im Zuge meines Batterielichterketten-Projekts ist mir folgendes aufgefallen:

Bei manchen Platinen kann ich die den Schaltausgang nicht mit dem Taster schalten.
Über die WebUI geht es ohne Probleme.
Der Taster selbst funktioniert auch, da ich den Aktor anlernen kann und im seriellen Monitor sehe ich auch wenn ich ihn drücke bzw. loslassen:

Code: Alles auswählen

-> 0B 09 02 40 42A2C5 42A2C5 01 09  - 18300

 debounce
 pressed
 released
-> 0B 0A 02 40 42A2C5 42A2C5 01 0A  - 18796

 debounce
 pressed
 released
-> 0B 0B 02 40 42A2C5 42A2C5 01 0B  - 19304

 debounce
 pressed
 released
-> 0B 0C 02 40 42A2C5 42A2C5 01 0C  - 19806
Bei manchen Platinen hilft es, wenn ich den Sketch einfach neu flashe.
Jetzt habe ich gerade eine, bei der das auch nicht hilft.

Was könnte ich noch ausprobieren?

Gruß
Franz

Re: Komisches Schaltverhalten bei HM-LC-SW1-BA-PCB

Verfasst: 24.10.2019, 06:28
von jp112sdl
pafra hat geschrieben:
24.10.2019, 06:10
Was könnte ich noch ausprobieren?
Einen Reset ausführen (Config Taster drücken bis "RESET" ausgegeben wird), anschließend neu anlernen.
Manchmal werden die internen Peerings initial nicht angelegt.

Re: Komisches Schaltverhalten bei HM-LC-SW1-BA-PCB

Verfasst: 24.10.2019, 06:37
von pafra
jp112sdl hat geschrieben:
24.10.2019, 06:28
Einen Reset ausführen (Config Taster drücken bis "RESET" ausgegeben wird), anschließend neu anlernen.
Manchmal werden die internen Peerings initial nicht angelegt.
Super, danke für den Tipp.
Hat funktioniert.
Sogar ohne neu anlernen :)

Gruß
Franz

Re: [gelöst] Komisches Schaltverhalten bei HM-LC-SW1-BA-PCB

Verfasst: 24.10.2019, 06:43
von jp112sdl
Naja, jetzt ist aber die Zentralenadresse 000000...
Damit sendet der Aktor nicht bidirektional an die Zentrale, wenn du ihn per Taster steuerst.

Re: [gelöst] Komisches Schaltverhalten bei HM-LC-SW1-BA-PCB

Verfasst: 24.10.2019, 06:51
von pafra
Hmmm...
Also bei mir schaltet er auch in der Zentrale um, wenn ich die Platine mit dem Taster ein / ausschalte.

Re: [gelöst] Komisches Schaltverhalten bei HM-LC-SW1-BA-PCB

Verfasst: 24.10.2019, 07:05
von jp112sdl
pafra hat geschrieben:
24.10.2019, 06:51
Hmmm...
Also bei mir schaltet er auch in der Zentrale um, wenn ich die Platine mit dem Taster ein / ausschalte.
Ja aber nur per Broadcast... Wenn dieses eine Telegramm verloren geht, wird nicht erneut versucht.

Neu anlernen ist ja nun kein Aufwand... musst du wissen. Wollte es nur erwähnt haben, bevor der nächste "ich hab hier ein seltsames Verhalten" Thread kommt :lol:

Re: [gelöst] Komisches Schaltverhalten bei HM-LC-SW1-BA-PCB

Verfasst: 24.10.2019, 07:26
von pafra
Alles klar.
Dann mach ich das gleich noch.

Vielen Dank für die Tipps.

Gruß
Franz