[Problem] HB-Uni-Sensor und Batterietausch

Entwicklung und Bau von Hardware aller Art, die im HM-Umfeld eingesetzt werden kann

Moderator: Co-Administratoren

HMSteve
Beiträge: 539
Registriert: 20.08.2019, 06:23
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 95 Mal

Re: [Problem] HB-Uni-Sensor und Batterietausch

Beitrag von HMSteve » 16.03.2021, 11:32

Nehme an, der FrequTest ist bis zum Ende durchgelaufen und nur ein Auszug der Ausgaben gepostet? Dann wuerde ich den Originalsketch flaschen und schauen, was der ausgibt.

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: [Problem] HB-Uni-Sensor und Batterietausch

Beitrag von jp112sdl » 16.03.2021, 11:32

Allodo hat geschrieben:
16.03.2021, 11:28
Die Frage ist eigentlich überflüssig, da ich ja geschrieben habe, dass das Ganze gut lief und ich nur die Batterien gewechselt habe
Ich finde die Frage ganz und gar nicht überflüssig... weil es ja auch ein Kontaktproblem an der Batt.-Halterung sein kann und die Spannung gar nicht bis zum Pro Mini kommt...

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Martin62
Beiträge: 681
Registriert: 09.12.2019, 21:24
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal

Re: [Problem] HB-Uni-Sensor und Batterietausch

Beitrag von Martin62 » 16.03.2021, 11:57

Beispiel von mir: Batteriehalter von Reichelt. Keine Ahnung wie lange die dort "rumoxidiert" haben. Jedenfalls nach ca. 1/2 Jahr viel ein Sensor aus. Hatte da schöne Kalte Lötstellen produziert. Soweit zum Thema "Das ging doch gestern noch!"
Und damit bin ich jetzt raus.
Gruß Martin

TomMajor
Beiträge: 1793
Registriert: 30.08.2017, 23:25
Hat sich bedankt: 175 Mal
Danksagung erhalten: 399 Mal
Kontaktdaten:

Re: [Problem] HB-Uni-Sensor und Batterietausch

Beitrag von TomMajor » 16.03.2021, 12:21

Martin62 hat geschrieben:
16.03.2021, 11:57
Beispiel von mir: Batteriehalter von Reichelt. Keine Ahnung wie lange die dort "rumoxidiert" haben. Jedenfalls nach ca. 1/2 Jahr viel ein Sensor aus. Hatte da schöne Kalte Lötstellen produziert. Soweit zum Thema "Das ging doch gestern noch!"
Und damit bin ich jetzt raus.
Guter Punkt. Außerdem Martins Hinweis mit der Spannungsmessung.

Weiterhin, LED sollte kurz leuchten nach Reset und kurz danach noch mal wenn das erste Telegramm raus geht - falls nicht wegkonfiguriert.

Apropos Reichelt - no more. Eine Bestellung lag dort eine ganze Kalenderwoche rum - in Bearbeitung - bevor sie rausging. Alle Teile waren vorher auf Lager gelistet.
Viele Grüße,
Tom

HMSteve
Beiträge: 539
Registriert: 20.08.2019, 06:23
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 95 Mal

Re: [Problem] HB-Uni-Sensor und Batterietausch

Beitrag von HMSteve » 16.03.2021, 12:27

TomMajor hat geschrieben:
16.03.2021, 12:21
Apropos Reichelt - no more. Eine Bestellung lag dort eine ganze Kalenderwoche rum - in Bearbeitung - bevor sie rausging. Alle Teile waren vorher auf Lager gelistet.
Ist zwar jetzt OT, aber es ist nicht nur Reichelt. Auch Mouser hat aktuell massive Probleme mit der Lageristik, hab gerade knapp 2 Wochen auf vorraetige Teile gewartet.

Viele Gruesse,
Stephan

Martin62
Beiträge: 681
Registriert: 09.12.2019, 21:24
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal

Re: [Problem] HB-Uni-Sensor und Batterietausch

Beitrag von Martin62 » 16.03.2021, 13:48

O, sorry! Ich meine eigentlich, dass die Batterihalter am Lötpin angelaufen waren und ich dadurch kalte Lötstellen produziert hatte. Lieferung war vor einem Jahr sehr schnell.
Gruß Martin

Allodo
Beiträge: 85
Registriert: 27.04.2018, 21:48
Hat sich bedankt: 7 Mal

Re: [Problem] HB-Uni-Sensor und Batterietausch

Beitrag von Allodo » 16.03.2021, 15:21

Ich habe jetzt mal die aktuellste Version vom HM-Uni-Sensor-Sketch aufgespielt, vorher noch einen Frequenztest gemacht.

Frequenztest Sensor2:

Code: Alles auswählen

AskSin++ v5.0.0 (Mar 16 2021 14:54:08)
CC init1
CC Version: 14
 - ready
Start searching ...
Freq 0x21656A 868.300 MHz: 22DF63.  1 / -135dBm
Search for upper bound
Freq 0x21657A 868.306 MHz: 22DF6B.  1 / -84dBm
Freq 0x21658A 868.313 MHz: 3DF8D2.  1 / -71dBm
Freq 0x21659A 868.319 MHz: 5FA45A.  1 / -92dBm
Freq 0x2165AA 868.325 MHz: 261BA4.  1 / -88dBm
Freq 0x2165BA 868.332 MHz: 22E587.  1 / -75dBm
Freq 0x2165CA 868.338 MHz: 5FA466.  1 / -68dBm
Freq 0x2165DA 868.344 MHz: 261BA4.  1 / -92dBm
Freq 0x2165EA 868.351 MHz: 22DFBA.  1 / -135dBm
Freq 0x2165FA 868.357 MHz:   0
Search for lower bound
Freq 0x21655A 868.294 MHz: 671983.  1 / -68dBm
Freq 0x21654A 868.287 MHz: 261BA4.  1 / -87dBm
Freq 0x21653A 868.281 MHz: 671983.  1 / -67dBm
Freq 0x21652A 868.274 MHz: 22E587.  1 / -74dBm
Freq 0x21651A 868.268 MHz: 671983.  1 / -67dBm
Freq 0x21650A 868.262 MHz: 671983.  1 / -69dBm
Freq 0x2164FA 868.255 MHz: 5FA466.  1 / -67dBm
Freq 0x2164EA 868.249 MHz:   0

Done: 0x2164FA - 0x2165EA
Calculated Freq: 0x216572 868.303 MHz
Store into config area: 6572...stored!
Werte im Seriellen Monitor (Sensor2):

Code: Alles auswählen

AskSin++ v5.0.0 (Mar 16 2021 15:03:29)
BME280 found
BH1750 found
Sensor setup done
Serial: GARTEN0020
Clock SYSCLOCK
Address Space: 32 - 73
CC init1
CC Version: 14
 - ready
tmBatteryLoad Voltage: 4395
Battery set low:  22
Battery set crit: 20
Config Freq: 0x216572
Config Changed: List0
ledMode: 1
lowBatLimit: 22
Battery set low:  22
transmitDevTryMax: 6
updCycle: 600
altitude: 0
AskSin++ v5.0.0 (Mar 16 2021 15:03:55)
BME280 found
BH1750 found
Sensor setup done
Serial: GARTEN0020
Clock SYSCLOCK
Address Space: 32 - 73
CC init1
CC Version: 14
 - ready
tmBatteryLoad Voltage: 4395
Battery set low:  22
Battery set crit: 20
Config Freq: 0x216572
Config Changed: List0
ledMode: 1
lowBatLimit: 22
Battery set low:  22
transmitDevTryMax: 6
updCycle: 600
altitude: 0
BME280 Temperature x10  : 209
BME280 Pressure x10     : 10091
BME280 PressureNN x10   : 10091
BME280 Humidity         : 51
BH1750 Brightness Lux x100: 0
<- 17 01 84 70 A5A520 000000 00 D1 27 6B 33 00 00 00 00 00 11 2B 00 00  - 888
Und anlernen an der CCU (rote LED auf dem Board blinkt):

Code: Alles auswählen

<- 17 01 84 70 A5A520 000000 00 D1 27 6B 33 00 00 00 00 00 11 2B 00 00  - 888
 debounce
 pressed
 released
<- 1A 02 84 00 A5A520 000000 13 F1 03 47 41 52 54 45 4E 30 30 32 30 70 01 01 01  - 966

Kein Erfolg, die CCU findet den Sensor nicht :(

Und nun der Frequenztest mit Sensor1:

Code: Alles auswählen

AskSin++ v5.0.0 (Mar 16 2021 15:09:44)
CC init1
CC Version: 14
 - ready
Start searching ...
Freq 0x21656A 868.300 MHz: 671983.  1 / -75dBm
Search for upper bound
Freq 0x21657A 868.306 MHz: 22DF6B.  1 / -76dBm
Freq 0x21658A 868.313 MHz: 3DF8D2.  1 / -80dBm
Freq 0x21659A 868.319 MHz: 22DF63.  1 / -83dBm
Freq 0x2165AA 868.325 MHz: 5FA45A.  1 / -81dBm
Freq 0x2165BA 868.332 MHz: 22E587.  1 / -66dBm
Freq 0x2165CA 868.338 MHz: 5FA466.  1 / -62dBm
Freq 0x2165DA 868.344 MHz: 22DFBA.  1 / -89dBm
Freq 0x2165EA 868.351 MHz: 261BA4.  1 / -81dBm
Freq 0x2165FA 868.357 MHz: 671983.  1 / -79dBm
Freq 0x21660A 868.363 MHz: 22DF63.  1 / -85dBm
Freq 0x21661A 868.370 MHz: 261BA4.  1 / -82dBm
Freq 0x21662A 868.376 MHz: 22DF63.  1 / -85dBm
Freq 0x21663A 868.382 MHz:   0
Search for lower bound
Freq 0x21655A 868.294 MHz: 5FA45A.  1 / -81dBm
Freq 0x21654A 868.287 MHz:   0

Done: 0x21655A - 0x21662A
Calculated Freq: 0x2165C2 868.335 MHz
Store into config area: 65C2...stored!
Werte Serieller Monitor Sensor1 und Anlernen an die CCU:

