Seite 1 von 1

HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Verfasst: 23.09.2019, 21:47
von Garagenloeter
Hab nun beide Sensoren gebaut.
Wie kann es kommen, das beide Sensoren mit Faktor 10 bei den LUX Werten auseinander liegen?
in beiden Fällen Max44009.
Ist evtl. in einer der beiden Software noch ein Bug drinne?

Der Sensor kanns nicht sein, weil ich den Arduino mit jeweiliger Firmware tausche.

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Verfasst: 23.09.2019, 22:33
von jp112sdl
Vielleicht kann Tom was dazu sagen. Habe keine Möglichkeit zum Testen.

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Verfasst: 24.09.2019, 12:19
von TomMajor
Garagenloeter hat geschrieben:
23.09.2019, 21:47
Hab nun beide Sensoren gebaut.
Wie kann es kommen, das beide Sensoren mit Faktor 10 bei den LUX Werten auseinander liegen?
in beiden Fällen Max44009.
Ist evtl. in einer der beiden Software noch ein Bug drinne?

Der Sensor kanns nicht sein, weil ich den Arduino mit jeweiliger Firmware tausche.
Beim HB-UNI-Sensor1 wird LUX mit Faktor 100 skaliert, das war mal eine Idee von einem user auf github um auch bei Dunkelheit <1Lux Aktionen zu triggern. Müsste irgendwann im Frühjahr 2019 geändert worden sein, eventuell hast du ein mismatch Problem zwischen Firmware, xml usw.
Am besten Sensor löschen, AddOn nochmal neu installieren, Sensor neu anlernen.

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Verfasst: 24.09.2019, 16:04
von Garagenloeter
Ist alles frisch runtergeladen, Addon u Firmware.

Dann zeigt der Unisensor1 richtig an, der HM-Sen-Li-O hat die kommastelle eine ziffer weiter rechts.

Hab ich in der FW vom HM-Sen-Li schon geändert, nun sind beide gleich. :D

Danke für die Mühe.

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Verfasst: 24.09.2019, 17:07
von jp112sdl
Wer zeigte denn zu viel mehr an?
Der UNI oder der Sen-Li-O?

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Verfasst: 24.09.2019, 18:25
von Garagenloeter
Der Sen-Li-O.

wie geschrieben, der unisensor zb. 1425.55 Lux, der Sen-Li-O 14255.5.

Im Sketch wird irgendwo Lux * 100 gerechnet, hab das auf Lux *10 gesetzt u schon stimmte es.

Hab im Netz dann mal geschaut, was so an Lux Werten in Räumen richtig ist.
Da sollte dann der Unisensor1 eher richtig liegen.

http://www.cine4home.de/Specials/BlackS ... abelle.jpg

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Verfasst: 24.09.2019, 20:29
von TomMajor
Jeromes HM-Sen-Li-O hat doch eine eigene Lux Skalierung die in seinem JP-HB-Devices-addon eigentlich berücksichtigt werden sollte?
Das sollte völlig unabhängig vom HB-UNI-Sensor1 funktionieren.

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Verfasst: 24.09.2019, 21:01
von jp112sdl
Der Sensor funktioniert unabhängig vom Addon.
Ist ein natives Gerät.

Habe gesehen, dass die asksin eigene Sensorklasse nur 1 Dezimalstelle liefert.

Wenn ich mal dran denke ändere ich das.

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Verfasst: 03.06.2020, 13:48
von FrankenKai
Gibt es in den beiden Implementierungen noch einen relevanten Unterschied im Stromverbrauch?

Ich habe auf der HB-UNI_Sensor1 Hardware aktuell das HM-Sen_Li-O mit eigenen ADC Sensor am laufen.
Dazu habe ich die Spannungsmessung unter last vom Tom integriert.
Messen tue ich mit einem LDR da ich eigentlich nur Sonne/Schatten benötige.
Der Spannungsteiler wir zum messen über einen Port eingeschaltet (braucht dann max ca. 0,5mA).