Horbi hat geschrieben: ↑08.03.2021, 11:30
Glaub ich dir aufs Wort. Und keine Keule, bin froh über Anregungen.
Nur wie geschrieben, für meine Belange möchte ich das 230V Schaltnetzteil mit diskreten Bauteilen nicht selbst aufbauen und mich um die ganze Bauteilauswahl, Layout des Schaltreglers usw. bei 230V kümmern müssen. An dieser Stelle würde ich lieber auf was Fertiges zurückgreifen.
Das Problem der fertigen Netzteile, egal ob Meanwell oder das Andere, ist die Größe. So eine Unterputzdose hat erstaunlich wenig Platz
Gerade wenn noch ein Schalter oder eine Steckdose davor passen soll.
Das Schaltbeispiel im Datenblatt vom MP150 sieht so kompliziert nicht aus - ich wäre auch bereit mit zu investieren, sowohl Zeit als auch Prototypen Budget
Danke auf jeden Fall für das Angebot.
Das Bild im ersten Beitrag ist ein Entwurf in Visio, habe die großen Bauteile dort in etwa (auf den mm) in der richtigen Größe gemacht. Deswegen bin ich guter Hoffnung den Meanwell + Rest auf den gezeigten Platinenumriss in Blau zu bekommen um das Format des HM-LC-SW1-FM zu erreichen.
Bei der Höhe weiß ich aber noch nicht. Der HM-LC-SW1-FM geht sehr gut in eine UP-Dose und könnte aus meiner Sicht auch ein paar mm höher sein.
Asselhead hat geschrieben: ↑08.03.2021, 12:33
Hallo zusammen,
ich hatte vor einiger Zeit auch mal vor, einfach nur ein Unterputz Netzteil für beliebige 3,3V Eigenbau ASKSIN Schaltungen zu machen.
Dafür hatte ich ebenfalls das MeanWell IRM-01-3.3 vorgesehen. Die Leiterplatte hätte einen Durchmesser von 45mm und eine Höhe von ca. 16mm gehabt.
Wir setzen die MeanWell in der Firma gerne ein, da sie Qualitativ in Ordnung, robust und preiswert sind. Außerdem sind sie nach den üblichen Sicherheitsstandards und Normen getestet worden.
In die Schaltung hätte ich zusätzlich zur Schmelzsicherung auch Varistor und Thermosicherung eingeplant, für den Fall der Fälle.
Der erste Versuch sah dann so aus:
UP_NT.png
Habe das aber aus Zeitmangel nicht mehr weiter verfolgt.
Finde die Diskussion gut, habe die UP-Netzteil Idee aber auch wegen 230V nicht hier veröffentlicht.
@Tom: Meine Gehäuse mache ich immer mit Tinkercad. Wer sich auskennt und fit im 3D konstruieren ist, würde mich dafür wahrscheinlich auslachen
Wenn Du einen Catia oder Autocad/Inventor o.ä. Anwender findest, bist Du mit dem Gehäuse dort vermutlich besser aufgehoben
Danke für die Rückmeldung, Stefan.
Schon sehr witzig das du den gleichen Konverter auch schon mal ausgesucht hattest, das kann kein Zufall sein
Hast du mal ein Bsp. für die Themosicherung?
Der Meanwell hat bereits das drin:
Protections: Short circuit, Overload, Over voltage
EMV ist beim Meanwell auch erledigt denke ich. Beim diskretem Netzteil müsste man sich darum auch kümmern.
Habe von Jerome 2 Schaltpläne von HmIP Komponenten bekommen.
Eingangschachaltung sieht ähnlich wie bei Classic aus. Schmelzsicherung, Varistor und Sicherheitswiderstand 1k ist bei beiden drin.
Schaltnetzteil-IC beim HmIP-PSM ist der von HM Classic bekannte Viper (hier 06, bei Classic 12A), beim HmIP-BSL ist es ein LNK363DNG.
Die Schaltung mit dem LNK363DNG hat eine echte galvanische Trennung mit Übertrager und Opptokoppler, das erste mal das ich sowas in einer HM Aktorschaltung überhaupt sehe.
ich denke ich werde mal die nächsten Tage einen Grobentwurf des Leistungsteils machen um die Platzverhältnisse genauer zu bekommen.
Ob ich das dann weiter durchziehe hängt u.a. davon ab ob sich jemand findet der ein professionelles Gehäuse a la HM-LC-SW1-FM dafür zaubern kann.
Bin auch offen für Prototypen Budget Angebote wie Horbi das für die diskrete Variante angeboten hat