Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 1793
- Registriert: 30.08.2017, 23:25
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 399 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
- Elko 100u passt.
- Elko 0,47u k.A. wofür der sein soll?
- C 100n ist falsch, deiner hat 1n, nimm z.B. den https://www.reichelt.de/vielschicht-ker ... 06877.html
- Spannungsregler sehe ich nicht im Warenkorb
- Federkraftklemme kann ich nicht beurteilen, deine Auswahl sieht etwas nach SMD aus, bin aber nicht sicher, ich habe die "normalen" Schraubklemmen verwendet, etwa so was https://www.reichelt.de/leiterplattenkl ... 76212.html
- bei Lochraster würde ich eher Epoxy und nicht Hartpapier nehmen da das beständiger gegen Überhitzung beim Löten ist, ist aber Geschmackssache.
Ich muss noch mal warnen, dass ist nicht gerade ein Anfängerprojekt, gerade auch was die HomeMatic Skripte und TCL Skript, Linux Handling auf der RM usw. betrifft.
ich schreibe das da schon die einfache Bauteilauswahl Schwierigkeiten zu machen scheint, das ist wirklich der einfachste Teil von allem.
Das ist nicht böse gemeint , jeder fängt mal an, nur eine Warnung, ich würde erste Elektronik Gehversuche nicht gerade mit diesem Projekt machen.
- Elko 0,47u k.A. wofür der sein soll?
- C 100n ist falsch, deiner hat 1n, nimm z.B. den https://www.reichelt.de/vielschicht-ker ... 06877.html
- Spannungsregler sehe ich nicht im Warenkorb
- Federkraftklemme kann ich nicht beurteilen, deine Auswahl sieht etwas nach SMD aus, bin aber nicht sicher, ich habe die "normalen" Schraubklemmen verwendet, etwa so was https://www.reichelt.de/leiterplattenkl ... 76212.html
- bei Lochraster würde ich eher Epoxy und nicht Hartpapier nehmen da das beständiger gegen Überhitzung beim Löten ist, ist aber Geschmackssache.
Ich muss noch mal warnen, dass ist nicht gerade ein Anfängerprojekt, gerade auch was die HomeMatic Skripte und TCL Skript, Linux Handling auf der RM usw. betrifft.
ich schreibe das da schon die einfache Bauteilauswahl Schwierigkeiten zu machen scheint, das ist wirklich der einfachste Teil von allem.
Das ist nicht böse gemeint , jeder fängt mal an, nur eine Warnung, ich würde erste Elektronik Gehversuche nicht gerade mit diesem Projekt machen.
Viele Grüße,
Tom
Tom
-
- Beiträge: 243
- Registriert: 23.02.2018, 14:35
- Wohnort: Salzwedel
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Bitte beachten, die Klemmen müssen Rastermaß 2,54 oder 5,08 sein bei Leiterplatte mit 2,54 Raster.
Beispiel: https://www.reichelt.de/anschlussklemme ... ol_2&nbc=1
https://www.reichelt.de/vielschicht-ker ... os_3&nbc=1
https://www.reichelt.de/ldo-spannungsre ... os_7&nbc=1 oder
https://www.reichelt.de/ldo-spannungsre ... ol_0&nbc=1
https://www.reichelt.de/gleichrichterdi ... os_0&nbc=1
https://www.reichelt.de/duennschichtwid ... os_3&nbc=1
https://www.reichelt.de/duennschichtwid ... s_13&nbc=1
Sitze noch in Ägypten fest und habe Zeit.
Gebe TomMajor recht, aber mit irgendwann muss man anfangen. Ich war auch mal ein blutiger Anfänger. Mir wurde auch immer geholfen.
Ich hoffe, die Links helfen.
Beiß dich durch.
Gruß Uwe
Beispiel: https://www.reichelt.de/anschlussklemme ... ol_2&nbc=1
https://www.reichelt.de/vielschicht-ker ... os_3&nbc=1
https://www.reichelt.de/ldo-spannungsre ... os_7&nbc=1 oder
https://www.reichelt.de/ldo-spannungsre ... ol_0&nbc=1
https://www.reichelt.de/gleichrichterdi ... os_0&nbc=1
https://www.reichelt.de/duennschichtwid ... os_3&nbc=1
https://www.reichelt.de/duennschichtwid ... s_13&nbc=1
Sitze noch in Ägypten fest und habe Zeit.
Gebe TomMajor recht, aber mit irgendwann muss man anfangen. Ich war auch mal ein blutiger Anfänger. Mir wurde auch immer geholfen.
Ich hoffe, die Links helfen.
Beiß dich durch.
Gruß Uwe
noch Anfänger
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
so, hab hoffe ich alles bestellt, ja ich gebe zu ich bin Anfänger, aber mit irgendwas muss ich ja mal anfangen, nachdem meine Wired Installation läuft.
Ich danke euch, ihr werdet sicherlich von mir hören
Ich danke euch, ihr werdet sicherlich von mir hören
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
so, hab das Ding mal meinen Kumpel bauen lassen, jetzt muss ich noch einen USB TTL Converter kaufen dann kann s losgehen.
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
so,
hier mal ein Statusupdate meinerseits.
ich denke Arduino flashen hat soweit ganz gut geklappt, im IDE kam zumindest kein Fehler ,die Ethernet Libary habe ich hinzugefügt. Erreiche ihn auch per Browser. Eltako DSZ15D(laut Gerät 100imp/kwh) hängt dran S0+ und S0-, leider liefert er mir keine Werte, siehe Screenshot. In den Homematic Teil bin ich noch garnicht rüber, da ich zuerst schaue, dass das bis dahin sauber läuft.
Hat wer eine Idee, er sollet ja bis dahin schon mal Werte vom Zähler liefern?
EDIT: war wohl ein wenig ungeduldig, nun kommen Werte, mich würde nur interessieren was passiert bei Negativem Bezug, also Einspeisung? jetzt geht s an den Homematic Teil
hier mal ein Statusupdate meinerseits.
ich denke Arduino flashen hat soweit ganz gut geklappt, im IDE kam zumindest kein Fehler ,die Ethernet Libary habe ich hinzugefügt. Erreiche ihn auch per Browser. Eltako DSZ15D(laut Gerät 100imp/kwh) hängt dran S0+ und S0-, leider liefert er mir keine Werte, siehe Screenshot. In den Homematic Teil bin ich noch garnicht rüber, da ich zuerst schaue, dass das bis dahin sauber läuft.
Hat wer eine Idee, er sollet ja bis dahin schon mal Werte vom Zähler liefern?
EDIT: war wohl ein wenig ungeduldig, nun kommen Werte, mich würde nur interessieren was passiert bei Negativem Bezug, also Einspeisung? jetzt geht s an den Homematic Teil
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
so, da es sonst im Beitrag darüber zu unübersichtlich wird, hier der Nachtrag. Homematic hat soweit alles geklappt, leider bekomme ich InvalidCRC als ErrorMSG
hier ein paar Screenshots @TomMajor was könnte das sein?
s
hier ein paar Screenshots @TomMajor was könnte das sein?
s
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
hier die Ausgabe wenn ich das Skript direkt auf dem Pi ausführe, weiß leider nicht weiter.
root@homematic-raspi:/usr/local/addons# tclsh update_HB-ES-S0-CNT6.tcl
Trying to reach 192.168.1.250
ipReachable: 2
1 151
2 263
3 0
4 0
5 0
6 0
Error: Invalid CRC
root@homematic-raspi:/usr/local/addons#
Vielen Dank vorab!
Gruß Dominik
root@homematic-raspi:/usr/local/addons# tclsh update_HB-ES-S0-CNT6.tcl
Trying to reach 192.168.1.250
ipReachable: 2
1 151
2 263
3 0
4 0
5 0
6 0
Error: Invalid CRC
root@homematic-raspi:/usr/local/addons#
Vielen Dank vorab!
Gruß Dominik
-
- Beiträge: 1793
- Registriert: 30.08.2017, 23:25
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 399 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
ist mir ein Rätsel warum die Crc nicht passen sollte.
irgendwas am Code geändert, Arduino sketch und TCL skript?
mach mal die Debugausgabe in Zeile 100 aktiv
https://github.com/TomMajor/SmartHome/b ... 6.tcl#L100
und Zeile 97
dann die Werte hier posten
irgendwas am Code geändert, Arduino sketch und TCL skript?
mach mal die Debugausgabe in Zeile 100 aktiv
https://github.com/TomMajor/SmartHome/b ... 6.tcl#L100
und Zeile 97
dann die Werte hier posten
Viele Grüße,
Tom
Tom
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
nein habe außer den Benutzerdefinierten Sachen nichts angepasst.
root@homematic-raspi:/usr/local/addons# tclsh update_HB-ES-S0-CNT6.tcl
Trying to reach 192.168.1.250
ipReachable: 2
1 2498
2 263
3 0
4 0
5 0
6 0
crcInt: 3774649189 3774649189
CRC: 18446744073189233509
Error: Invalid CRC
root@homematic-raspi:/usr/local/addons#
root@homematic-raspi:/usr/local/addons# tclsh update_HB-ES-S0-CNT6.tcl
Trying to reach 192.168.1.250
ipReachable: 2
1 2498
2 263
3 0
4 0
5 0
6 0
crcInt: 3774649189 3774649189
CRC: 18446744073189233509
Error: Invalid CRC
root@homematic-raspi:/usr/local/addons#
-
- Beiträge: 1793
- Registriert: 30.08.2017, 23:25
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 399 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
das passt nicht. irgendwas läuft in dem TCL skript auf deinem System falsch, ich kann aber nicht sagen was, ist zu lange her dass ich was mit TCL gemacht habe.
welche HM hardware und welche Firmware Ver. ist das?
Viele Grüße,
Tom
Tom