Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Ich lese hier im Thread durchweg von Problemen.
War da jemand dabei, bei dem alles korrekt funktioniert?
War da jemand dabei, bei dem alles korrekt funktioniert?
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 07.01.2018, 15:11
- Wohnort: 08233 Treuen
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Kann ich nicht genau sagen.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist, nach einem langen Tastendruck funktioniert der kurze, ich denke solange es ISC2 sich wieder schlafen legt.
15:31:57.412 -> 02 debounce
15:31:57.497 -> 02 pressed
15:31:57.913 -> 02 longpressed
15:31:58.895 -> CC Version: 03
15:31:58.930 -> - ready
15:31:58.966 -> <- 0B 03 86 40 02BF13 000000 42 00 - 251
15:31:58.966 -> 02 longreleased
15:31:59.010 -> <- 0B 04 86 40 02BF13 000000 42 00 - 301
15:31:59.010 -> 02
15:31:59.813 -> 02 debounce
15:31:59.847 -> 02 pressed
15:31:59.847 -> 02 released
15:31:59.927 -> CC Version: 03
15:31:59.927 -> - ready
15:31:59.964 -> <- 0B 08 86 40 02BF13 000000 02 01 - 432
15:31:59.964 -> 02
15:31:59.964 -> 02 debounce
15:32:00.048 -> 02 released
15:32:00.095 -> CC Version: 03
15:32:00.148 -> - ready
15:32:00.148 -> <- 0B 0B 86 40 02BF13 000000 02 02 - 555
15:32:00.148 -> 02
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es was mit dem Wecken des CC1101 zu tun hat.
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 07.01.2018, 15:11
- Wohnort: 08233 Treuen
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Wie funktioniert das anschalten genau? Wo könnte da ein Unterschied zwischen kurzem und langem Tastendruck sein?
Welche Bauteile sind da beteiligt?
-
- Beiträge: 539
- Registriert: 20.08.2019, 06:23
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Ich habe zwar so ein Teil nicht und weiss auch nicht, ob der Tastendruck erst den ATMega weckt/gar mit Spannung versorgt, aber mind., falls das so ist, reicht vielleicht die kurze Tastendruckdauer nicht, um das zu tun und ausserdem den CC1101 zu wecken. Hast Du einen Bootloader auf dem ATMega? Ich wuerde es dann testweise mal ohne probieren. Wird von zwei kurzen Tastendruecken binnen 2s der zweite uebertragen?
Viele Gruesse,
Stephan
Viele Gruesse,
Stephan
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 07.01.2018, 15:11
- Wohnort: 08233 Treuen
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Ja, der zweite Tastendruck wird meiner Meinung nach gesendet.HMSteve hat geschrieben: ↑17.01.2023, 18:11Ich habe zwar so ein Teil nicht und weiss auch nicht, ob der Tastendruck erst den ATMega weckt/gar mit Spannung versorgt, aber mind., falls das so ist, reicht vielleicht die kurze Tastendruckdauer nicht, um das zu tun und ausserdem den CC1101 zu wecken. Hast Du einen Bootloader auf dem ATMega? Ich wuerde es dann testweise mal ohne probieren. Wird von zwei kurzen Tastendruecken binnen 2s der zweite uebertragen?
Viele Gruesse,
Stephan
20:20:04.401 -> 01 debounce
20:20:04.496 -> 01 pressed
20:20:04.637 -> 01 releasedAskSin++ v5.0.0 (Jan 17 2023 15:27:54)
20:20:04.966 -> Address Space: 32 - 202
20:20:04.966 -> CC init1
20:20:04.966 -> CC Version: 03
20:20:04.966 -> - ready
20:20:05.013 -> CC Version: 03
20:20:05.013 -> - ready
20:20:05.107 -> 01 debounce
20:20:05.154 -> 01 pressed
20:20:05.296 -> 01 released
20:20:05.531 -> CC Version: 03
20:20:05.579 -> - ready
20:20:05.579 -> <- 0B 03 86 40 02BF13 000000 01 00 - 407
20:20:05.579 -> 01
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 07.01.2018, 15:11
- Wohnort: 08233 Treuen
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Wie kommen wir hier weiter? Was kann ich dazu beitragen?
Der atmega erkennt ja den kurzen Tastendruck, sonst würde er ja auch keine serielle Ausgabe geben. Vielleicht braucht die Aktivierung des Sendemodul ein längeres Signal machen? Oder würde evtl. Eine Verzögerung ausreichen damit das Sendemodul starten kann?
Der atmega erkennt ja den kurzen Tastendruck, sonst würde er ja auch keine serielle Ausgabe geben. Vielleicht braucht die Aktivierung des Sendemodul ein längeres Signal machen? Oder würde evtl. Eine Verzögerung ausreichen damit das Sendemodul starten kann?
-
- Beiträge: 539
- Registriert: 20.08.2019, 06:23
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Vielleicht kann Rene das ja mal schreiben.jp112sdl hat geschrieben: ↑17.01.2023, 20:46Ja, das war nie abschließend geklärt
viewtopic.php?f=76&t=65461#p643482
Auf gut Glueck koennte man T1 auch zunaechst durch eine Buecke ersetzen und schauen, ob das hilft, jedoch wenn nicht, muessen die wesentlichen Aspekte der Schaltung her…
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 07.01.2018, 15:11
- Wohnort: 08233 Treuen
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Kann gern T1 brücken. Teste ich heute nachmittag.
Was kann ich noch tun um hier zu unterstützen?