Re: Schimmelwarner für die Homematic ... Interesse?
Verfasst: 07.06.2021, 20:07
Hi Baxxy et al,
der Vollständigkeit halber hier noch ein wichtiger Hinweis:
Für einen Vergleich von absoluten Luftfeuchtigkeiten müssen beide beteiligten Sensoren vorher kalibriert werden:
1. beide Sensoren direkt nebeneinander oder übereinander legen
2. in einer ersten Nacht mittels Histogramms den Temperaturunterschied bestimmen
3. den ermittelten Temperaturunterschied im WebUI als Offsetkorrektur eingeben
4. in einer zweiten Nacht mittels Histogramm den Unterschied der relativen Luftfeuchte bestimmen
5. den ermittelten Unterschied der relativen Luftfeuchte im WebUI als Offsetkorrektur eingeben
Messung immer nachts, da da die Messkurven ‚glatter‘ sind. Bei 3. und 5. das Vorzeichen des Korrekturwerts so eingeben, dass die Messwertdifferenz der beiden Sensoren rechnerisch Null wird.
der Vollständigkeit halber hier noch ein wichtiger Hinweis:
Für einen Vergleich von absoluten Luftfeuchtigkeiten müssen beide beteiligten Sensoren vorher kalibriert werden:
1. beide Sensoren direkt nebeneinander oder übereinander legen
2. in einer ersten Nacht mittels Histogramms den Temperaturunterschied bestimmen
3. den ermittelten Temperaturunterschied im WebUI als Offsetkorrektur eingeben
4. in einer zweiten Nacht mittels Histogramm den Unterschied der relativen Luftfeuchte bestimmen
5. den ermittelten Unterschied der relativen Luftfeuchte im WebUI als Offsetkorrektur eingeben
Messung immer nachts, da da die Messkurven ‚glatter‘ sind. Bei 3. und 5. das Vorzeichen des Korrekturwerts so eingeben, dass die Messwertdifferenz der beiden Sensoren rechnerisch Null wird.