BC 856 entlötet und die Pins gebrückt. Ergebnis, kurzer Tastendruck wird gesendet.
17:17:29.441 -> 01 debounce
17:17:29.534 -> 01 pressed
17:17:29.770 -> 01 longpressed
17:17:29.817 -> CC Version: 03
17:17:29.817 -> - ready
17:17:29.863 -> <- 0B 07 86 40 02BF11 006954 41 00 - 4159
17:17:29.863 -> 01 longreleased
17:17:29.910 -> <- 0B 08 A2 40 02BF11 006954 41 00 - 4204
17:17:29.957 -> -> 09 1E 00 13 4C3F97 02BF11 - 4257
17:17:29.957 -> -> 0E B2 A2 10 F33601 4C3F97 06 01 C8 00 53 - 4294
17:17:30.097 -> -> 0A B2 80 02 4C3F97 F33601 00 - 4419
17:17:30.519 -> waitAck: 00
17:17:30.519 -> <- 0B 08 A2 40 02BF11 006954 41 00 - 4851
17:17:30.612 -> -> 09 65 00 13 4C3F97 02BF11 - 4947
17:17:31.144 -> waitAck: 00
17:17:31.144 -> <- 0B 08 A2 40 02BF11 006954 41 00 - 5490
17:17:31.237 -> -> 09 02 00 13 4C3F97 02BF11 - 5586
17:17:31.754 -> waitAck: 00
17:17:31.815 -> <- 0B 08 A2 40 02BF11 006954 41 00 - 6129
17:17:31.862 -> -> 09 28 00 13 4C3F97 02BF11 - 6225
17:17:32.378 -> waitAck: 00
17:17:32.424 -> <- 0B 08 A2 40 02BF11 006954 41 00 - 6768
17:17:32.519 -> -> 09 11 00 13 4C3F97 02BF11 - 6864
17:17:33.034 -> waitAck: 00
17:17:33.034 -> <- 0B 08 A2 40 02BF11 006954 41 00 - 7407
17:17:33.128 -> -> 09 77 00 13 4C3F97 02BF11 - 7503
17:17:33.660 -> waitAck: 00
17:17:33.660 -> 01
Wie jetzt weiter?
17:17:29.441 -> 01 debounce
17:17:29.534 -> 01 pressed
17:17:29.770 -> 01 longpressed
17:17:29.817 -> CC Version: 03
17:17:29.817 -> - ready
17:17:29.863 -> <- 0B 07 86 40 02BF11 006954 41 00 - 4159
17:17:29.863 -> 01 longreleased
17:17:29.910 -> <- 0B 08 A2 40 02BF11 006954 41 00 - 4204
17:17:29.957 -> -> 09 1E 00 13 4C3F97 02BF11 - 4257
17:17:29.957 -> -> 0E B2 A2 10 F33601 4C3F97 06 01 C8 00 53 - 4294
17:17:30.097 -> -> 0A B2 80 02 4C3F97 F33601 00 - 4419
17:17:30.519 -> waitAck: 00
17:17:30.519 -> <- 0B 08 A2 40 02BF11 006954 41 00 - 4851
17:17:30.612 -> -> 09 65 00 13 4C3F97 02BF11 - 4947
17:17:31.144 -> waitAck: 00
17:17:31.144 -> <- 0B 08 A2 40 02BF11 006954 41 00 - 5490
17:17:31.237 -> -> 09 02 00 13 4C3F97 02BF11 - 5586
17:17:31.754 -> waitAck: 00
17:17:31.815 -> <- 0B 08 A2 40 02BF11 006954 41 00 - 6129
17:17:31.862 -> -> 09 28 00 13 4C3F97 02BF11 - 6225
17:17:32.378 -> waitAck: 00
17:17:32.424 -> <- 0B 08 A2 40 02BF11 006954 41 00 - 6768
17:17:32.519 -> -> 09 11 00 13 4C3F97 02BF11 - 6864
17:17:33.034 -> waitAck: 00
17:17:33.034 -> <- 0B 08 A2 40 02BF11 006954 41 00 - 7407
17:17:33.128 -> -> 09 77 00 13 4C3F97 02BF11 - 7503
17:17:33.660 -> waitAck: 00
17:17:33.660 -> 01
Wie jetzt weiter?
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Wo? In deinem Log steht davon nichts.
