prima, dass jetzt bei Dir die Temperaturmessung auch schnell ist
Zu den bei Dir nicht funktionierenden WebUI Einstellungen habe ich noch ein paar Fragen:
1. Ist Dein Sensor an der CCU3/RaspberryMatic angemeldet? Zur Sicherheit einfach nochmals anmelden, es erfolgt dann kein Eingang im Postkorb.
Wenn Du absichtlich oder unbeabsichtigt mal den Restknopf des Arduino Pro Minis gedrückt hast, vergisst der Sensor die ID der Zentrale.
2. Bekommst Du nach dem Ändern eines Deviceparameters im WebUI und nach dem darauffolgenden kurzen Drücken des Config-Buttons (die rote LED muss dann für ca. 1 Sek kurz aufleuchten) im seriellen Monitor diese Ausgaben für List0/List1 Config Änderungen:
viewtopic.php?f=76&t=65320&start=20#p650878
3. Nutzt Du eine CCU3 oder RaspberryMatic? Es wird heute eine neue Version der RaspberryMatic mit dem dann hoffentlich gefixten ProofAndSetValue Bug(#1178) geben. Bitte versuche es damit auch nochmals.
Nachtrag 20. März 2021 15:42: Hier die Ausgabe des seriellen Monitors nach Aufspielen der neuen RaspberryMatic Version 3.57.4.20210320:
Code: Alles auswählen
15:35:01.746 -> <- 1A 02 80 00 F60403 111111 10 F6 04 42 4D 45 32 38 30 54 48 50 33 70 01 01 01 - 423
15:35:01.779 ->
15:35:01.779 -> ignore 19 9F A2 03 4EE65A 111111 3B EA D8 23 C0 E9 25 8A E3 14 13 92 C2 5A A4 4B - 458
15:35:01.879 -> -> 0A 02 81 02 111111 F60403 00 - 534
15:35:02.345 -> -> 10 0B A0 01 111111 F60403 01 05 00 00 00 00 01 - 1019
15:35:02.478 -> <- 0A 0B 80 02 F60403 111111 00 - 1134
15:35:02.511 -> -> 0D 14 A0 01 111111 F60403 01 08 01 FB - 1167
15:35:02.611 -> <- 0A 14 80 02 F60403 111111 00 - 1284
15:35:02.644 -> ignore 0C A0 A2 41 4EE65A 111111 01 B2 00 - 1288
15:35:02.711 -> ignore 11 A0 A0 02 111111 4EE65A 04 74 28 0A 3B 49 15 02 - 1374
15:35:02.843 -> ignore 19 A0 A2 03 4EE65A 111111 70 6A 4D B7 BD F3 4C 38 03 7E 32 DB 2B 98 61 E1 - 1509
15:35:02.943 -> ignore 0E A0 80 02 111111 4EE65A 00 91 6F C4 1A - 1626
15:35:06.236 -> ignore 0C F5 86 70 585B37 000000 00 67 2A - 4915
15:35:06.503 -> -> 10 14 A0 01 111111 F60403 01 05 00 00 00 00 01 - 5163
15:35:06.602 -> <- 0A 14 80 02 F60403 111111 00 - 5283
15:35:06.636 -> -> 0D 1D A0 01 111111 F60403 01 08 01 FB - 5316
15:35:06.770 -> <- 0A 1D 80 02 F60403 111111 00 - 5435
15:35:06.870 -> -> 0B 26 A0 01 111111 F60403 01 06 - 5466
15:35:06.870 -> * Config Changed : List1
15:35:06.870 -> * Temperature Offset x10 : -5
15:35:06.870 -> * Humidity Offset x10 : 0
15:35:06.870 -> * Pressure Offset x10 : 0
15:35:06.870 -> BME280 sensor OK
15:35:06.870 -> BME280 offsets (all x10):
15:35:06.870 -> -T : -5
15:35:06.870 -> -P : 0
15:35:06.870 -> -H : 0
Nachtrag: 20.März 2012 17:50: Leider scheint in der neuen RaspberryMatic Release 3.57.4.20210320 von heute das Issue #1058 immer noch nicht gefixt zu sein:
Bei mir geht die Eingabe einer nicht ganzzahligen Fließkommazahl ins WebUI als Konfigurationsparameter immer noch nichtadded new 0119-WebUI-Fix-ProofAndSetValue-regarding-floating-numbers WebUI patch which fixes further issues with not being able to enter float or integer values in certain areas of the WebUI correctly (#1172, #1171, #1058, @theimo1221).
HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280 ist davon nicht betroffen, da Offseteingaben immer ganzzahlig sind.