HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Ja kannst du machen.
Und dann berichte bitte mal ob dann was angezeigt wird.
Nach dem editieren CCU oder RFD Neustarten
Und dann berichte bitte mal ob dann was angezeigt wird.
Nach dem editieren CCU oder RFD Neustarten
-
- Beiträge: 39
- Registriert: 30.04.2020, 17:59
- System: CCU
- Wohnort: Hamburg
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Nach dem editieren von hb-uni-senact-4-4-sc.xml und hb-uni-senact-4-4-sc-bat.xml und anschließendem CCU Neustart sieht es jetzt so aus:
Was noch fehlt ist die Konfiguration, wie sich der Aktor verhalten soll: Daran hat auch das erneute Löschen (auf Werkszustand zurücksetzen) und neu Anlernen nichts geändert.
Den Sketch habe ich übrigens noch nicht geändert und neu geflasht.
Damit ist erst einmal die ursprüngliche Meldung 'Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden' weg. Was noch fehlt ist die Konfiguration, wie sich der Aktor verhalten soll: Daran hat auch das erneute Löschen (auf Werkszustand zurücksetzen) und neu Anlernen nichts geändert.
Den Sketch habe ich übrigens noch nicht geändert und neu geflasht.
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Gerade das geht ja beim SC nicht, weil es sich um keine Gerätetaste handelt.
Dir bleibt nur die Konfiguration über externe Tools wie zB dem Homematic Manager.
Da kannst du eine DV anlegen zwischen einem SC-Kanal und einem Aktorkanal und dort auch Parameter wie Einschaltdauer etc. anpassen
-
- Beiträge: 39
- Registriert: 30.04.2020, 17:59
- System: CCU
- Wohnort: Hamburg
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Hallo Jérôme,
danke erst einmal soweit.
Ich habe mich mal etwas mit dem Homematic Manager versucht.
Die Direktverknüpfung, die dort angezeigt wird lässt sich bearbeiten und dann auch die Treppenhauslicht-Funktion entsprechend konfigurieren: Ich kann den Tastendruck über den HMM zwar simulieren: aber eine neue Verknüpfung kann ich mit dem betreffenden Sender nicht anlegen, da der Regensensor ein HMiP ist.
Daher muss ich das wohl ohnehin über Programm lösen und dann eben dort auch die Einschaltdauer festlegen.
Habe ich da nicht den aktuellen Sketch?
Ansonsten müsste auch Zeile 259 ( initPeerings(first); ) wohl noch raus.
VG
Stefan
danke erst einmal soweit.
Ich habe mich mal etwas mit dem Homematic Manager versucht.
Die Direktverknüpfung, die dort angezeigt wird lässt sich bearbeiten und dann auch die Treppenhauslicht-Funktion entsprechend konfigurieren: Ich kann den Tastendruck über den HMM zwar simulieren: aber eine neue Verknüpfung kann ich mit dem betreffenden Sender nicht anlegen, da der Regensensor ein HMiP ist.
Daher muss ich das wohl ohnehin über Programm lösen und dann eben dort auch die Einschaltdauer festlegen.
Du hast ja gelb markiert, was im Sketch entfallen kann: Nur irgendwie sieht der Abschnitt anders aus als im aktuellen Sketch. Dort befindet sich der fragliche Abschnitt in Zeile 232 bis 242.jp112sdl hat geschrieben: ↑06.06.2021, 11:47
Das Anlegen der internen Peerings ist dann auch unnötig/obsolet und kann eigentlich raus
https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-SenA ... #L186-L196
Habe ich da nicht den aktuellen Sketch?
Ansonsten müsste auch Zeile 259 ( initPeerings(first); ) wohl noch raus.
VG
Stefan
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Das ist korrekt, denn man kann nur innerhalb der selben Familie DV anlegen (HmIP<>HmIP bzw. HMRF<>HMRF)
Ich hab den Sketch im Nachgang zu dem Link geändert, deshalb sind die Zeilen verschoben
Da muss jetzt nix mehr gemacht werden.
Für Homematic CCU/WebUI ist der Sketch nun korrekt.
Man kann mit #define CREATE_INTERNAL_PEERINGS dafür sorgen, dass interne Peers zwischen SC- und Aktorkanälen automatisch angelegt werden.
FHEM Nutzer können m.W. damit problemlos umgehen.
