HB-UNI-Sen-POOL
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 681
- Registriert: 09.12.2019, 21:24
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Re: HB-UNI-Sen-POOL
Ich würde es ja nachbauen doch mir fehlt der Pool . Mein alter Herr hat ein Pool und da sehe ich immer, wie viel Arbeit so ein Ding macht, dass schreckt mich ab. Aus Mitleid habe ich ihm schon einen Poolroboter geschenkt. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Nee, trotzdem, zu viel Arbeit.
Gruß Martin
-
- Beiträge: 64
- Registriert: 03.09.2019, 19:51
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HB-UNI-Sen-POOL
Guten Abend zusammen,
es geschehen noch Wunder
Jetzt habe ich mit Pufferlösung und Redox kalibriert.
PH liegt 0,0x daneben, Redox ist auf 468mV.
Soweit so gut, Schaltung ist laut Plan aufgebaut.
Stelle ich jeden Sensor für sich einzeln in ein Wasserglas alles okay.
Stelle ich beide Sensoren in das Wasserglas geht PH auf unter 2 runter und Redox auf 12xx hoch.
Nehme ich einen Sensor raus, gehen die Werte des Sensors im Wasserglas wieder auf normale Werte.
Der Sinn der Relais war doch genau das zu Unterbinden das die sich gegenseitig beeinflussen oder ?
Gruß
Frankl
es geschehen noch Wunder
Jetzt habe ich mit Pufferlösung und Redox kalibriert.
PH liegt 0,0x daneben, Redox ist auf 468mV.
Soweit so gut, Schaltung ist laut Plan aufgebaut.
Stelle ich jeden Sensor für sich einzeln in ein Wasserglas alles okay.
Stelle ich beide Sensoren in das Wasserglas geht PH auf unter 2 runter und Redox auf 12xx hoch.
Nehme ich einen Sensor raus, gehen die Werte des Sensors im Wasserglas wieder auf normale Werte.
Der Sinn der Relais war doch genau das zu Unterbinden das die sich gegenseitig beeinflussen oder ?
Gruß
Frankl
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-POOL
Ja korrekt.
Schaltest du auch alle 3 Leitungen über das Relais?
Durch diese Wechselschaltung ist garantiert, dass immer nur 1 Sensor physisch mit dem Rest des gesamten Aufbaus verbunden ist.
-
- Beiträge: 64
- Registriert: 03.09.2019, 19:51
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HB-UNI-Sen-POOL
jepp, 5 mal Kontrolliert und auch nach gemessen.
Die genutzten Wechsler Kontakte sind richtig angeschlossen.
Mann sieht es auch an den Blauen LED der beiden Sensor Platinen.
Die genutzten Wechsler Kontakte sind richtig angeschlossen.
Mann sieht es auch an den Blauen LED der beiden Sensor Platinen.
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-POOL
Mess-Pins vertauscht oder Relais-Umschaltung invertiert?
So dass du immer den anderen Analog-Pin am AVR misst, als das Relais ansteuert? Quasi immer der offene?
Ich glaub das war mir auch mal passiert und hatte dann irgendwelche Phantasiewerte
So dass du immer den anderen Analog-Pin am AVR misst, als das Relais ansteuert? Quasi immer der offene?
Ich glaub das war mir auch mal passiert und hatte dann irgendwelche Phantasiewerte
-
- Beiträge: 64
- Registriert: 03.09.2019, 19:51
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HB-UNI-Sen-POOL
also den Fehler habe ich gefunden, es war ein winziges Stück Platinenleitbahn was vom durch Trennen der Lochraster Platine dazwischen war,
selbst mit Brille nicht zu sehen erst mit ner Lupe .
Soweit so gut, Kalibrieren alles 1A, wenn ich die Sensoren aus dem Pool nehme und zum Testen in die Lösungen stelle sin die Abweichungen
minimal !!.
So hänge ich die Sensoren in den Pool, passiert folgendes, der PH Wert geht ständig rauf und runter und ist um den Wert 4 PH zu niedrig,
wenn ich nachmesse habe ich einen PH Wert um 7,4, angezeigt wird ~3,5 der aber stark schwankt, siehe Chart.
Auch die Anzeige des ORP Wertes weicht stark von der Händischen Messung mit Stäbchen und der Tabletten Messung ab.
Ne Idee was es sein Könnte ?
Gruß
Frank
selbst mit Brille nicht zu sehen erst mit ner Lupe .
Soweit so gut, Kalibrieren alles 1A, wenn ich die Sensoren aus dem Pool nehme und zum Testen in die Lösungen stelle sin die Abweichungen
minimal !!.
