Hallo Zusammen,
ich habe ein selbstgebautes „HB-OU-MOT-FAN-RPM“. Dieses funktioniert(e) bis RaspberryMatic Version 3.55.5.20201226 einwandfrei.
Nach dem Update auf 3.57.4.20210320 wurde das Device leider nur noch als "unreachable" angezeigt. Nach etlichen Versuchen hatte ich dann RaspberryMatic wieder ein Downgrade auf die Version 3.55.5.20201226 durchgeführt. Die Kommunikation mit dem Device hatte daraufhin sofort wieder funktioniert.
Nach dem Erscheinen der 3.57.5.20210424 habe ich einen neuen Versuch unternommen. Auch mit dieser Version ist das Gerät nicht erreichbar. Zwischenzeitlich habe ich das JP-HB-Devices-addon auch auf die aktuelle Version 5 aktualisiert, jedoch ohne Auswirkung auf das Problem.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Danke und viele Grüße
Markus
HB-OU-MOT-FAN-RPM seit 3.57.4.20210320 unreachable
Moderator: Co-Administratoren
- stan23
- Beiträge: 2039
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-OU-MOT-FAN-RPM seit 3.57.4.20210320 unreachable
Vermutlich das gleiche Problem wie hier, falls du das große Funkmodul hast:
viewtopic.php?f=76&t=66890&start=20#p659671
Wegen der leichten Frequenzverschiebung im Funkmodul musst du den FreqTest bei dem selber gebauten Gerät erneut durchführen.
viewtopic.php?f=76&t=66890&start=20#p659671
Wegen der leichten Frequenzverschiebung im Funkmodul musst du den FreqTest bei dem selber gebauten Gerät erneut durchführen.
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Re: HB-OU-MOT-FAN-RPM seit 3.57.4.20210320 unreachable
Na super - da wäre ich nie drauf gekommen . Danke, werde es in einer ruhigen Minute ausprobieren.
Re: HB-OU-MOT-FAN-RPM seit 3.57.4.20210320 unreachable
Nur noch eine Rückmeldung, für den Fall, dass noch jemand das gleiche Problem hat...
Erneuter FreqTest und neu programmieren mit dem Betriebscode führt zum Ziel.
Danke für die Hilfe!
Erneuter FreqTest und neu programmieren mit dem Betriebscode führt zum Ziel.
Danke für die Hilfe!