Hi zusammen,
ich habe in den letzten Tagen viel geselen und probiert, aber brauche eine grobe Richtung/Beschreibung, damit ich nach dem richtigen Vorgehen suche.
Mein Problem:
Ich habe einen Rollladenaktor (HM-LC-Bl1-FM) der keine Befehle mehr ausführt.
Er lässt sich aber auch nicht per Tastendruck resetten. (blinkt einfach weiter)
Ich nutze eine HomeBase 2 und nach einem Update dieser hat der Aktor aufgehört zu funktionieren.
Elektrisch ist er OK und das Funkmodul ist auch OK, denn ich sehe mit dem Homematic Sniffer Funkpakete (auch wenn ich diese (noch) nicht lesen kann. )
Ich habe das Device zwangsgelöscht aus der Basis und dachte es ist dann ein Neupairing eines bekannten Gerätes. Das klappt aber auch nicht.
Mein Plan:
Ich habe noch eine CCU1, eine CCU2 und einen CUL-Stick, und auch einen Rasperry Pi, der aber in Benutzung ist.
Ich würde gerne irgendwie ein Setup bauen, wo ich dem Pairingvorgang auf die Finger schauen kann um zu sehen was genau das Problem ist.
Ich habe die Hoffung, dass ich das Device mit einer anderen Basis (ggf per geclonter Seriennummer?) pairen kann um es dann zu entkoppeln und in Werkszustand zu setzen.
oder kann ich irgendwie einen Reset manuell per Funk machen, z.B. per Temimal (culfw kann ja Bidcos schicken), wenn ich Seriennummern, AES Keys etc. habe?
Was brauche ich dafür und wie gehe ich am besten vor?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
manuelles Clonen / resetten oder Pairen möglich über Console?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: manuelles Clonen / resetten oder Pairen möglich über Console?
Wenn das von jetzt auf gleich passiert, ohne dass du was verändert hast, würde ich auf C26 tippen.
Du kannst in der WebUI der CCU die Einstellung "Homematic Funk" auf "Alles loggen" stellen, dann siehst du genau was da hin und her geht
Re: manuelles Clonen / resetten oder Pairen möglich über Console?
Hi,
elektrisch ist er OK, das habe ich geprüft.... ich vermute dass was mit der Funk-Kommunikation im Argen ist...
Das hier ist das Log vom Pairing-Versuch (ich habe versucht alles Private unkenntlich zu machen, durch "xxxx"oder "-entfernt-" hoffe das war nicht zu viel ) Kannst Du damit was anfangen?:
elektrisch ist er OK, das habe ich geprüft.... ich vermute dass was mit der Funk-Kommunikation im Argen ist...
Das hier ist das Log vom Pairing-Versuch (ich habe versucht alles Private unkenntlich zu machen, durch "xxxx"oder "-entfernt-" hoffe das war nicht zu viel ) Kannst Du damit was anfangen?:
HEQ0xxxxxx's type is HM-LC-Bl1-FM
(NEQ0xxxxxx) Response status: OK, Data.
(NEQ0xxxxxx) Response status: OK, Data.
(NEQ0xxxxxx) Response status: OK, Data.
(NEQ0xxxxxx) Response status: OK, Data.
(NEQ0xxxxxx) Response status: OK, Data.
(NEQ0xxxxxx) Response status: OK, Data.
(NEQ0xxxxxx) Response status: OK, Data.
(NEQ0xxxxxx) Response status: OK, Data.
Device firmware version is 1.5
TX: @1713321865 0x-entfernt- -> 0x-entfernt- CONFIG_START [NEQ0xxxxxx]: CNT=1,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x01 CONFIG_CHANNEL = 0 CONFIG_PEER_ADDRESS = 0x000000 CONFIG_PEER_CHANNEL = 0 CONFIG_PARAM_LIST = 0
(NEQ0xxxxxx) Response status: Send failed.
Event: HEQ0xxxxxx:0.UNREACH=true
HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
Event: HEQ0xxxxxx:0.STICKY_UNREACH=true
HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
SendFrame failed 1 times: @1713321866 0x-entfernt- -> 0x-entfernt- CONFIG_START [NEQ0xxxxxx]: CNT=1,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x01 CONFIG_CHANNEL = 0 CONFIG_PEER_ADDRESS = 0x000000 CONFIG_PEER_CHANNEL = 0 CONFIG_PARAM_LIST = 0
Peering with HEQ0xxxxxx failed
HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
(NEQ0xxxxxx) Response status: OK, Data.
Deleting persistent data for device HEQ0xxxxxx
HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: manuelles Clonen / resetten oder Pairen möglich über Console?
Ja... das Anlernen kommt bei deiner CCU an.
Die schickt CONFIG_START an den Aktor zurück.
Das wird dann aber vom Aktor nicht mehr beantwortet, weshalb das Ganze mit "SendFrame failed" seitens der CCU abgebrochen wird.
Ursache kann ein gesetzter Sicherheitsschlüssel sein.
Keine Ahnung, was man da jetzt noch machen kann
Die schickt CONFIG_START an den Aktor zurück.
Das wird dann aber vom Aktor nicht mehr beantwortet, weshalb das Ganze mit "SendFrame failed" seitens der CCU abgebrochen wird.
Ursache kann ein gesetzter Sicherheitsschlüssel sein.
Keine Ahnung, was man da jetzt noch machen kann
Re: manuelles Clonen / resetten oder Pairen möglich über Console?
Danke.
ich habe / kenne die Sicherheitsschlüssel.
Wo muss ich die in meiner Demo-CCU hinterlegen, damit der Aktor das beim Pairing akzeptiert?
ich habe / kenne die Sicherheitsschlüssel.
Wo muss ich die in meiner Demo-CCU hinterlegen, damit der Aktor das beim Pairing akzeptiert?
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: manuelles Clonen / resetten oder Pairen möglich über Console?
Einstellungen->Systemsteuerung->Sicherheit