Sketch HM-PBI-4-FM - Funktaster schaltet von selbst
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem 4-Fach Funk Taster HM-PBI-4-FM, dass ich mit dem Sketch von Jerome gebaut habe.
An sich funktioniert alles wie es soll.
Wenn der Wandtaster, der an pin 14 (A0) gegen Masse (GND) angeschlossen ist, gedruckt wird, schliesst die CCU3 für ein paar Sekunden das Relay 1 vom HM-LC-Sw4-WM, so dass die Garagentür aufgeht.
Nur leider ist mir die Garagentür bereits 3 Mal von selbst aufgegangen. Das merken alle zuhause, weil die Alarmanlage mitten in der Nacht los geht.
Ich habe alle elektrische komponenten untersucht aber nichts gefunden.
Ich bin mit nicht sicher wie ich den Wandtaster anschliessen soll; Ist es richtig einfach pin 14 (A0) genegn Masse (GND) ?
Oder muss in Ruhestand etwas beachtet werden?
Ich freue mich für jede Hilfe !
ich habe ein Problem mit dem 4-Fach Funk Taster HM-PBI-4-FM, dass ich mit dem Sketch von Jerome gebaut habe.
An sich funktioniert alles wie es soll.
Wenn der Wandtaster, der an pin 14 (A0) gegen Masse (GND) angeschlossen ist, gedruckt wird, schliesst die CCU3 für ein paar Sekunden das Relay 1 vom HM-LC-Sw4-WM, so dass die Garagentür aufgeht.
Nur leider ist mir die Garagentür bereits 3 Mal von selbst aufgegangen. Das merken alle zuhause, weil die Alarmanlage mitten in der Nacht los geht.
Ich habe alle elektrische komponenten untersucht aber nichts gefunden.
Ich bin mit nicht sicher wie ich den Wandtaster anschliessen soll; Ist es richtig einfach pin 14 (A0) genegn Masse (GND) ?
Oder muss in Ruhestand etwas beachtet werden?
Ich freue mich für jede Hilfe !
-
- Beiträge: 12149
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danksagung erhalten: 2157 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Sketch HM-PBI-4-FM - Funktaster schaltet von selbst
Und der HM-PBI-4-FM ist das einzige, das den HM-LC-Sw4-WM schalten darf?danielegger hat geschrieben: ↑29.12.2020, 16:27Nur leider ist mir die Garagentür bereits 3 Mal von selbst aufgegangen.
An sich schon.danielegger hat geschrieben: ↑29.12.2020, 16:27Ist es richtig einfach pin 14 (A0) genegn Masse (GND) ?
Wie lang ist denn die Strippe vom Taster zum Pro Mini?
-
- Beiträge: 80
- Registriert: 06.11.2018, 11:27
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Sketch HM-PBI-4-FM - Funktaster schaltet von selbst
Nein, es gibt auch ein Kanal von einem HM-PB-4Dis-WM, der ebenfalls das Relay 1 vom HM-LC-Sw4-WM schaltet. Der ist aber schon zwei jahre da.jp112sdl hat geschrieben: ↑29.12.2020, 16:43Und der HM-PBI-4-FM ist das einzige, das den HM-LC-Sw4-WM schalten darf?
An sich schon.danielegger hat geschrieben: ↑29.12.2020, 16:27Ist es richtig einfach pin 14 (A0) genegn Masse (GND) ?
Wie lang ist denn die Strippe vom Taster zum Pro Mini?
Die Strippe sind etwa 20 cm lang.
-
- Beiträge: 80
- Registriert: 06.11.2018, 11:27
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Sketch HM-PBI-4-FM - Funktaster schaltet von selbst
Am Historian Bild kann man erkennen, dass die Garagentür während der Nacht mehrmals auf und zu gegangen ist.
Das signal ist wirklich vom HM-PBI-4-FM (Garaje puerta alt.PRESS_LONG) gekommen.
Kann mir nicht erklären warum
Das signal ist wirklich vom HM-PBI-4-FM (Garaje puerta alt.PRESS_LONG) gekommen.
Kann mir nicht erklären warum
-
- Beiträge: 12149
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danksagung erhalten: 2157 Mal
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 80
- Registriert: 06.11.2018, 11:27
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Sketch HM-PBI-4-FM - Funktaster schaltet von selbst
Erstmal vielen Dank Jerome für dein Interesse an meinem Problem.
Ich werde es näher untersuchen. Als erstes habe ich zwei zähler aufgebaut. Einer zählt jedes Impulss an Kanal 1 (meine Garagentür) und der anderer alle weitere Kanäle. Mal sehen was dabei herauskommt.
Das einzige was mir gerade aufgefallen ist;
Die Versorgungsspannung für das Arduino kommt aus einem mini Trafo 22VAC / 5VDC + ein DC/DC Wandler. Alles steckt in einem Geäuse und die 220V Zuleitung ist zusammen mit der Kontaktleitung zum Wandtaster eng aneinander verlegt.
Das zusammen Verlegen von 220VAC-Zuleitung und 3,3VDC-Signal war wahrscheinllich nicht sehr klug von mir.
Ich werde es näher untersuchen. Als erstes habe ich zwei zähler aufgebaut. Einer zählt jedes Impulss an Kanal 1 (meine Garagentür) und der anderer alle weitere Kanäle. Mal sehen was dabei herauskommt.