Code: Alles auswählen

AskSin++ v5.0.0 (Mar 16 2021 15:16:54)
BME280 found
BH1750 found
Sensor setup done
Serial: GARTEN0010
Clock SYSCLOCK
Address Space: 32 - 73
CC init1
CC Version: 14
 - ready
tmBatteryLoad Voltage: 902
Battery set low:  22
Battery set crit: 20
Config Freq: 0x2165C2
Config Changed: List0
ledMode: 1
lowBatLimit: 22
Battery set low:  22
transmitDevTryMax: 6
updCycle: 600
altitude: 0
AskSin++ v5.0.0 (Mar 16 2021 15:16:54)
BME280 found
BH1750 found
Sensor setup done
Serial: GARTEN0010
Clock SYSCLOCK
Address Space: 32 - 73
CC init1
CC Version: 14
 - ready
tmBatteryLoad Voltage: 4395
Battery set low:  22
Battery set crit: 20
Config Freq: 0x2165C2
Config Changed: List0
ledMode: 1
lowBatLimit: 22
Battery set low:  22
transmitDevTryMax: 6
updCycle: 600
altitude: 0
 debounce
 pressed
 released
<- 1A 01 80 00 A5A501 671983 13 F1 03 47 41 52 54 45 4E 30 30 31 30 70 01 01 01  - 354

-> 10 01 A0 01 671983 A5A501 00 05 00 00 00 00 00  - 544
<- 0A 01 80 02 A5A501 671983 00  - 665
-> 13 0A A0 01 671983 A5A501 00 08 02 01 0A 67 0B 19 0C 83  - 704
<- 0A 0A 80 02 A5A501 671983 00  - 825
-> 0B 13 A0 01 671983 A5A501 00 06  - 854
Config Changed: List0
ledMode: 1
lowBatLimit: 22
Battery set low:  22
transmitDevTryMax: 6
updCycle: 600
altitude: 0
<- 0A 13 82 02 A5A501 671983 00  - 974
-> 10 1C A0 01 671983 A5A501 00 04 00 00 00 00 00  - 1011
<- 1A 1C A0 10 A5A501 671983 02 0A 67 0B 19 0C 83 05 40 12 16 14 06 20 02 21 58  - 1150
-> 0A 1C 80 02 671983 A5A501 00  - 1267
waitAck: 01
<- 10 1C 80 10 A5A501 671983 02 22 00 23 00 00 00  - 1302
-> 0B 25 A0 01 671983 A5A501 01 03  - 1331
<- 0E 25 80 10 A5A501 671983 01 00 00 00 00  - 1458
BME280 Temperature x10  : 209
BME280 Pressure x10     : 10095
BME280 PressureNN x10   : 10095
BME280 Humidity         : 44
BH1750 Brightness Lux x100: 0
<- 17 02 A2 70 A5A501 671983 00 D1 27 6F 2C 00 00 00 00 00 11 2B 00 00  - 5134
-> 0A 02 80 02 671983 A5A501 00  - 5259
waitAck: 01

Werte sind jetzt auch in der CCU von Sensor1, werden allerdings nicht aktualisiert und warum klappt das Anlernen von Sensor2 nicht?

rih
Beiträge: 123
Registriert: 09.05.2019, 23:04
System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)
Wohnort: Nürtingen
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

Re: [Problem] HB-Uni-Sensor und Batterietausch

Beitrag von rih » 16.03.2021, 16:39

Mir fällt die hohe gemessene Batteriespannung von fast 4,4 Volt auf (laut Monitor). Bei 2 frischen Batterien dürfte die doch maximal bei ca. 3,3 V liegen!?
Viele Grüße,
Hans

Allodo
Beiträge: 85
Registriert: 27.04.2018, 21:48
Hat sich bedankt: 7 Mal

Re: [Problem] HB-Uni-Sensor und Batterietausch

Beitrag von Allodo » 16.03.2021, 17:39

Die beiden hingen lediglich an dem FTDI-Adapter, welcher auf 3.3V eingestellt ist.

Es lagen real 3,3 V an.

HMSteve
Beiträge: 539
Registriert: 20.08.2019, 06:23
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 95 Mal

Re: [Problem] HB-Uni-Sensor und Batterietausch

Beitrag von HMSteve » 16.03.2021, 20:10

Mit der Spannungsmessung ist dann aber etwas faul, bei 3.3V misst er mal 0.9V, mal ueber 4V, aber ansonsten laufen die Sensoren ja grundsaetzlich. Obwohl mir scheint, auch Sensor1 wurde gem. den seriellen outputs nicht neu angelernt, sondern war schon vorher angelernt. Die Seriennummern hast Du auf Eindeutigkeit in Deinem System geprueft, vermute ich?
Weil mir sonst gerade die Ideen ausgehen, wuerde ich mal den Configtaster ueber 6s gedrueckt halten und von vorn starten. Frequtest scheint bei Sensor2 unnoetig, der ist spot on.
Viele Gruesse,
Stephan

Antworten

Zurück zu „Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren“