Seite 2 von 6

Re: Konzept für einen 230V Unterputz-/Aufputz-Schaltaktor mit AskSinPP

Verfasst: 07.03.2021, 19:17
von jp112sdl
TomMajor hat geschrieben:
07.03.2021, 18:43
Idealerweise kommt hier ein Design raus, das robuster und langlebiger als das eQ-3 Design ist, siehe C26.
Wie schaut es denn bei der HmIP-230V-Gerätegeneration aus? Vielleicht haben sie dort was verbessert. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich schicke dir einen Schaltplan per E-Mail, wenn du möchtest.

Re: Konzept für einen 230V Unterputz-/Aufputz-Schaltaktor mit AskSinPP

Verfasst: 07.03.2021, 19:42
von stan23
Die Idee finde ich grundsätzlich toll.
Für Zwischenstecker gibt es die Umbaumöglichkeit der Gosund-Geräte, mit der verbesserten Platine von Patrick.

Aber UP wäre auch schick.
TomMajor hat geschrieben:
07.03.2021, 13:30
Die Controller Platine soll unter der Leistungsplatine sitzen und mit einer Zwischenplatte aus dem 3D-Drucker isoliert werden, so macht eQ-3 das auch z.B. bei ihrem HM-LC-Sw1PBU-FM Bausatz.
Welches Material könnte man da nehmen? Benutzt eQ-3 für die Zwischenplatte und das Gehäuse nicht etwas flammhemmendes?

Re: Konzept für einen 230V Unterputz-/Aufputz-Schaltaktor mit AskSinPP

Verfasst: 07.03.2021, 19:44
von jp112sdl
stan23 hat geschrieben:
07.03.2021, 19:42
Aber UP wäre auch schick.
Es geistert bei Github sogar noch eine Umbauanleitung eines Shelly 1 auf AskSinPP herum :D

Re: Konzept für einen 230V Unterputz-/Aufputz-Schaltaktor mit AskSinPP

Verfasst: 07.03.2021, 20:33
von TomMajor
jp112sdl hat geschrieben:
07.03.2021, 19:17
TomMajor hat geschrieben:
07.03.2021, 18:43
Idealerweise kommt hier ein Design raus, das robuster und langlebiger als das eQ-3 Design ist, siehe C26.
Wie schaut es denn bei der HmIP-230V-Gerätegeneration aus? Vielleicht haben sie dort was verbessert. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich schicke dir einen Schaltplan per E-Mail, wenn du möchtest.
Sehr gerne, mach mal bitte.

Re: Konzept für einen 230V Unterputz-/Aufputz-Schaltaktor mit AskSinPP

Verfasst: 07.03.2021, 20:35
von TomMajor
stan23 hat geschrieben:
07.03.2021, 19:42
Die Idee finde ich grundsätzlich toll.
Für Zwischenstecker gibt es die Umbaumöglichkeit der Gosund-Geräte, mit der verbesserten Platine von Patrick.

Aber UP wäre auch schick.
TomMajor hat geschrieben:
07.03.2021, 13:30
Die Controller Platine soll unter der Leistungsplatine sitzen und mit einer Zwischenplatte aus dem 3D-Drucker isoliert werden, so macht eQ-3 das auch z.B. bei ihrem HM-LC-Sw1PBU-FM Bausatz.
Welches Material könnte man da nehmen? Benutzt eQ-3 für die Zwischenplatte und das Gehäuse nicht etwas flammhemmendes?
Sehr gute Frage, u.a. wegen solchen Details möchte ich das Thema ja hier diskutieren. Die Zwischenplatte scheint aus dem gleichen grauen Plastik zu sein wie das Gehäuse des HM-LC-Sw1PBU-FM selbst, mehr kann ich auf den ersten Blick nicht sagen.

Re: Konzept für einen 230V Unterputz-/Aufputz-Schaltaktor mit AskSinPP

Verfasst: 07.03.2021, 20:58
von HMSteve
Es gibt wohl extra flammhemmendes ABS Filament, hatte ich aber auch noch nicht. Generell denke ich, ABS oder ASA waeren wegen der Temperaturbestaendigkeit schon besser als andere gebraeuchliche Materialien.