So hänge ich die Sensoren in den Pool, passiert folgendes, der PH Wert geht ständig rauf und runter und ist um den Wert 4 PH zu niedrig,
wenn ich nachmesse habe ich einen PH Wert um 7,4, angezeigt wird ~3,5 der aber stark schwankt, siehe Chart.
Auch die Anzeige des ORP Wertes weicht stark von der Händischen Messung mit Stäbchen und der Tabletten Messung ab.
Ne Idee was es sein Könnte ?
Gruß
Frank
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-POOL
Du brauchst entweder ein Netzteil mit galvanischer Trennung (gutes alte Trafo-Netzteil, kein Schaltnetzteil!) oder einen DC-DC-Wandler (so hab ich es gemacht) wie im Schaltplan oben links (https://raw.githubusercontent.com/jp112 ... n-POOL.png).
-
- Beiträge: 16
- Registriert: 11.07.2021, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HB-UNI-Sen-POOL
Hallo,
ich bin neu hier im Forum, lese aber schon lange mit.
Das ist jetzt das erste Selbstbau Projekt, was ich nachgebaut habe, und was soll ich sagen, perfekt!!! Respekt für dieses tolle Projekt.
Am Drucksensor hatte ich etwas mehr Zeit verbracht, da ich einen 1.6 mPa Sensor habe, aber der Verlauf der Kennlinie ist ja Gott sei Dank linear, auch der läuft jetzt.
Fragen aber habe ich noch bezüglich der Schlieserkontakte, die haben den internen Pull-Down aktiviert, oder? Kann man den ausschalten?
Grüße
Andreas
ich bin neu hier im Forum, lese aber schon lange mit.
Das ist jetzt das erste Selbstbau Projekt, was ich nachgebaut habe, und was soll ich sagen, perfekt!!! Respekt für dieses tolle Projekt.
Am Drucksensor hatte ich etwas mehr Zeit verbracht, da ich einen 1.6 mPa Sensor habe, aber der Verlauf der Kennlinie ist ja Gott sei Dank linear, auch der läuft jetzt.
Fragen aber habe ich noch bezüglich der Schlieserkontakte, die haben den internen Pull-Down aktiviert, oder? Kann man den ausschalten?
Grüße
Andreas
RaspberryMatic+CCU2 Gateway
-
- Beiträge: 16
- Registriert: 11.07.2021, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HB-UNI-Sen-POOL
Hallo,
ach noch etwas.
Kann es sein, dass der Faktor für den 1.2 MPa Sensor eigentlich 0,6666 = 2/3 sein müsste? :?
Die Spannung bei 1,2 MPa ist ja 4,5V und nicht 5V.
Die Formel für den 1.2MPa Sensor sollte lauten: V= 3,3333*p+0.5 oder wie im Datenblatt V=5*(2/3*P+0.1).
Da die Kurve linear ist, kann man die Formel auch für andere lineare Sensoren abändern:
V= [(Vmax-Vmin)/Pmax]*P+Vmin
Vmax= 4,5V
Vmin= 0,5V
also bei dem 1,2er Sensor:
Pmax=1,2MPa
V= [4,5-0,5]/1,2*P+0,5=3,3333*P+0,5 = 5*(0,6666+0,1)
Zur Kontrolle der 0,5er Sensor:
Pmax=0,5MPa
V= [4,5-0,5]/0,5*P+0,5=8*P+0,5 = 5*(1,6*P+0,1)
Grüße
Andreas
ach noch etwas.
Kann es sein, dass der Faktor für den 1.2 MPa Sensor eigentlich 0,6666 = 2/3 sein müsste? :?
Die Spannung bei 1,2 MPa ist ja 4,5V und nicht 5V.
Die Formel für den 1.2MPa Sensor sollte lauten: V= 3,3333*p+0.5 oder wie im Datenblatt V=5*(2/3*P+0.1).
Da die Kurve linear ist, kann man die Formel auch für andere lineare Sensoren abändern:
V= [(Vmax-Vmin)/Pmax]*P+Vmin
Vmax= 4,5V
Vmin= 0,5V
also bei dem 1,2er Sensor:
Pmax=1,2MPa
V= [4,5-0,5]/1,2*P+0,5=3,3333*P+0,5 = 5*(0,6666+0,1)
Zur Kontrolle der 0,5er Sensor:
Pmax=0,5MPa
V= [4,5-0,5]/0,5*P+0,5=8*P+0,5 = 5*(1,6*P+0,1)
Grüße
Andreas
RaspberryMatic+CCU2 Gateway