Nur
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 07.01.2018, 15:11
- Wohnort: 08233 Treuen
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Sorry, hab die falschen Daten kopiert. Hier nochmal neu:
18:04:06.925 -> 01 debounce
18:04:07.019 -> 01 pressed
18:04:07.158 -> 01 released
18:04:07.206 -> CC Version: 03
18:04:07.206 -> - ready
18:04:07.253 -> <- 0B 03 A2 40 02BF11 006954 01 00 - 247
18:04:07.814 -> waitAck: 00
18:04:07.863 -> <- 0B 03 A2 40 02BF11 006954 01 00 - 882
18:04:08.456 -> waitAck: 00
18:04:08.504 -> <- 0B 03 A2 40 02BF11 006954 01 00 - 1517
18:04:09.097 -> waitAck: 00
18:04:09.097 -> <- 0B 03 A2 40 02BF11 006954 01 00 - 2152
18:04:09.707 -> waitAck: 00
18:04:09.753 -> <- 0B 03 A2 40 02BF11 006954 01 00 - 2787
18:04:10.363 -> waitAck: 00
18:04:10.363 -> <- 0B 03 A2 40 02BF11 006954 01 00 - 3424
18:04:10.957 -> waitAck: 00
18:04:10.957 -> 01
18:04:06.925 -> 01 debounce
18:04:07.019 -> 01 pressed
18:04:07.158 -> 01 released
18:04:07.206 -> CC Version: 03
18:04:07.206 -> - ready
18:04:07.253 -> <- 0B 03 A2 40 02BF11 006954 01 00 - 247
18:04:07.814 -> waitAck: 00
18:04:07.863 -> <- 0B 03 A2 40 02BF11 006954 01 00 - 882
18:04:08.456 -> waitAck: 00
18:04:08.504 -> <- 0B 03 A2 40 02BF11 006954 01 00 - 1517
18:04:09.097 -> waitAck: 00
18:04:09.097 -> <- 0B 03 A2 40 02BF11 006954 01 00 - 2152
18:04:09.707 -> waitAck: 00
18:04:09.753 -> <- 0B 03 A2 40 02BF11 006954 01 00 - 2787
18:04:10.363 -> waitAck: 00
18:04:10.363 -> <- 0B 03 A2 40 02BF11 006954 01 00 - 3424
18:04:10.957 -> waitAck: 00
18:04:10.957 -> 01
-
- Beiträge: 539
- Registriert: 20.08.2019, 06:23
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Sieht doch schon besser aus, sechs Sendeversuche seitens der Software, die jedoch nicht quittiert werden. Hattest Du schon mal eine funktionierende Funkuebertragung zwischen dem Geraet und dem Verknuepfungspartner?
-
- Beiträge: 539
- Registriert: 20.08.2019, 06:23
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Alternativ: Hast Du einen AskSinAnalyser oder ein SDR, um zu verifizieren, dass Dein CC1101 v3 wirklich sendet?
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 07.01.2018, 15:11
- Wohnort: 08233 Treuen
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
War nicht angelernt, hier nach dem anlernen.
18:36:55.284 -> 01 debounce
18:36:55.332 -> 01 pressed
18:36:55.472 -> 01 released
18:36:55.472 -> CC Version: 03
18:36:55.519 -> - ready
18:36:55.566 -> <- 0B 04 A2 40 02BF13 4C3F97 01 00 - 20398
18:36:55.706 -> -> 0A 04 80 02 4C3F97 02BF13 00 - 20533
18:36:55.706 -> waitAck: 01
18:36:55.706 -> 01
18:36:55.284 -> 01 debounce
18:36:55.332 -> 01 pressed
18:36:55.472 -> 01 released
18:36:55.472 -> CC Version: 03
18:36:55.519 -> - ready
18:36:55.566 -> <- 0B 04 A2 40 02BF13 4C3F97 01 00 - 20398
18:36:55.706 -> -> 0A 04 80 02 4C3F97 02BF13 00 - 20533
18:36:55.706 -> waitAck: 01
18:36:55.706 -> 01
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 07.01.2018, 15:11
- Wohnort: 08233 Treuen
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Könnte es evtl etwas mit dem anschalten des CC1100 zu tun haben, siehe links Seite 42, evtl ist das bei der alten Version so das es da länger dauert alks ab Version 04.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1100.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1100.pdf
-
- Beiträge: 539
- Registriert: 20.08.2019, 06:23
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Log sieht gut aus. Zeit fuer Grundlagenforschung wuerde ich sparen, wenn
1. Schaltung augenscheinlich korrekt funktioniert
2. Ruhestrom akzeptabel ist
Gilt beides?
1. Schaltung augenscheinlich korrekt funktioniert
2. Ruhestrom akzeptabel ist
Gilt beides?
-
- Beiträge: 131
- Registriert: 07.01.2018, 15:11
- Wohnort: 08233 Treuen
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Ruhestrom kann ich leider nicht messen.
Das heißt jeder der einen ISC2 umflashen möchte muss auch den BC856 auslösen und Brücken.
So richtig optimal find ich das nicht.
Das heißt jeder der einen ISC2 umflashen möchte muss auch den BC856 auslösen und Brücken.
So richtig optimal find ich das nicht.
-
- Beiträge: 539
- Registriert: 20.08.2019, 06:23
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputzwandsender ISC2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Du meinst, Du hast kein Amperemeter mit entsprechendm Messbereich? Macht nix, Du kannst offenbar Spannungen messen. Also Widerstand bspw 100 Ohm und Schalter/Jumper o.ae. parallel dazu in die Versorgungsleitung. Geraet bei ueberbruecktem Widerstand booten und wenn es sicher im Sleep ist, Bruecke entfernen und Spannungsabfall am Widerstand messen. Strom ausrechnen (U=RI).
Nicht optimal, aber wenn es die Anforderungen erfuellt, wuerde ich lieber 45sec inkl Loetkolben anheizen aufwenden als im Zweifel viele Stunden erfolglos ueber eine unbekannte Schaltung zu spekulieren.re-vo-lution hat geschrieben: ↑19.01.2023, 19:38Das heißt jeder der einen ISC2 umflashen möchte muss auch den BC856 auslösen und Brücken.
So richtig optimal find ich das nicht.