AskSinnPP auf RWE/Innogy/Livisi-Geräte
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 07.01.2018, 15:11
- Wohnort: 08233 Treuen
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: AskSinnPP auf RWE/Innogy/Livisi-Geräte
Wenn die FB noch nicht gekoppelt ist kann das über das betätigen irgendeiner der 8 Tasten ausgelöst werden.
https://www.bedienungsanleitu.ng/rwe/brc8/anleitung?p=8
VG
Rene
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: AskSinnPP auf RWE/Innogy/Livisi-Geräte
Und wenn doch, dann hilft nur ein Werksreset?
Hmm... na gut.
Werd dann wohl die AskSinPP ResetOnBoot Variante einbauen.
Hmm... na gut.
Werd dann wohl die AskSinPP ResetOnBoot Variante einbauen.
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: AskSinnPP auf RWE/Innogy/Livisi-Geräte
Ja, könnte man. Aber dann muss man ja das Gehäuse zerfrickeln, um den zusätzlichen Taster zu drücken. Oder man legt nen Reed rein... Mal gucken
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: AskSinnPP auf RWE/Innogy/Livisi-Geräte
Irgendwas ist noch faul... das interne EEPROM kann nicht geschrieben werden.
Jeder Start beginnt mit
und alle Telegramme werden 6x ausgesendet, z.B. das Anlerntelegramm:
Hängt möglicherweise mit dem EEPROM Problem zusammen!?
Die FB hat ein externes EEPROM verbaut. Kann leider keinen Typ erkennen... Werd erstmal schauen, ob es mit dem AT24C32 läuft.
Jeder Start beginnt mit
Code: Alles auswählen
20:07:38.483 -> AskSin++ V4.1.7 (Dec 26 2020 20:07:29)
20:07:38.483 -> Address Space: 32 - 540
20:07:38.483 -> FFFFFFFF
20:07:38.483 -> Init Storage: CAFEEF8A
20:07:40.279 -> CC init1
20:07:40.314 -> CC Version: 03
Code: Alles auswählen
20:07:40.314 -> START PAIRING
20:07:44.618 -> <- 1A 01 84 00 00DA00 000000 01 00 DA 48 4D 52 43 30 30 64 61 30 30 40 08 00 00 - 6266
20:07:44.721 -> <- 1A 01 84 00 00DA00 000000 01 00 DA 48 4D 52 43 30 30 64 61 30 30 40 08 00 00 - 6365
20:07:44.822 -> <- 1A 01 84 00 00DA00 000000 01 00 DA 48 4D 52 43 30 30 64 61 30 30 40 08 00 00 - 6463
20:07:44.922 -> <- 1A 01 84 00 00DA00 000000 01 00 DA 48 4D 52 43 30 30 64 61 30 30 40 08 00 00 - 6565
20:07:44.991 -> <- 1A 01 84 00 00DA00 000000 01 00 DA 48 4D 52 43 30 30 64 61 30 30 40 08 00 00 - 6664
20:07:45.095 -> <- 1A 01 84 00 00DA00 000000 01 00 DA 48 4D 52 43 30 30 64 61 30 30 40 08 00 00 - 6764
Die FB hat ein externes EEPROM verbaut. Kann leider keinen Typ erkennen... Werd erstmal schauen, ob es mit dem AT24C32 läuft.
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: AskSinnPP auf RWE/Innogy/Livisi-Geräte
Ok, Probleme gelöst. Hatte für CONFIG_BUTTON sinnlos Pin 5 gewählt(weil ich dachte der wäre nicht benutzt).
Das ist aber der CC1101 Enable (Power) Pin.
Nu geht alles. Auch mit dem internen EEPROM.
Das externe lässt sich mit dem at24cX erstmal nicht ansprechen.
@re-vo-lution kannst du erkennen, was auf dem IC aufgedruckt ist?
Das ist aber der CC1101 Enable (Power) Pin.
Nu geht alles. Auch mit dem internen EEPROM.
Das externe lässt sich mit dem at24cX erstmal nicht ansprechen.
@re-vo-lution kannst du erkennen, was auf dem IC aufgedruckt ist?
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 07.01.2018, 15:11
- Wohnort: 08233 Treuen
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 07.01.2018, 15:11
- Wohnort: 08233 Treuen
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: AskSinnPP auf RWE/Innogy/Livisi-Geräte
jp112sdl hat geschrieben: ↑26.12.2020, 20:26Ok, Probleme gelöst. Hatte für CONFIG_BUTTON sinnlos Pin 5 gewählt(weil ich dachte der wäre nicht benutzt).
Das ist aber der CC1101 Enable (Power) Pin.
Nu geht alles. Auch mit dem internen EEPROM.
Das externe lässt sich mit dem at24cX erstmal nicht ansprechen.
@re-vo-lution kannst du erkennen, was auf dem IC aufgedruckt ist?
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: AskSinnPP auf RWE/Innogy/Livisi-Geräte
Also es ist tatsächlich ein 24Cxx kompatibles EEPROM.
Problem ist, sobald das genutzt wird:
funktioniert die "ResetOnBoot" Routine nicht mehr.
Der ganze Sketch bleibt einfach stehen.
Vielleicht hat pa-pa ja ein Idee was da schief läuft.
Anderer Vorschlag:
Ich würde per se beim Einlegen der Batterien einfach immer den Anlernmodus starten.
Dann würden evtl. anstehende Konfigurationsdaten automatisch übernommen werden, oder wenn die CCU im Anlernmodus ist, die Fernbedienung angelernt werden.
Ansonsten sind mir keine negativen Auswirkungen bekannt, außer dass die FB dann einmalig 20 Sekunden wach ist.
Problem ist, sobald das genutzt wird:
Code: Alles auswählen
#define STORAGEDRIVER at24cX<0x50,128,32>
Der ganze Sketch bleibt einfach stehen.
Vielleicht hat pa-pa ja ein Idee was da schief läuft.
Anderer Vorschlag:
Ich würde per se beim Einlegen der Batterien einfach immer den Anlernmodus starten.
Dann würden evtl. anstehende Konfigurationsdaten automatisch übernommen werden, oder wenn die CCU im Anlernmodus ist, die Fernbedienung angelernt werden.
Ansonsten sind mir keine negativen Auswirkungen bekannt, außer dass die FB dann einmalig 20 Sekunden wach ist.