Viele Gruesse,
Stephan

Re: Konzept für einen 230V Unterputz-/Aufputz-Schaltaktor mit AskSinPP

Verfasst: 07.03.2021, 21:01
von rih
Wäre es möglich, beim Design auch einen HB-LC-SW2-FM und HB-LC-Bl1-FM mit ein zu planen? Klar, ein Relais und ein paar Klemmen mehr ...
Von daher finde ich den Ansatz von Horbi mit dem MP150 nicht schlecht. Braucht selbst mit ein paar Bauteilen drumherum bestimmt weniger Platz als ein Meanwell-Netzteil.

Re: Konzept für einen 230V Unterputz-/Aufputz-Schaltaktor mit AskSinPP

Verfasst: 07.03.2021, 21:06
von jp112sdl
Na dann krame ich mal in (meinem) Archiv und werfe als Appetizer das HVIO Board in den Raum:
https://luani.de/projekte/esp8266-hvio/

Den ESP durch nen AVR+CC1101 austauschen - fertig?

Re: Konzept für einen 230V Unterputz-/Aufputz-Schaltaktor mit AskSinPP

Verfasst: 07.03.2021, 22:04
von maxx3105
Ich spiele auch schon länger mit dem Gedanken eines UP Aktors der hinter eine Steckdose passt. Dafür sind diese Netzteile alle zu klobig.

Re: Konzept für einen 230V Unterputz-/Aufputz-Schaltaktor mit AskSinPP

Verfasst: 07.03.2021, 23:32
von TomMajor
Horbi hat geschrieben:
07.03.2021, 18:50
Vermutlich bekomme ich für meine Meinung sowieso gleich die Keule drüber gebraten :-)

Ich würde mir einen Unterputz Schaltaktor auf Basis dieser Einchip Netzteile, wie dem MP150 https://www.mouser.de/datasheet/2/277/MP150-1383937.pdf, wünschen.

Ich habe einige Schaltsteckdosen umgerüstet (GosundSP1, https://www.blitzwolf.com/Wifi-Smart-So ... p-244.html) die den Chip onboard haben. Die Verrichten gut ihren Dienst, haben einen sehr geringen Standby Verbrauch und werden nicht ansatzweise warm. Der umgerüstete Logik läuft seit ewigen Zeiten stabil vor sich hin.
Glaub ich dir aufs Wort. Und keine Keule, bin froh über Anregungen.
Nur wie geschrieben, für meine Belange möchte ich das 230V Schaltnetzteil mit diskreten Bauteilen nicht selbst aufbauen und mich um die ganze Bauteilauswahl, Layout des Schaltreglers usw. bei 230V kümmern müssen. An dieser Stelle würde ich lieber auf was Fertiges zurückgreifen.
jp112sdl hat geschrieben:
07.03.2021, 21:06
Na dann krame ich mal in (meinem) Archiv und werfe als Appetizer das HVIO Board in den Raum:
https://luani.de/projekte/esp8266-hvio/

Den ESP durch nen AVR+CC1101 austauschen - fertig?
Das Projekt hatte ich tatsächlich gesehen und mir auch die Eingangsschaltung und BOM angeschaut.
rih hat geschrieben:
07.03.2021, 21:01
Wäre es möglich, beim Design auch einen HB-LC-SW2-FM und HB-LC-Bl1-FM mit ein zu planen? Klar, ein Relais und ein paar Klemmen mehr ...
Von daher finde ich den Ansatz von Horbi mit dem MP150 nicht schlecht. Braucht selbst mit ein paar Bauteilen drumherum bestimmt weniger Platz als ein Meanwell-Netzteil.
Für meine Belange brauche ich nur den 1-Kanal und den würde ich im ersten Schuss auch erst mal machen wollen sollte es dazu kommen. Wenn es funktioniert und noch Platz sein sollte könnte ich eine 2. Version mit 2. Relais machen.