-
- Beiträge: 39
- Registriert: 30.04.2020, 17:59
- System: CCU
- Wohnort: Hamburg
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Hallo Jérôme,
dann sage ich mal Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die neuen Informationen.
Viele Grüße aus Hamburg
Stefan
dann sage ich mal Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die neuen Informationen.
Viele Grüße aus Hamburg
Stefan
-
- Beiträge: 39
- Registriert: 30.04.2020, 17:59
- System: CCU
- Wohnort: Hamburg
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Hi Jérôme,
ich hab dann doch noch Mal eine Frage zu den Sensor-/Verschlusskanälen des HB-UNI-SenAct-4-4-SC.
Ich hab festgestellt, dass nach einem Stromausfall die Verschlusskanäle immer den Zustand wie vor dem Stromausfall zeigen. Ändert sich aber ein Zustand während des Stromausfalls, merkt der HB... das nicht zeitnah.
Wenn also jemand während des Stromausfalls die Dachfenster öffnet, zeigt der Kanal nach Stromzufuhr weiterhin geschlossen an.
Das könnte in meinem Fall dazu führen, dass die Markise dann gegen die geöffneten Fenster fährt. Das gilt es ja gerade zu verhindern.
Sicher, auch wenn Stromausfälle hierzulande selten vorkommen , so kann doch mal eine Sicherung fliegen oder wegen Arbeiten an der E-Installation abgeschaltet werden.
Wäre es nicht grundsätzlich sinnvoll (falls möglich) nach Stromzufuhr den tatsächlichen Zustand aller vier Verschlusskanäle direkt einmal an die CCU zu senden?
VG
Stefan
ich hab dann doch noch Mal eine Frage zu den Sensor-/Verschlusskanälen des HB-UNI-SenAct-4-4-SC.
Ich hab festgestellt, dass nach einem Stromausfall die Verschlusskanäle immer den Zustand wie vor dem Stromausfall zeigen. Ändert sich aber ein Zustand während des Stromausfalls, merkt der HB... das nicht zeitnah.
Wenn also jemand während des Stromausfalls die Dachfenster öffnet, zeigt der Kanal nach Stromzufuhr weiterhin geschlossen an.
Das könnte in meinem Fall dazu führen, dass die Markise dann gegen die geöffneten Fenster fährt. Das gilt es ja gerade zu verhindern.
Sicher, auch wenn Stromausfälle hierzulande selten vorkommen , so kann doch mal eine Sicherung fliegen oder wegen Arbeiten an der E-Installation abgeschaltet werden.
Wäre es nicht grundsätzlich sinnvoll (falls möglich) nach Stromzufuhr den tatsächlichen Zustand aller vier Verschlusskanäle direkt einmal an die CCU zu senden?
VG
Stefan
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Reicht ein
am Ende vom setup() ?
Code: Alles auswählen
sdev.sensorChannel(5).changed(true);
sdev.sensorChannel(6).changed(true);
sdev.sensorChannel(7).changed(true);
sdev.sensorChannel(8).changed(true);
-
- Beiträge: 681
- Registriert: 09.12.2019, 21:24
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Es ist trotzdem ratsam die CCU oder RB mit einer USV zu versehen. So kann man wenigstens für eine bestimmte Zeit einen Spannungsausfall überbrücken und bei längeren Ausfall gezielt runterfahren. Ich hatte das auch erst nicht, aber nach dem zweiten Stromausfall wurde so ein Ding angeschafft. Hängt nach über 2 Jahren jetzt einfach schon zu viel dran um das den Zufall zu überlassen, ob nach einem harten runterfahren durch einen Spannungsausfall danach auch wieder alles läuft. Wichtige Aktoren/Sensoren sind ebenfalls mit Akkus gepuffert.
Gruß Martin
-
- Beiträge: 39
- Registriert: 30.04.2020, 17:59
- System: CCU
- Wohnort: Hamburg
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Also, das sieht sehr gut aus. Tatsächlich werden jetzt die aktuellen Zustände der 4 Kanäle nach Stromzufuhr aktualisiert.jp112sdl hat geschrieben: ↑13.06.2021, 21:57Reicht einam Ende vom setup() ?Code: Alles auswählen
sdev.sensorChannel(5).changed(true); sdev.sensorChannel(6).changed(true); sdev.sensorChannel(7).changed(true); sdev.sensorChannel(8).changed(true);
Vielen Dank dafür.