Seite 1 von 11

RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware

Verfasst: 11.02.2021, 16:02
von re-vo-lution
Hallo,

edit: Problem behoben, daher hier die Info über den fertigen Sketch

Nachdem ich >hier< bereits begonnen hatte, einen Thread über das Umflashen von RWE/Innogy/Livisi Geräten zu dokumentieren, mache ich hier mal eigens für den Unterputz-Sender ISC2 einen neuen Thread.


Es ist dieser Sketch zu flashen:
https://github.com/jp112sdl/Beispiel_As ... -2-FM_ISC2

Anschließend lässt sich der WDS als HM-PB-2-FM anlernen.

VG

Rene

Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware

Verfasst: 11.02.2021, 16:39
von jp112sdl
Die Pinbelegung stimmt mit dem WSC2 überein?

Die Schaltung vom WSC2 ist ja schon etwas aufwendig. Der wird ja nur mit Strom versorgt, wenn ein Taster gedrückt wird. Dann wird eine Selbsthaltung aktiviert.

Das wird beim ISC2 alles nicht der Fall sein

Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware

Verfasst: 11.02.2021, 17:08
von re-vo-lution
Okay, ich dachte ist gleich weil von den Bauteilen her alles gleich drauf ist und weil der CC1101 ebenso mit Strom versorgt wird wie der WSC2.
Wie kann ich prüfen ob das auch so aufwendig ist oder eben nicht?

Vg

René

Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware

Verfasst: 11.02.2021, 17:20
von jp112sdl
re-vo-lution hat geschrieben:
11.02.2021, 17:08
weil von den Bauteilen her alles gleich drauf ist
:shock: Ist die andere PCB Seite auch bestückt?
Ich sehe auf deinem Bild z.B. nur 1 Transistor


Beim WSC2 sind es 3...
Bild

Die Schaltung ist halt gänzlich anders.

Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware

Verfasst: 11.02.2021, 17:26
von jp112sdl
Probier es erstmal mit dem einfachen HM-PB-2-FM Sketch (Pins anpassen!) https://github.com/jp112sdl/Beispiel_As ... B-2-FM.ino

Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware

Verfasst: 11.02.2021, 20:29
von re-vo-lution
jp112sdl hat geschrieben:
11.02.2021, 17:26
Probier es erstmal mit dem einfachen HM-PB-2-FM Sketch (Pins anpassen!) https://github.com/jp112sdl/Beispiel_As ... B-2-FM.ino
Passt der Sketch evtl.nicht mehr zum aktuellen Branch von ASKSINPP? Bekomme folgende Fehler:

Code: Alles auswählen

In file included from C:\Arduino\Sketchbook\libraries\AskSinPP-master/Activity.h:11:0,

                 from C:\Arduino\Sketchbook\libraries\AskSinPP-master/AskSinPP.h:44,

                 from C:\Arduino\Sketchbook\sketch_feb11a\sketch_feb11a.ino:12:

C:\Arduino\Sketchbook\libraries\AskSinPP-master/Radio.h: In member function 'void as::LibSPI<CS, CLOCK, BITORDER, MODE>::deInit()':

C:\Arduino\Sketchbook\libraries\AskSinPP-master/Radio.h:283:5: error: 'PINTYPE' has not been declared
     PINTYPE::setInput(CS);
     ^~~~~~~
C:\Arduino\Sketchbook\libraries\AskSinPP-master/Radio.h:284:5: error: 'PINTYPE' has not been declared
     PINTYPE::setInput(PIN_SPI_MOSI);
     ^~~~~~~
C:\Arduino\Sketchbook\libraries\AskSinPP-master/Radio.h:285:5: error: 'PINTYPE' has not been declared
     PINTYPE::setInput(PIN_SPI_SCK);
     ^~~~~~~
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board ATmega328/P/PB.
VG

Rene

Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware

Verfasst: 11.02.2021, 20:30
von jp112sdl
Doch doch das passt.

Aktualisier mal deine AskSinPP Lib auf die aktuelle Master.

Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware

Verfasst: 11.02.2021, 20:34
von papa
Bist Du Dir sicher, dass das der aktuelle Master ist ?
Bei mir steht in Zeile 287 was anderes.

Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware

Verfasst: 11.02.2021, 20:55
von re-vo-lution
papa hat geschrieben:
11.02.2021, 20:34
Bist Du Dir sicher, dass das der aktuelle Master ist ?
Bei mir steht in Zeile 287 was anderes.
Ich geb zu, ich habs nicht direkt geprüft, hatte den Stand vom 30.01.2021, hab nicht gedacht, das die bereits veraltet ist. :roll:

Mit dem aktuellen Branch kompiliert es.
Ich kann den Sketch auch flashen.Beim einlegen der Batterien leuchtet kurz die LED, dann beim drücken des Config Button leuchtet die LED einmalig und mehr gibt das Teil dann nicht von sich. Wenn ich nun MP1 messe liegen da nur 1,2V an.

@Jérôme: auf der Rückseite befinden sich keine weiteren Bauteile, lediglich das TRX.

Danke

VG

Rene

Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware

Verfasst: 11.02.2021, 21:32
von jp112sdl
Ja du musst in dem Sketch natürlich noch den CC1101 PWR Pin berücksichtigen
Wird bestimmt auch wieder Pin5 sein?
Dann musst du das in Zeile 53 so machen:

Code: Alles auswählen

typedef Radio<SPIType, 2, 5> RadioType;