RWE/Innogy/Livisi Zwischenstecker Innen PSS - Homematic/AskSinPP Firmware
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 62
- Registriert: 15.06.2015, 09:14
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Zwischenstecker Innen PSS - Homematic/AskSinPP Firmware
Hm, ok, danke!
Sonst noch eine Idee?
Ulrich
Sonst noch eine Idee?
Ulrich
- stan23
- Beiträge: 2038
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 582 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: RWE/Innogy/Livisi Zwischenstecker Innen PSS - Homematic/AskSinPP Firmware
Die Verbindungen passen, soweit ich das sehen kann und mir im Diamex-Datenblatt angeschaut habe.
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 62
- Registriert: 15.06.2015, 09:14
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Zwischenstecker Innen PSS - Homematic/AskSinPP Firmware
Muss ich den PSS irgendwie vorbereiten/resetten und/oder die Taste drücken beim/vorm flashen?
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: RWE/Innogy/Livisi Zwischenstecker Innen PSS - Homematic/AskSinPP Firmware
Nein, gar nix. Den RESET macht der Diamex und bringt den AVR in den passenden Modus.
-
- Beiträge: 62
- Registriert: 15.06.2015, 09:14
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Zwischenstecker Innen PSS - Homematic/AskSinPP Firmware
Wenn ich den Diamex an USB anschliesse, leuchtet die grüne LED sofort konstant und die rote flackert kurz. Verbindung zum PC scheint daher ok zu sein.
Die Auswahl im Aduirno Webinterface "Programmer: AVRISP mkII" ist auch richtig, oder?
Die Auswahl im Aduirno Webinterface "Programmer: AVRISP mkII" ist auch richtig, oder?
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: RWE/Innogy/Livisi Zwischenstecker Innen PSS - Homematic/AskSinPP Firmware
Ich hab für meinen Diamex die Einstellung "Atmel STK 500 development board"
-
- Beiträge: 62
- Registriert: 15.06.2015, 09:14
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Zwischenstecker Innen PSS - Homematic/AskSinPP Firmware
Das war der entscheidende Hinweis!
Damit geht es auf Anhieb, vielen Dank!
Ulrich
-
- Beiträge: 62
- Registriert: 15.06.2015, 09:14
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Zwischenstecker Innen PSS - Homematic/AskSinPP Firmware
Hallo,
möchte mich nochmals bedanken für die Denkanstösse, die mich in die richtige Richtung geschubst haben.
Damit war es mir möglich, meine Zwischenstecker umzuflashen.
Ich habe mir die heikle Lötarbeit sogar komplett sparen können, in dem ich mir eine Pfostenleiste zurechtgebogen habe und diese, verbunden mit dem Programmer, während des Hochladens lediglich federnd auf die Kontakte des PSS gedrückt habe. Zeitaufwand ca 10 Minuten mit auf- und zuschrauben.
Ulrich
möchte mich nochmals bedanken für die Denkanstösse, die mich in die richtige Richtung geschubst haben.
Damit war es mir möglich, meine Zwischenstecker umzuflashen.
Ich habe mir die heikle Lötarbeit sogar komplett sparen können, in dem ich mir eine Pfostenleiste zurechtgebogen habe und diese, verbunden mit dem Programmer, während des Hochladens lediglich federnd auf die Kontakte des PSS gedrückt habe. Zeitaufwand ca 10 Minuten mit auf- und zuschrauben.
Ulrich
- stan23
- Beiträge: 2038
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 582 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: RWE/Innogy/Livisi Zwischenstecker Innen PSS - Homematic/AskSinPP Firmware
Alles kein Problem wenn man 4 Hände hat um die Platine zu halten, die Kontakte aufzudrücken, die Maus&Tastatur zu bedienen und nebenbei noch die Kaffeetasse an den Mund zu führenzahnheinrich hat geschrieben: ↑06.01.2022, 18:21und diese, verbunden mit dem Programmer, während des Hochladens lediglich federnd auf die Kontakte des PSS gedrückt habe
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 62
- Registriert: 15.06.2015, 09:14
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Zwischenstecker Innen PSS - Homematic/AskSinPP Firmware
...und nebenbei den thread zu füttern.
Ist ein Klacks für mich
Aber um Ernst: Nach Taste "hochladen" wird erst kompiliert, genug Zeit also die Kontaktleiste in Position zu bringen.
Hat beim ersten mal geklappt, alle weiteren auch ohne Fehlversuche.
Ist ein Klacks für mich
Aber um Ernst: Nach Taste "hochladen" wird erst kompiliert, genug Zeit also die Kontaktleiste in Position zu bringen.
Hat beim ersten mal geklappt, alle weiteren auch ohne Fehlversuche.