Hallo,
ich kann nicht verstehen warum die Funktionen offen/geschlossen in den WebUi Einstellungen der Geräte anders als die Funktion in den Programmen dargestellt wird. In den Einstellungen steht Meldung bei Geschlossen ist Offen und umgekehrt. Die Programme funktionieren dann aber, wird der Kontakt geschlossen wird der Aktor eingeschaltet.
Mit dem Homematic Manager und Openhab gibt es nur die Positionen A und B statt offen/geschlossen. Das führt dazu, das die Positionen unter Openhab verkehrt herum dargestellt werden. Drehe ich die Meldungen in den Einstellungen um, funktionieren die Programme nicht mehr.
Wo liegt den da der Fehler, gibt es da noch eine Möglichkeit den Fehler zu beseitigen?
HB-UNI-SenAct-8-8-SC, HB-UNI-SenAct-4-4-SC Verständnisfrage offen/geschlossen
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 277
- Registriert: 29.06.2018, 17:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
HB-UNI-SenAct-8-8-SC, HB-UNI-SenAct-4-4-SC Verständnisfrage offen/geschlossen
Viele Grüße,
Ralf
Debmatic und Openhab 4 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung
Ralf
Debmatic und Openhab 4 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung
-
- Beiträge: 277
- Registriert: 29.06.2018, 17:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: HB-UNI-SenAct-8-8-SC, HB-UNI-SenAct-4-4-SC Verständnisfrage offen/geschlossen
Hallo,
in die unendlichen Weiten des Forums,
ist dieser Dreher bei allen so oder habe ich da etwas vermurkst? Wäre schön wenn sich einer Meldet wie es bei ihm ist
in die unendlichen Weiten des Forums,
ist dieser Dreher bei allen so oder habe ich da etwas vermurkst? Wäre schön wenn sich einer Meldet wie es bei ihm ist
Viele Grüße,
Ralf
Debmatic und Openhab 4 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung
Ralf
Debmatic und Openhab 4 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung
-
- Beiträge: 47
- Registriert: 30.03.2016, 07:22
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HB-UNI-SenAct-8-8-SC, HB-UNI-SenAct-4-4-SC Verständnisfrage offen/geschlossen
Hallo Ralf, ist bei meinem 8-8-Sec auch so.
Du kannst aber doch in den Geräteeinstellungen die Zuordnung der Positionsmeldung ändern.
VG Heiko
Du kannst aber doch in den Geräteeinstellungen die Zuordnung der Positionsmeldung ändern.
VG Heiko
VG Heiko
-
- Beiträge: 277
- Registriert: 29.06.2018, 17:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: HB-UNI-SenAct-8-8-SC, HB-UNI-SenAct-4-4-SC Verständnisfrage offen/geschlossen
Hallo,
vielen Dank für die Antwort. Natürlich, dann ist die Anzeige auf der WebUI Status verkehrt rum und die Programmlogig auch. Normalerweise wäre mir das ja egal was in den Einstellungen steht. Blöderweise ist dann auch bei openhab die Anzeige invertiert und ich muss für jeden Eingang ein Proxyitem erstellen dessen Wert mit einer Regel umgedreht werden muss.
vielen Dank für die Antwort. Natürlich, dann ist die Anzeige auf der WebUI Status verkehrt rum und die Programmlogig auch. Normalerweise wäre mir das ja egal was in den Einstellungen steht. Blöderweise ist dann auch bei openhab die Anzeige invertiert und ich muss für jeden Eingang ein Proxyitem erstellen dessen Wert mit einer Regel umgedreht werden muss.
Viele Grüße,
Ralf
Debmatic und Openhab 4 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung
Ralf
Debmatic und Openhab 4 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung