der HB-ES-S0-CNT6 läuft mit meinen Zählern (Eltako und Abrechnungszähler) konform. Was nicht stimmt ist der Momentanwert. Ich habe das folgendermaßen ausgerechnet:
Stromverbrauch innerhalb von 6 Minuten ca.70 Watt, bedeutet eine Stundenlast (70 Watt x 10) von ca. 700 Watt. Die 700 Watt stimmen mit der Momentananzeige des Abrechnungszähler überein. Der HB-ES-S0-CNT6 zeigt ca. 200 Watt an.
Wie berechnest Du den Momentanverbrauch?
Gruß Knurri
der HB-ES-S0-CNT6 läuft mit meinen Zählern (Eltako und Abrechnungszähler) konform. Was nicht stimmt ist der Momentanwert. Ich habe das folgendermaßen ausgerechnet:
Stromverbrauch innerhalb von 6 Minuten ca.70 Watt, bedeutet eine Stundenlast (70 Watt x 10) von ca. 700 Watt. Die 700 Watt stimmen mit der Momentananzeige des Abrechnungszähler überein. Der HB-ES-S0-CNT6 zeigt ca. 200 Watt an.
Wie berechnest Du den Momentanverbrauch?
Gruß Knurri
-
- Beiträge: 1794
- Registriert: 30.08.2017, 23:25
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 400 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Also wenn die Zähler in <IP>/counter mit dem Display übereinstimmen ist das schon mal die halbe Miete, dann liegt es nicht am Arduino Teil.
Hat dein Zähler jetzt 100 oder 1000 Imp/kWh? Da gab es bisher widersprüchliche Angaben.
Bei 100 ist evtl. die Auflösung für eine gescheite Momentanverbrauchsanzeige nicht ausreichend, meiner hat 1000 und da geht es mit 3min Polling ganz brauchbar:
https://github.com/TomMajor/SmartHome/b ... brauch.png
Momentanverbrauch wird hier berechnet:
https://github.com/TomMajor/SmartHome/b ... e2.hms#L68
Hat dein Zähler jetzt 100 oder 1000 Imp/kWh? Da gab es bisher widersprüchliche Angaben.
Bei 100 ist evtl. die Auflösung für eine gescheite Momentanverbrauchsanzeige nicht ausreichend, meiner hat 1000 und da geht es mit 3min Polling ganz brauchbar:
https://github.com/TomMajor/SmartHome/b ... brauch.png
Momentanverbrauch wird hier berechnet:
https://github.com/TomMajor/SmartHome/b ... e2.hms#L68
Viele Grüße,
Tom
Tom
-
- Beiträge: 51
- Registriert: 03.11.2021, 19:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Hallo Tom,
er hat 1000 (bei 100 wäre ich schon pleite). Ab und zu zeigt er den richtigen Momentanwert für 3 Minuten an. Das ist aber selten. Liegt es jetzt an der Zeitspanne (3 Minuten) oder am Verbrauch.
Ich komme zwar aus der EDV, aber nur MS (Terminalserver, SQL usw.. Von Informatik habe ich keine Ahnung.
Gruß Knurri
er hat 1000 (bei 100 wäre ich schon pleite). Ab und zu zeigt er den richtigen Momentanwert für 3 Minuten an. Das ist aber selten. Liegt es jetzt an der Zeitspanne (3 Minuten) oder am Verbrauch.
Ich komme zwar aus der EDV, aber nur MS (Terminalserver, SQL usw.. Von Informatik habe ich keine Ahnung.
Gruß Knurri
-
- Beiträge: 1794
- Registriert: 30.08.2017, 23:25
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 400 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Ist nur ein wenig Informatik in Form der HM-Script Sprache, im Kern geht es um physikalische und mathematische Zusammenhänge.knurri hat geschrieben: ↑23.11.2021, 11:11Hallo Tom,
er hat 1000 (bei 100 wäre ich schon pleite). Ab und zu zeigt er den richtigen Momentanwert für 3 Minuten an. Das ist aber selten. Liegt es jetzt an der Zeitspanne (3 Minuten) oder am Verbrauch.
Ich komme zwar aus der EDV, aber nur MS (Terminalserver, SQL usw.. Von Informatik habe ich keine Ahnung.
Gruß Knurri
Dir ist schon klar das bei einem Sampling Intervall von 3min der berechnete Momentanwert der Mittelwert dieser 3min ist? Das kannst man sicher nicht mit einem Wert auf dem Display gleichsetzen der viel öfter upgedatet wird.
Dein Zähler sampelt intern vermutlich viel schneller und hat intern eine viel bessere Auflösung als die 1000 Imp/kWh die er nach außen zur Verfügung stellt.
Du kannst die 3min natürlich runtersetzen wenn du willst, z.B. auf 1min. Weiß aber nicht ob das viel bringt.
Viele Grüße,
Tom
Tom
-
- Beiträge: 51
- Registriert: 03.11.2021, 19:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Hallo Tom,
Diese Zeile bedeutet für mich Stromdifferenz / Zeitdifferenz * 1000= Momentanwert von ?
Wenn innerhalb von 3 Minuten (180Sek.) eine Stromdifferenz von 24 Watt entsteht, dann sind das 24/180=0,1333 Watt pro Sekunde.
Es ergeben sich nach deiner Zeile also 0,1333*1000=133,33 Watt in 1000 Sekunden oder 16,6667 Minuten.
Mein Abrechnungszähler zeigt den Momentanverbrauch 1 Stunde an.
0,1333 Watt + 3600 (Sekunden) = 479,88 Watt. Das ist auch die Wattzahl die mein Abrechnungszähler anzeigt.
Liege ich falsch?
Gruß Knurri
Code: Alles auswählen
var power = 1000.0 * diffCnt / tDiff;
Wenn innerhalb von 3 Minuten (180Sek.) eine Stromdifferenz von 24 Watt entsteht, dann sind das 24/180=0,1333 Watt pro Sekunde.
Es ergeben sich nach deiner Zeile also 0,1333*1000=133,33 Watt in 1000 Sekunden oder 16,6667 Minuten.
Mein Abrechnungszähler zeigt den Momentanverbrauch 1 Stunde an.
0,1333 Watt + 3600 (Sekunden) = 479,88 Watt. Das ist auch die Wattzahl die mein Abrechnungszähler anzeigt.
Code: Alles auswählen
var power = 3600.0 * diffCnt / tDiff;
Gruß Knurri
-
- Beiträge: 1794
- Registriert: 30.08.2017, 23:25
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 400 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Hallo Knurri,
ich habe mir die Sache noch mal angeschaut, wie gesagt hatte ich das 2 Jahre nicht mehr angerührt. Aber es sieht wirklich so aus dass ich den Faktor 3,6 vergessen habe, muss irgendwie bei der damaligen Portierung von FHEM nach HM passiert sein und ich habe es nicht bemerkt da ich mehr mit den kWh-Verbrauch pro Tag, Woche usw. arbeite, und der stimmt. Aber nicht der Momentanverbrauch, Mea culpa.
Außerdem fehlt die Berücksichtigung der LIST_PULSE_KWH Tabelle, also für den Fall dass der Zähler etwas anderes als 1000 Imp/kWh hätte.
Die richtige Formel in Zeile 68 für Momentanverbrauch in Watt müsste also so lauten:
Habe es selber noch nicht testen können, passiert aber die nächsten Tage. Wenn ich es mit Beispielen durchrechne stimmt die Formel.
Vielen Dank für deinen Hinweis!
ich habe mir die Sache noch mal angeschaut, wie gesagt hatte ich das 2 Jahre nicht mehr angerührt. Aber es sieht wirklich so aus dass ich den Faktor 3,6 vergessen habe, muss irgendwie bei der damaligen Portierung von FHEM nach HM passiert sein und ich habe es nicht bemerkt da ich mehr mit den kWh-Verbrauch pro Tag, Woche usw. arbeite, und der stimmt. Aber nicht der Momentanverbrauch, Mea culpa.
Außerdem fehlt die Berücksichtigung der LIST_PULSE_KWH Tabelle, also für den Fall dass der Zähler etwas anderes als 1000 Imp/kWh hätte.
Die richtige Formel in Zeile 68 für Momentanverbrauch in Watt müsste also so lauten:
Code: Alles auswählen
var power = 3600000.0 / pulseKWH * diffCnt / tDiff;
Vielen Dank für deinen Hinweis!
Viele Grüße,
Tom
Tom
-
- Beiträge: 51
- Registriert: 03.11.2021, 19:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Hallo Tom,
Deine Formel stimmt, glaube ich, nicht. In dem Wert ist der S0-Wert ja schon enthalten (bildet ja nur den Wert "Watt pro Sekunde"). Bei den 3600 Sekunden handelt es sich ja nur um den Zeitwert für eine Stunde oder *60 für 1 Minute usw..
Oder?
Gruß Knurri
Deine Formel stimmt, glaube ich, nicht. In dem Wert
Code: Alles auswählen
diffCnt / tDiff;
Oder?
Gruß Knurri
-
- Beiträge: 1794
- Registriert: 30.08.2017, 23:25
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 400 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
doch, passt im Prinzip, habe es getestet.
Nur die Reihenfolge der Abarbeitung in der Formel musste ich ändern, da HM-Script etwas anders rechnet als z.B. C/C++
Habe es auf github upgedatet
https://github.com/TomMajor/SmartHome/b ... e2.hms#L69
Nur die Reihenfolge der Abarbeitung in der Formel musste ich ändern, da HM-Script etwas anders rechnet als z.B. C/C++
Code: Alles auswählen
! In Homematic Script existiert keine natürliche Rangfolge von Operatoren.
var power = (3600000.0 * diffCnt) / (pulseKWH * tDiff); ! Momentanverbrauch in Watt
https://github.com/TomMajor/SmartHome/b ... e2.hms#L69
Viele Grüße,
Tom
Tom
-
- Beiträge: 51
- Registriert: 03.11.2021, 19:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Hallo Tom, das Teil läuft super genau.
Danke für Deine Mühe!
Danke für Deine Mühe!