Seite 3 von 5
Re: Erweiterung HM-WDS40-TH-I-... mit LCD Display
Verfasst: 25.10.2019, 23:47
von jp112sdl
Jan_von_neben_an hat geschrieben: ↑25.10.2019, 23:11
allerdings saugt der auch die Batterien bis 0,8 Volt leer.
Die Kurve beim Spannungsverlauf ist nicht linear. Mit sinkender Spannung steigt der Innenwiderstand und der entnehmbare Strom wird geringer.
Zudem muss der StepUp dann noch mehr leisten. Je geringer die Eingangsspannung, desto höher ist der energetische Aufwand, daraus 3.3V zu erzeugen.
Nichtsdestotrotz gibts auch immer mal wieder Berichte von Funkmodulen, die zu viel Strom ziehen. Gerade aktuell wieder hier:
viewtopic.php?f=76&t=53998
Das käme auch noch in Betracht.
Letztlich hilft dir nur, mal nachzumessen, wie viel Strom fließt.
Re: Erweiterung HM-WDS40-TH-I-... mit LCD Display
Verfasst: 26.10.2019, 18:42
von Jan_von_neben_an
Hallo,
ich habe jetzt mal den Strom gemessen und was soll ich sagen das geht gar nicht!
Fuses:
Ex 0xFF H 0xD2 L 0xFF (Brown out dedection disabel)
vom Pro Mini entfernt:
- LDO
- Power LED
- Buildin LED
- DC/DC Wandler
ich habe jetzt noch mal den BME Chip von der Platine herunter gelötet und den Sketch (SleepTest.ino) von TomMajor drauf geladen....
Hier der Link:
Code: Alles auswählen
https://github.com/TomMajor/SmartHome/tree/master/Info/Ruhestrom#%C3%BCberpr%C3%BCfung-des-avr-ruhestroms-power-down-mode
Batterie 3,2 Volt komplette Stromaufnahme
Soviel verbraucht das Display vei 3,2 Volt
Jetzt mit Sketch (SleepTest.ino) ohne BME280 "Aktiv" bei 3,2 Volt
Jetzt mit Sketch (SleepTest.ino) ohne BME280 "Sleep" bei 3,2 Volt
Keine Ahnung aber mit diesem Stromverbrauch ist es kein Wunder das von 3 Tagen die Batterie leert waren.
Bedeutet das das Funkmodul zu viel "Saft" zieht?
Danke
Gruß Jan
Re: Erweiterung HM-WDS40-TH-I-... mit LCD Display
Verfasst: 26.10.2019, 21:05
von der-pw
Hallo Jan,
ja, das sieht wirklich nicht gut aus.
100% sicher, ob es am Radio liegt, bist du es erst, wenn du das auch nochmal runterlötest.
Ich hatte vor einiger Zeit auch schon einen Pro Mini aussortiert, der obwohl alles überflüssige entfernt war, noch im mA Bereich geschlafen hat.
Re: Erweiterung HM-WDS40-TH-I-... mit LCD Display
Verfasst: 26.10.2019, 23:43
von TomMajor
Jan_von_neben_an hat geschrieben: ↑26.10.2019, 18:42
Hallo,
ich habe jetzt mal den Strom gemessen und was soll ich sagen das geht gar nicht!
Hmm, Active 8mA und Sleep >2mA mit dem SleepTest.ino, da gibt es def. irgendwo einen ungewollten Stromabfluss.
- Zeig mal gute Fotos wie die HW nach dem Entfernen einiger Komponenten jetzt genau aussieht.
- Hast du im SleepTest.ino das
aktiviert?
Re: Erweiterung HM-WDS40-TH-I-... mit LCD Display
Verfasst: 27.10.2019, 09:49
von Jan_von_neben_an
Hallo Tom,
also hier mal die Bilder:
LDO
Dann einbisschen gereinig sieht das so aus:
PWD LED
gereinigt
Buildin LED
gereinigt:
- buildin nachher.JPG (45.34 KiB) 1397 mal betrachtet
dann habe ich alle Lötverbindungen noch mal nach gelötet und unter dem Miro angeschaut, ich sehe das keine Brücke....
im Skech hat die mal die Sleep.ino habe ich mal "//cc1101_powerdown();" aktiviert das der CC1101 ja auch dran ist
Ergebnis des Ganzen
Aktiv habe ich jetzt = 7,5 mA
Sleep habe ich jetzt = 0,6 mA oder 660 µA
Ich bin da Lichtjahre von 4µA entfernt.....Die Frage ist jetzt ist das Problem der Pro Min oder das Funkmodul...gibt es da noch ne weiter Diagnose?
Danke
Gruß Jan
Re: Erweiterung HM-WDS40-TH-I-... mit LCD Display
Verfasst: 27.10.2019, 10:39
von Gelegenheitsbastler
Re: Erweiterung HM-WDS40-TH-I-... mit LCD Display
Verfasst: 27.10.2019, 11:02
von Jan_von_neben_an
Hi Frank,
mein Pro Mini sieht so aus....
Re: Erweiterung HM-WDS40-TH-I-... mit LCD Display
Verfasst: 27.10.2019, 11:47
von Jan_von_neben_an
Hallo,
keine Ahnung was ich jetzt gemacht habe (habe noch mal ein paar Verbingungen nachgelötet, ich kann gar net sagen welche) aber jetzt komme ich diese Werte:
Aktiv:
Sleep:
Ist das jetzt OK?
Danke
Gruß
Jan
Re: Erweiterung HM-WDS40-TH-I-... mit LCD Display
Verfasst: 27.10.2019, 12:45
von TomMajor
sleep Strom ist jetzt hervorragend, besser wird es mit RC-Osz. bzw. internem WD für das wake-up nicht.
Active Strom ist nicht ok. Welche Verbraucher sind jetzt noch dran?
Ist das die Platine wo es keinen Schaltplan gibt?
Re: Erweiterung HM-WDS40-TH-I-... mit LCD Display
Verfasst: 27.10.2019, 12:49
von Jan_von_neben_an
TomMajor hat geschrieben: ↑27.10.2019, 12:45
sleep Strom ist jetzt hervorragend, besser wird es mit RC-Osz. bzw. internem WD für das wake-up nicht.
Active Strom ist nicht ok. Welche Verbraucher sind jetzt noch dran?
Ist das die Platine wo es keinen Schaltplan gibt?
Hi Tom,
Also verbraucher ist nur der CC1101 + ein Taster + und die Status LED Platine ist die von Ronny Thomas...
https://github.com/ronnythomas/HB-UNI-Bat
Danke
Gruß
Jan