Hallo,
Ich möchte diesen HB-UNI-Sen-Current auf 6 Kanäle mit 20/4 LCD-Anzeige „aufbohren“ .
Hat es schon jemand erfolgreich geschafft 6 Kanäle auf der Raspi IDE abzubilden?
Die LCD-Anzeige ist nicht das Problem, aber bei 6 Kanälen werden keine Daten von der CCU empfangen bzw verarbeitet.
Wenn ich auf 4 Messkanäle erweitere, werden 3 Kanäle richtig wiedergegeben, aber der 4´te zeigt entweder gar nichts an oder paradoxe Werte (aus irgend einem fremden Speicherplatz gestohlen??), die auch nicht wieder gelöscht werden.
Bei 6 Kanälen kommt gar nichts auf die DIE von der RaspberryMatic, siehe Bild 1: Auf dem LCD werden die Werte richtig angezeigt , siehe Bild 2: Auf dem Seriellen Monitor des Arduino werden die Messwerte richtig angezeigt und auch zur CCU geschickt, soweit ich es verstehe siehe Bild 3: Ich messe mit 6 Sensoren. Durch alle führt ein Kabel (das eine 40-Watt Lampe speist), weshalb alle Sensoren (gottseidank) den gleichen Wert anzeigen = 0.19A .
Ich benutze:
Firmware: 3.57.5.20210502 (mit 20210424 die gleichen Ergebnisse)
JP-HB-Device: Version 5.1
Adafruit_ADS1X15.h (neueste Version am 02.05. upgedatet)
HB-UNI-Sen-Current.ino neu geladen nachdem sie in AskSin++/Projekte neu erschienen ist (ich (kann jedoch keinen Unterschied zu „vorher“ erkennen).
Gruß Jürgen
Ich möchte diesen HB-UNI-Sen-Current auf 6 Kanäle mit 20/4 LCD-Anzeige „aufbohren“ .
Hat es schon jemand erfolgreich geschafft 6 Kanäle auf der Raspi IDE abzubilden?
Die LCD-Anzeige ist nicht das Problem, aber bei 6 Kanälen werden keine Daten von der CCU empfangen bzw verarbeitet.
Wenn ich auf 4 Messkanäle erweitere, werden 3 Kanäle richtig wiedergegeben, aber der 4´te zeigt entweder gar nichts an oder paradoxe Werte (aus irgend einem fremden Speicherplatz gestohlen??), die auch nicht wieder gelöscht werden.
Bei 6 Kanälen kommt gar nichts auf die DIE von der RaspberryMatic, siehe Bild 1: Auf dem LCD werden die Werte richtig angezeigt , siehe Bild 2: Auf dem Seriellen Monitor des Arduino werden die Messwerte richtig angezeigt und auch zur CCU geschickt, soweit ich es verstehe siehe Bild 3: Ich messe mit 6 Sensoren. Durch alle führt ein Kabel (das eine 40-Watt Lampe speist), weshalb alle Sensoren (gottseidank) den gleichen Wert anzeigen = 0.19A .
Ich benutze:
Firmware: 3.57.5.20210502 (mit 20210424 die gleichen Ergebnisse)
JP-HB-Device: Version 5.1
Adafruit_ADS1X15.h (neueste Version am 02.05. upgedatet)
HB-UNI-Sen-Current.ino neu geladen nachdem sie in AskSin++/Projekte neu erschienen ist (ich (kann jedoch keinen Unterschied zu „vorher“ erkennen).
Gruß Jürgen
-
- Beiträge: 12085
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 2139 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
Hi,
https://github.com/jp112sdl/JP-HB-Devic ... #L186-L189
Das muss so aussehen
Hab damals nicht auf die max. Telegrammlänge geachtet.
Die wird um 2 Byte überschritten.
Es gehen also max. 5 Kanäle
da ist ein Fehler in der XML
https://github.com/jp112sdl/JP-HB-Devic ... #L186-L189
Das muss so aussehen
Code: Alles auswählen
<frame id="MEASURE_EVENT" direction="from_device" event="true" type="0x53" channel_field="19.0:0.6">
<parameter type="integer" index="19.7" size="0.1" param="ERROR" />
<parameter type="integer" index="20.0" size="2.0" param="CURRENT"/>
</frame>
Dann bist du der erste, der 6 Kanäle nutzen möchte...
Hab damals nicht auf die max. Telegrammlänge geachtet.
Die wird um 2 Byte überschritten.
Es gehen also max. 5 Kanäle
-
- Beiträge: 213
- Registriert: 19.01.2016, 10:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
-
- Beiträge: 12085
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 2139 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
Bis zur 5.2 wird es noch dauern.