Das einzige was mir gerade aufgefallen ist;
Die Versorgungsspannung für das Arduino kommt aus einem mini Trafo 22VAC / 5VDC + ein DC/DC Wandler. Alles steckt in einem Geäuse und die 220V Zuleitung ist zusammen mit der Kontaktleitung zum Wandtaster eng aneinander verlegt.
Das zusammen Verlegen von 220VAC-Zuleitung und 3,3VDC-Signal war wahrscheinllich nicht sehr klug von mir.
- stan23
- Beiträge: 2060
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 601 Mal
- Danksagung erhalten: 342 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Sketch HM-PBI-4-FM - Funktaster schaltet von selbst
Mich wundert dass es immer LONG_PRESS sind, das spricht gegen kurzfristige Störungen. Oder aber der interne Pull-up arbeitet nicht mehr richtig und da lädt sich was auf, wenn die Temperatur oder Feuchtigkeit sich ändern.
Du kannst ja mal einen externen Pull-up Widerstand zwischen A0 und den 3,3 V bauen, 10k oder vielleicht sogar nur 1k.
EDIT:
Bei meinem Rolloaktor hatte ich zuerst die Taster direkt an den ATmega angeschlossen, und weniger als 10 cm Kabel. Da hat jede Berührung mit der bloßen Hand Störungen eingefangen und Tastendrücke erzeugt.
Und die Platine ist auch über einen Trafo und DCDC-Wandler versorgt.
Jetzt ist direkt am ATmega ein Tiefpassfilter aus R und C und es gibt keine Geistertastendrücke mehr.
Du kannst ja mal einen externen Pull-up Widerstand zwischen A0 und den 3,3 V bauen, 10k oder vielleicht sogar nur 1k.
EDIT:
Das könnte durchaus der Grund sein.danielegger hat geschrieben: ↑29.12.2020, 19:16Das einzige was mir gerade aufgefallen ist;
Die Versorgungsspannung für das Arduino kommt aus einem mini Trafo 22VAC / 5VDC + ein DC/DC Wandler. Alles steckt in einem Geäuse und die 220V Zuleitung ist zusammen mit der Kontaktleitung zum Wandtaster eng aneinander verlegt.
Das zusammen Verlegen von 220VAC-Zuleitung und 3,3VDC-Signal war wahrscheinllich nicht sehr klug von mir.
Bei meinem Rolloaktor hatte ich zuerst die Taster direkt an den ATmega angeschlossen, und weniger als 10 cm Kabel. Da hat jede Berührung mit der bloßen Hand Störungen eingefangen und Tastendrücke erzeugt.
Und die Platine ist auch über einen Trafo und DCDC-Wandler versorgt.
Jetzt ist direkt am ATmega ein Tiefpassfilter aus R und C und es gibt keine Geistertastendrücke mehr.
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 80
- Registriert: 06.11.2018, 11:27
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Sketch HM-PBI-4-FM - Funktaster schaltet von selbst
Hallo stan23,
vielen Dank für deinen Beitrag.
ich muss mich genauer ausdrücken, es waren nicht nur LONG_PRESS sondern auch SHORT_PRESS, und zwar jede Menge. Ist mir anfangs nicht aufgefallen weil ich hier nur LONG_PRESS benutze. Ich Stimme dir zu, LONG_PRESS spricht gegen kurzfristige Störungen.
Ich werde ein Pull_up Widerstand einbauen und die Leitungen anders verlegen, ist aber wenig Platz zur Verfügung.
Wie wurde ein selbst gebauter Tiefpassfilter aus R und C hier aussehen?
vielen Dank für deinen Beitrag.
ich muss mich genauer ausdrücken, es waren nicht nur LONG_PRESS sondern auch SHORT_PRESS, und zwar jede Menge. Ist mir anfangs nicht aufgefallen weil ich hier nur LONG_PRESS benutze. Ich Stimme dir zu, LONG_PRESS spricht gegen kurzfristige Störungen.
Ich werde ein Pull_up Widerstand einbauen und die Leitungen anders verlegen, ist aber wenig Platz zur Verfügung.
Wie wurde ein selbst gebauter Tiefpassfilter aus R und C hier aussehen?
- stan23
- Beiträge: 2060
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 601 Mal
- Danksagung erhalten: 342 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Sketch HM-PBI-4-FM - Funktaster schaltet von selbst
So habe ich das umgesetzt.
R21 ist der externe Pull-up, C21 und R22 sind der Tiefpass.
UP geht zum Taster, D6 ist der Pin am ATmega.
Allerdings habe ich gerade die Grenzfrequenz nachgerechnet und komme auf 34 kHz. Entweder meine Störungen waren sehr hochfrequent (vom DCDC-Wandler?) oder der externe Pull-up alleine hätte schon gereicht.
R21 ist der externe Pull-up, C21 und R22 sind der Tiefpass.
UP geht zum Taster, D6 ist der Pin am ATmega.
Allerdings habe ich gerade die Grenzfrequenz nachgerechnet und komme auf 34 kHz. Entweder meine Störungen waren sehr hochfrequent (vom DCDC-Wandler?) oder der externe Pull-up alleine hätte schon gereicht.
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 80
- Registriert: 06.11.2018, 11:27
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Sketch HM-PBI-4-FM - Funktaster schaltet von selbst
Ich danke dir vielmals !!
Ich werde berichten ob es funktioniert hat, wovon ich ausgehe.