welchen Magnetkontakt (Reedkontakt) verwendet Ihr?
Ich nutze ein NC Kontakt (Öffnet bei Magnetkontakt), dieser Verbraucht im geschlossenen Zustand irgendwie so viel Strom, dass dieser in 2 Wochen leer ist. (2xAA Batterie). Einen NO Kontakt habe Ich bereits ausprobiert.
Sobald der Kontakt geschlossen ist, schießt der Ruhestrom nach oben.
Habt Ihr da nen Tipp?
*Ich nutze einen Ardu Mini Pro (LED und Spannungswandler entfernt, Fuse Bits gesetzt)
welchen Magnetkontakt (Reedkontakt) verwendet Ihr?
Ich nutze ein NC Kontakt (Öffnet bei Magnetkontakt), dieser Verbraucht im geschlossenen Zustand irgendwie so viel Strom, dass dieser in 2 Wochen leer ist. (2xAA Batterie). Einen NO Kontakt habe Ich bereits ausprobiert.
Sobald der Kontakt geschlossen ist, schießt der Ruhestrom nach oben.
Habt Ihr da nen Tipp?
*Ich nutze einen Ardu Mini Pro (LED und Spannungswandler entfernt, Fuse Bits gesetzt)
-
- Beiträge: 539
- Registriert: 20.08.2019, 06:23
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: HM-SEC-SC Magnetkontakt
Zeig mal die Schaltung. Wenn der Kontakt geschlossen ist, muss ja ein Strom fliessen, und wir gross der ist, haengt vom verwendeten Widerstand ab. Die internen pull-ups der ATMegas sind nur einige zig k gross, deswegen nutze ich fuer solchen Anwendungen externe pull-ups.
Viele Gruesse,
Stephan
Viele Gruesse,
Stephan
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-SEC-SC Magnetkontakt
Der SEC-SC pollt den Pin eigentlich auch nur sekündlich ganz kurz, damit ein dauerhaft geschlossener Kontakt nicht für unnötige Belastung sorgt
-
- Beiträge: 539
- Registriert: 20.08.2019, 06:23
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: HM-SEC-SC Magnetkontakt
Lass mal den Widerstand weg und mach den Reedkontakt von Pin 6 nach GND. Dann den internen Pull-Up nutzen und nur kurz pollen, wie von Jerome geschrieben. So, wie es jetzt ist, heizt der Widerstand dauerhaft bei geschlossenem Kontakt.
Viele Gruesse,
Stephan
Viele Gruesse,
Stephan
- stan23
- Beiträge: 2039
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-SEC-SC Magnetkontakt
Nein, so würde der Magnetkontakt VCC mit GND kurzschließen und möglicherweise dabei verglühen.
Wie Stephan vorschlägt, den Magnetkontakt nur zwischen GND und Pin 6.
Viele Grüße