HM-LC-SWX-SM.ino An/Aus vertauschen?

Entwicklung und Bau von Hardware aller Art, die im HM-Umfeld eingesetzt werden kann

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Beowolf
Beiträge: 655
Registriert: 15.07.2006, 12:50
Wohnort: Greven
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal

HM-LC-SWX-SM.ino An/Aus vertauschen?

Beitrag von Beowolf » 18.11.2019, 16:54

Hallo zusammen,

habe da mal eine Frage.
Ich habe diesen Sketch aufgespielt.

HM-LC-SWX-SM.ino

Funktioniert auch soweit sehr gut.

Aber

Ich möchte gerne die Relays-Zustände umkehren. Im Moment zieht das Relays an, wenn in der CCU der Schalter auf AUS steht, und umgekehrt.

Wo muß ich was im Sketch tauschen?

Grüße
Manfred

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-LC-SWX-SM.ino An/Aus vertauschen?

Beitrag von jp112sdl » 18.11.2019, 16:59

Da gibts etliche Möglichkeiten.

Wenn du mit HM_SENSOR_RELAY arbeitest, dann hier:
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/ ... M.ino#L139

ansonsten reicht es auch aus, die Pins A0 und A1 miteinander zu verbinden:
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/ ... SM.ino#L94

oder du setzt initial hier https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/ ... SM.ino#L18, auf CFG_LOWACTIVE_ON ändern

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-LC-SWX-SM.ino An/Aus vertauschen?

Beitrag von jp112sdl » 18.11.2019, 17:00

oder du änderst es hart beim channel init
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/ ... M.ino#L144
von ,low auf ,true

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Beowolf
Beiträge: 655
Registriert: 15.07.2006, 12:50
Wohnort: Greven
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal

Re: HM-LC-SWX-SM.ino An/Aus vertauschen?

Beitrag von Beowolf » 18.11.2019, 17:41

So richtig ändert sich nichts. Bei keinem der Vorschläge.

Das Relays sitzt an PIN 5.

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-LC-SWX-SM.ino An/Aus vertauschen?

Beitrag von jp112sdl » 18.11.2019, 18:49

viewtopic.php?f=76&t=50271&p=504857#p504409
Mehr Möglichkeiten gibts eigentlich nicht.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Beowolf
Beiträge: 655
Registriert: 15.07.2006, 12:50
Wohnort: Greven
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal

Re: HM-LC-SWX-SM.ino An/Aus vertauschen?

Beitrag von Beowolf » 18.11.2019, 18:51

Muß ich bei den Änderungen den Aktor jedesmal an der CCU löschen und wieder anlernen?

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-LC-SWX-SM.ino An/Aus vertauschen?

Beitrag von jp112sdl » 18.11.2019, 18:52

Nein

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Beowolf
Beiträge: 655
Registriert: 15.07.2006, 12:50
Wohnort: Greven
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal

Re: HM-LC-SWX-SM.ino An/Aus vertauschen?

Beitrag von Beowolf » 18.11.2019, 22:50

jp112sdl hat geschrieben:
18.11.2019, 18:49
viewtopic.php?f=76&t=50271&p=504857#p504409
Mehr Möglichkeiten gibts eigentlich nicht.
Ich verstehe das nicht. Wenn das Relays doch schltet, wenn ich in der CCU die Tasten betätige, wieso kann ich die Funktion nicht umkehren? :?

Beowolf
Beiträge: 655
Registriert: 15.07.2006, 12:50
Wohnort: Greven
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal

Re: HM-LC-SWX-SM.ino An/Aus vertauschen?

Beitrag von Beowolf » 21.11.2019, 12:32

Habe mir jetzt bei Amazon passende Relays geholt.

https://www.amazon.de/gp/product/B07GRW ... UTF8&psc=1

Nun ist es besser.

Dank für die Hilfe.

Manfred