HM-SCI-3-FM komisches Verhalten beim anschließen

Entwicklung und Bau von Hardware aller Art, die im HM-Umfeld eingesetzt werden kann

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
microsuck
Beiträge: 220
Registriert: 03.09.2012, 15:34
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

HM-SCI-3-FM komisches Verhalten beim anschließen

Beitrag von microsuck » 16.05.2021, 15:29

Hi,

ich habe den HM-SCI-3-FM nachgebaut und wollte diesen als Briefkastenüberwachung einsetzten. Hierzu habe ich ich eine Taster an der Briefkastenklappe eingebaut. Sodass wenn dieser geöffnet wird, ich eine Pushnachricht bekomme.

Mein Problem:
Da ich den Aktor nicht im Außenbereicht verbauen wollte (wegen Korrosion und Nässe) und sowieso Kabel zur Türsprechanlage liegen, war für mich das der beste Weg. In der Verteilung ist ein Netzteil mit 12V DC Vorhanden, an dieses habe ich einen kleinen StepDown-Controller (12V ->3V) vor den Aktor gesetzt (dann muss ich keine Batterien wechseln). Wenn ich nun das Kabel von D1 an ein freies Kabel anschließen will erkennt der Aktor dies als Signal und schaltet sofort. Obwohl sonst nichts am Kabel angeschlossen ist. Hat da jemand eine Idee was das sein kann bzw. wie ich das Problem beheben kann?

Schon mal danke für euere Unterstützung.

Danke
Zuletzt geändert von microsuck am 16.05.2021, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-SCI-3-FM komisches Verhalten beim anschließen

Beitrag von jp112sdl » 16.05.2021, 15:32

Probier es mal mit einem zusätzlichen PullUp (2,2k) direkt am Pro Mini

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Matsch
Beiträge: 5416
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 731 Mal

Re: HM-SCI-3-FM komisches Verhalten beim anschließen

Beitrag von Matsch » 16.05.2021, 15:46

microsuck hat geschrieben:
16.05.2021, 15:29
Da ich den Aktor nicht im Außenbereicht verbauen wollte (wegen Kortison
Viele Lieferungen von shopapotheke? :lol:

microsuck
Beiträge: 220
Registriert: 03.09.2012, 15:34
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: HM-SCI-3-FM komisches Verhalten beim anschließen

Beitrag von microsuck » 16.05.2021, 16:04

jp112sdl hat geschrieben:
16.05.2021, 15:32
Probier es mal mit einem zusätzlichen PullUp (2,2k) direkt am Pro Mini
Hi,
das ging aber schnell.

meinst du so:
Bildschirmfoto 2021-05-16 um 16.01.22.png
der PullUp ist das ein Kohleschicht Widerstand 0,25W 5% - von denen habe ich noch ein paar zuhause Rumliegen?

Danke bin immer wieder überrascht wie schnell hier geantwortet wird.

Matsch
Beiträge: 5416
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 731 Mal

Re: HM-SCI-3-FM komisches Verhalten beim anschließen

Beitrag von Matsch » 16.05.2021, 16:08

Du weißt aber schon, was ein Pullup ist? Ein Widerstand zwischen Signalleitung und Versorgungsspannung.

microsuck
Beiträge: 220
Registriert: 03.09.2012, 15:34
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: HM-SCI-3-FM komisches Verhalten beim anschließen

Beitrag von microsuck » 16.05.2021, 16:11

Matsch hat geschrieben:
16.05.2021, 16:08
Du weißt aber schon, was ein Pullup ist? Ein Widerstand zwischen Signalleitung und Versorgungsspannung.
nein sieht man das nicht :(

dann bin ich wieder etwas schlauer

Matsch
Beiträge: 5416
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 731 Mal

Re: HM-SCI-3-FM komisches Verhalten beim anschließen

Beitrag von Matsch » 16.05.2021, 16:39

Pullup = Hochziehen

Der Widerstand zieht das Potential des (evtl. hochohmigen) Eingangs auf ein stabiles High-Potential hoch.

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-SCI-3-FM komisches Verhalten beim anschließen

Beitrag von jp112sdl » 16.05.2021, 16:57

Ich hatte vor kurzem auch so ein "flattern" auf der Leitung, die war grad mal 50cm lang.
Der Pullup hat's gerichtet.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

microsuck
Beiträge: 220
Registriert: 03.09.2012, 15:34
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: HM-SCI-3-FM komisches Verhalten beim anschließen

Beitrag von microsuck » 19.05.2021, 20:31

jp112sdl hat geschrieben:
16.05.2021, 15:32
Probier es mal mit einem zusätzlichen PullUp (2,2k) direkt am Pro Mini
Bin die letzten Tage nicht dazugekommen heute habe ich den PullUp eingelötet und Tada es geht.

DANKE

Antworten