Beitrag
von F95 » 09.08.2021, 14:14
Hallo,
ach noch etwas.
Kann es sein, dass der Faktor für den 1.2 MPa Sensor eigentlich 0,6666 = 2/3 sein müsste? :?
Die Spannung bei 1,2 MPa ist ja 4,5V und nicht 5V.
Die Formel für den 1.2MPa Sensor sollte lauten: V= 3,3333*p+0.5 oder wie im Datenblatt V=5*(2/3*P+0.1).
Da die Kurve linear ist, kann man die Formel auch für andere lineare Sensoren abändern:
V= [(Vmax-Vmin)/Pmax]*P+Vmin
Vmax= 4,5V
Vmin= 0,5V
also bei dem 1,2er Sensor:
Pmax=1,2MPa
V= [4,5-0,5]/1,2*P+0,5=3,3333*P+0,5 = 5*(0,6666+0,1)
Zur Kontrolle der 0,5er Sensor:
Pmax=0,5MPa
V= [4,5-0,5]/0,5*P+0,5=8*P+0,5 = 5*(1,6*P+0,1)
Grüße
Andreas
RaspberryMatic+CCU2 Gateway