Hab hier jetzt nur die XML geändert.
(Datei nach Download nach .tgz umbenennen)
Hab hier jetzt nur die XML geändert.
(Datei nach Download nach .tgz umbenennen)
- Dateianhänge
-
- jp-hb-devices-addon.txt
- (1.35 MiB) 48-mal heruntergeladen
-
- Beiträge: 1
- Registriert: 13.07.2021, 11:06
- System: CCU
HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
Hallo zusammen,
ich bin neu hier auf dem Forum, ich habe aber immer zwischendurch bei Problemen reingeschaut und dann immer durch die Beiträge Hilfe gefunden. Dafür erstmal DANKE. Nun habe ich ein Problem, wofür ich leider keine Lösung finde und jetzt frage ich:
Ich habe mir den HB-UNI-Sen-CURRENT mit SCT-013-050 Wandlern zusammengebaut.
Es funktioniert alles gut, nur ab einem gemessenen Strom von "33,2A", zeigt der Sensor in der CCU "0A" an und auf dem Display die Zahl "2147483647".
Ich habe selber versucht den Datentyp zu ändern in der "Ads1x15.h"-Datei und ".ino" Datei , es hat nicht geholfen.
Woran liegt es ?
MFG
Justin
ich bin neu hier auf dem Forum, ich habe aber immer zwischendurch bei Problemen reingeschaut und dann immer durch die Beiträge Hilfe gefunden. Dafür erstmal DANKE. Nun habe ich ein Problem, wofür ich leider keine Lösung finde und jetzt frage ich:
Ich habe mir den HB-UNI-Sen-CURRENT mit SCT-013-050 Wandlern zusammengebaut.
Es funktioniert alles gut, nur ab einem gemessenen Strom von "33,2A", zeigt der Sensor in der CCU "0A" an und auf dem Display die Zahl "2147483647".
Ich habe selber versucht den Datentyp zu ändern in der "Ads1x15.h"-Datei und ".ino" Datei , es hat nicht geholfen.
Woran liegt es ?
MFG
Justin
- DiJe
- Beiträge: 566
- Registriert: 04.03.2015, 05:51
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
Hallo,
versuche mich gerade mit dem HB-UNI-Sen-CURRENT.
Beim kompilieren bekomme ich die Fehlermeldung
schätze mal da muss irgendetwas aktualisiert werden, blos was ?
versuche mich gerade mit dem HB-UNI-Sen-CURRENT.
Beim kompilieren bekomme ich die Fehlermeldung
Code: Alles auswählen
C:\Users\DiJe\Documents\Arduino\libraries\HB-UNI-Sen-CURRENT\HB-UNI-Sen-CURRENT.ino: In member function 'virtual void DevType::CurrentSensors::trigger(as::AlarmClock&)':
HB-UNI-Sen-CURRENT:412:16: error: 'class DevType' has no member named 'broadcastEvent'; did you mean 'broadcastPeerEvent'?
dev.broadcastEvent(msg);
^~~~~~~~~~~~~~
broadcastPeerEvent
Gruß Dieter
----------------------------------------------------------------------------------------
RaspiMatic auf Raspi4 - 4Gb -nach Kernel Upgrade Temp.~50° - m.Addons: ioBroker, RedMatic, CCU-Historian, CUxD, Email, XMl Api
Geräte 120, davon DIY Geräte 35 -Variablen 213 - Programme 160 / Visualisierung mit Mediola auf 24" Acer DA241HL / läuft alles stabil
----------------------------------------------------------------------------------------
RaspiMatic auf Raspi4 - 4Gb -nach Kernel Upgrade Temp.~50° - m.Addons: ioBroker, RedMatic, CCU-Historian, CUxD, Email, XMl Api
Geräte 120, davon DIY Geräte 35 -Variablen 213 - Programme 160 / Visualisierung mit Mediola auf 24" Acer DA241HL / läuft alles stabil
- DiJe
- Beiträge: 566
- Registriert: 04.03.2015, 05:51
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
Danke ,
hat sich erledigt (gelöst)
hat sich erledigt (gelöst)
Gruß Dieter
----------------------------------------------------------------------------------------
RaspiMatic auf Raspi4 - 4Gb -nach Kernel Upgrade Temp.~50° - m.Addons: ioBroker, RedMatic, CCU-Historian, CUxD, Email, XMl Api
Geräte 120, davon DIY Geräte 35 -Variablen 213 - Programme 160 / Visualisierung mit Mediola auf 24" Acer DA241HL / läuft alles stabil
----------------------------------------------------------------------------------------