Re: Marantec Comfort 200 - Selbstbau - Was wird benötigt?

Beitrag von fanavity » 24.11.2019, 08:31

Erst einmal vielen Dank für eure Hilfe :)

Ich habe noch einmal ohne Relais gemessen.

Wenn ich in Homematic auf EIN schalte, liegen an PIN 5 3,30V an. Wenn ich auf AUS schalte liegen 0,0V an.
Wenn ich nur VCC und GND vom Relais anschließe bleibt es unverändert.
Wenn ich dann den IN vom Relais mit PIN5 verbinde habe ich 0,13V bei AUS und 3,33V bei EIN.

Leider kann ich mit den Werten wenig anfangen :(

Edit: Wenn ich es richtig verstehe liegt es daran, dass bei AUS nicht 0V sondern 0,1V anliegen.

EDIT2: Ich habe mal gemessen was am IN-Pin anliegt.
Wenn ich es wie beschrieben anschließe liegen am IN-Pin 0,13V an bei AUS und 3,33V bei EIN. Wenn ich dann die Verbindung zu PIN 5 löse liegen ~4,4V an.

Edit3: Ich habe es nun über einen freien Platz an meinem Sonoff CH4Pro gemacht, welcher eh in der Garage hängt. Trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen!

TomMajor
Beiträge: 1793
Registriert: 30.08.2017, 23:25
Hat sich bedankt: 175 Mal
Danksagung erhalten: 399 Mal
Kontaktdaten:

Re: Marantec Comfort 200 - Selbstbau - Was wird benötigt?

Beitrag von TomMajor » 24.11.2019, 13:05

fanavity hat geschrieben:
24.11.2019, 08:31

Ich habe noch einmal ohne Relais gemessen.

Wenn ich in Homematic auf EIN schalte, liegen an PIN 5 3,30V an. Wenn ich auf AUS schalte liegen 0,0V an.
Wenn ich nur VCC und GND vom Relais anschließe bleibt es unverändert.
Wenn ich dann den IN vom Relais mit PIN5 verbinde habe ich 0,13V bei AUS und 3,33V bei EIN.

Leider kann ich mit den Werten wenig anfangen :(
die Werte sehen perfekt aus.

Nur die Logik stimmt noch nicht, ich denke du brauchst 0V bei EIN und 3,3V bei AUS.
Deswegen hatte ich Verbindung A0-A1 geschrieben, das sollte die Logik umkehren.

Relais In pin 4,4V unverbunden ist auch ok, wahrsch. ein pull-up zu 5V.
Viele Grüße,
Tom

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: Marantec Comfort 200 - Selbstbau - Was wird benötigt?

Beitrag von jp112sdl » 24.11.2019, 13:08

TomMajor hat geschrieben:
24.11.2019, 13:05
Deswegen hatte ich Verbindung A0-A1 geschrieben, das sollte die Logik umkehren.
Aber nur, wenn er HM_SENSOR_RELAY nicht definiert hat
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/ ... M.ino#L138

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

fanavity
Beiträge: 243
Registriert: 18.07.2017, 16:42
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Marantec Comfort 200 - Selbstbau - Was wird benötigt?

Beitrag von fanavity » 24.11.2019, 13:16

Das teste ich heute Abend nochmal :)

TomMajor
Beiträge: 1793
Registriert: 30.08.2017, 23:25
Hat sich bedankt: 175 Mal
Danksagung erhalten: 399 Mal
Kontaktdaten:

Re: Marantec Comfort 200 - Selbstbau - Was wird benötigt?

Beitrag von TomMajor » 24.11.2019, 13:22

jp112sdl hat geschrieben:
24.11.2019, 13:08
TomMajor hat geschrieben:
24.11.2019, 13:05
Deswegen hatte ich Verbindung A0-A1 geschrieben, das sollte die Logik umkehren.
Aber nur, wenn er HM_SENSOR_RELAY nicht definiert hat
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/ ... M.ino#L138
fanavity schrieb er nimmt deinen sketch HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1
viewtopic.php?f=76&t=54572#p544247
Da gibt es die Einschränkung mit HM_SENSOR_RELAY nicht
https://github.com/jp112sdl/Beispiel_As ... R1.ino#L99
Viele Grüße,
Tom