Nochmals zu Babbling Idiot, da lange nicht dazu geschrieben worden ist.
Ich hatte vorgestern plötzlich kaum noch Funkverkehr. Auch mit Asksin_Sniffer konnte ich nichts vernünftiges sehen. Ich habe erst gedacht die CCU2 ist defekt aber dann ist mir ein "vergessener" z.Zt. nicht genutzter Temp-Sensor auf Basis eines tmStamp eingefallen. Batterien entfernt und alles war wieder ok. Die Batterien hatten nur noch 1 V und der MCP111 hatte auch abgeschaltet. Es reichte aber wahrscheinlich noch für ein Eigenleben des CC1101. Batterien wieder eingelegt , Fehler wieder da. Hier gibt es ja die Empfehlung die Spannung am CC1101 mittels Mosfet abzuschalten. Funktioniert das sicher , ich finde dazu keine neuen Erkenntnisse im Forum ? Ich will das PCB sowieso neu designen und statt Arduino Pro Mini ein eigenes Board mit ATMega verwenden und würde dann auch den Mosfet vorsehen., macht das Sinn? Wie sind da die letzten Erfahrungen, auch zur Dimensionierung der Bauteile (Kondensatoren).
VG und danke schonmal vorab
Abschaltung des CC1101 über Mosfet bei AskSinPP-Geräten
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 09.11.2020, 13:07
- System: CCU
- Danksagung erhalten: 1 Mal
-
- Beiträge: 1793
- Registriert: 30.08.2017, 23:25
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 399 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Abschaltung des CC1101 über Mosfet bei AskSinPP-Geräten
Laut dem Update der BI Erkenntnisse von April 2020 (nach Jeromes erfolgreichem Nachstellen eines BI)
https://github.com/TomMajor/SmartHome/t ... april-2020
würde der Mosfet den BI verhindern wenn gleichzeitig der AVR sicher in den Reset geht (Schaltungsteile B und C zusammen).
https://github.com/TomMajor/SmartHome/t ... april-2020
würde der Mosfet den BI verhindern wenn gleichzeitig der AVR sicher in den Reset geht (Schaltungsteile B und C zusammen).
Viele Grüße,
Tom
Tom
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 09.11.2020, 13:07
- System: CCU
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Abschaltung des CC1101 über Mosfet bei AskSinPP-Geräten
Danke , das habe ich alles gelesen.
Es gibt hier reichlich Projekte mit Batteriebetrieb. Ich habe aber noch nichts gefunden wo jemand die Schutzmaßnahmen vorgesehen sind. Scheint also selten zu passieren, oder? Ich bin öfter länger abwesend und dann sollen Nachbarn die mein Haus versorgen damit keine Arbeit haben. Bisher hat das mit Rolladen, Licht und Bewässerung einwandfrei geklappt. Den Tempsensor nutze ich um die Temperatur im Haus zu kontrollieren, da ich auch oft im Winter weg bin. Sowas wäre der Supergau. Ich denke ich werde ab sofort bei Abwesenheit stets neue Batterien einlegen.
Es gibt hier reichlich Projekte mit Batteriebetrieb. Ich habe aber noch nichts gefunden wo jemand die Schutzmaßnahmen vorgesehen sind. Scheint also selten zu passieren, oder? Ich bin öfter länger abwesend und dann sollen Nachbarn die mein Haus versorgen damit keine Arbeit haben. Bisher hat das mit Rolladen, Licht und Bewässerung einwandfrei geklappt. Den Tempsensor nutze ich um die Temperatur im Haus zu kontrollieren, da ich auch oft im Winter weg bin. Sowas wäre der Supergau. Ich denke ich werde ab sofort bei Abwesenheit stets neue Batterien einlegen.
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Abschaltung des CC1101 über Mosfet bei AskSinPP-Geräten
Ich kann aus meinen eigenen Erfahrungen der letzten 5 Jahre eigentlich nur sagen, dass mir ein BI seit der Deaktivierung der BOD nicht wieder untergekommen ist.
Meiner Selbstbau-Geräte besitzen weder eine "Hardware-BI-Protection" noch Batterie-Messung unter Last.
Meiner Selbstbau-Geräte besitzen weder eine "Hardware-BI-Protection" noch Batterie-Messung unter Last.