts (Preämble) generell, um dann zu schauen, ob ER angesprochen wurde und weckt dann die MCU per Interrupt auf.

Danke
Koepisch

Re: HM-LC-SW1-BA-PCB + USE_WOR

Verfasst: 12.07.2019, 12:27
von stan23
Hi,
mit USE_WOR wacht das CC1101 zyklisch auf, lauscht nach dem Burst und weckt gegebenenfalls den ATmega. Der CC1101 kann aber nicht erkennen welches Gerät angesprochen wurde.
Das muss auch schon beim ersten Burst funktionieren.

Es gab vor 10 Tagen da noch ein paar Fixes dazu im V4 und master branch:
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/commi ... 34dc87a490

Hast du die schon mit in deinen Aktoren?

Re: HM-LC-SW1-BA-PCB + USE_WOR

Verfasst: 12.07.2019, 14:04
von Koepisch
Hallo Marco,

das Update habe ich nicht beachtet. Wüsste auch aktuell nicht, wie ich diese Änderung mit meinem Code zusammenführen sollte. Ich denke mal, da muss eine Library neu erstellt werden ?!? Ist denn irgendwo beschrieben, was diese Änderung macht? Kenne mich nicht so gut bei github aus.

Ich habe das AskSinPP-Master.Zip runtergeladen und mir die Radio.h dort angeschaut. Die Änderung ist dort enthalten. Ich könnte meine Geräte also updaten - danke. Das kann ich dann erst in 2-3 Wochen machen. Vielleicht könnte ja @papa sagen, ob diese Änderung vielleicht direkt mein Problem addressiert.

Grüße
Koepisch

Re: HM-LC-SW1-BA-PCB + USE_WOR

Verfasst: 12.07.2019, 23:43
von jp112sdl
Hab den Beitrag hier nur durch Zufall entdeckt.
Was die Nachbau-/Eigenbaugeräte betrifft, am besten immer in der passenden Kategorie posten: viewforum.php?f=76

Re: HM-LC-SW1-BA-PCB + USE_WOR

Verfasst: 13.07.2019, 09:23
von stan23
Soweit ich mich erinnere ging es bei dem zuletzt gefundenen Problem beim ePaper Display eher darum, dass das Funkmodul zu früh in WoR gesetzt wurde und dann keine Telegramme empfangen hat.
Das passt nicht ganz zu deinem beschriebenen Problem.

Hast du mal den FreqTest laufen lassen, nur um auszuschließen dass dein Funkmodul etwas daneben liegt mit seiner Frequenz?