HM-SEC-SC Magnetkontakt

Entwicklung und Bau von Hardware aller Art, die im HM-Umfeld eingesetzt werden kann

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Oak
Beiträge: 8
Registriert: 25.08.2019, 18:13

HM-SEC-SC Magnetkontakt

Beitrag von Oak » 29.05.2021, 23:07

Guten Abend,

welchen Magnetkontakt (Reedkontakt) verwendet Ihr?
Ich nutze ein NC Kontakt (Öffnet bei Magnetkontakt), dieser Verbraucht im geschlossenen Zustand irgendwie so viel Strom, dass dieser in 2 Wochen leer ist. (2xAA Batterie). Einen NO Kontakt habe Ich bereits ausprobiert.
Sobald der Kontakt geschlossen ist, schießt der Ruhestrom nach oben.

Habt Ihr da nen Tipp?

*Ich nutze einen Ardu Mini Pro (LED und Spannungswandler entfernt, Fuse Bits gesetzt)

HMSteve
Beiträge: 539
Registriert: 20.08.2019, 06:23
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 95 Mal

Re: HM-SEC-SC Magnetkontakt

Beitrag von HMSteve » 29.05.2021, 23:10

Zeig mal die Schaltung. Wenn der Kontakt geschlossen ist, muss ja ein Strom fliessen, und wir gross der ist, haengt vom verwendeten Widerstand ab. Die internen pull-ups der ATMegas sind nur einige zig k gross, deswegen nutze ich fuer solchen Anwendungen externe pull-ups.

Viele Gruesse,
Stephan

jp112sdl
Beiträge: 12115
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2150 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-SEC-SC Magnetkontakt

Beitrag von jp112sdl » 29.05.2021, 23:20

Der SEC-SC pollt den Pin eigentlich auch nur sekündlich ganz kurz, damit ein dauerhaft geschlossener Kontakt nicht für unnötige Belastung sorgt

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Oak
Beiträge: 8
Registriert: 25.08.2019, 18:13

Re: HM-SEC-SC Magnetkontakt

Beitrag von Oak » 30.05.2021, 07:30

Hi Ja ich versteh es auch nicht :(
Anbei eine Skizze der Zeichnung

20210530_072807.jpg

HMSteve
Beiträge: 539
Registriert: 20.08.2019, 06:23
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 95 Mal

Re: HM-SEC-SC Magnetkontakt

Beitrag von HMSteve » 30.05.2021, 08:16

Lass mal den Widerstand weg und mach den Reedkontakt von Pin 6 nach GND. Dann den internen Pull-Up nutzen und nur kurz pollen, wie von Jerome geschrieben. So, wie es jetzt ist, heizt der Widerstand dauerhaft bei geschlossenem Kontakt.

Viele Gruesse,
Stephan

Oak
Beiträge: 8
Registriert: 25.08.2019, 18:13

Re: HM-SEC-SC Magnetkontakt

Beitrag von Oak » 30.05.2021, 08:25

Moin Moin,

meinst du so?
20210530_082310.jpg

Benutzeravatar
stan23
Beiträge: 2038
Registriert: 13.12.2016, 21:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Altmühltal
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 336 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-SEC-SC Magnetkontakt

Beitrag von stan23 » 30.05.2021, 08:34

Oak hat geschrieben:
30.05.2021, 08:25
meinst du so?
Nein, so würde der Magnetkontakt VCC mit GND kurzschließen und möglicherweise dabei verglühen.

Wie Stephan vorschlägt, den Magnetkontakt nur zwischen GND und Pin 6.
Viele Grüße
Marco

RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)

Oak
Beiträge: 8
Registriert: 25.08.2019, 18:13

Re: HM-SEC-SC Magnetkontakt

Beitrag von Oak » 30.05.2021, 09:10

OK werde es heute mal Umbauen und euch Berichten.
Danke euch!

Antworten

Zurück zu „Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren“