Asksin Geräte nach Update CCU3 keine Verbindung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 266
- Registriert: 15.12.2020, 09:00
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Asksin Geräte nach Update CCU3 keine Verbindung
Hallo zusammen,
ich habe heute die CCU3 Firmware auf 3.61.5 geupdated.
Es lief alles nach Plan. Nur die Asksin Geräte (HM-SEC-MDIR) funktionieren nicht mehr.
Sie scheinen nicht mehr mit der CCU zu kommunizieren.
Hab dann mal einen gelöscht und versucht ihn neu anzulernen. Leider ohne Erfolg.
Technisch müssen sie ok sein, weil alle drei vor dem Update ohne Probleme gelaufen haben.
Habt Ihr eine Idee?
ich habe heute die CCU3 Firmware auf 3.61.5 geupdated.
Es lief alles nach Plan. Nur die Asksin Geräte (HM-SEC-MDIR) funktionieren nicht mehr.
Sie scheinen nicht mehr mit der CCU zu kommunizieren.
Hab dann mal einen gelöscht und versucht ihn neu anzulernen. Leider ohne Erfolg.
Technisch müssen sie ok sein, weil alle drei vor dem Update ohne Probleme gelaufen haben.
Habt Ihr eine Idee?
- Baxxy
- Beiträge: 10833
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danksagung erhalten: 2227 Mal
- Baxxy
- Beiträge: 10833
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danksagung erhalten: 2227 Mal
Re: Asksin Geräte nach Update CCU3 keine Verbindung
Ok, mit 3.57.4 gab es eine neue Firmware für das Funkmodul der CCU3.
Da wurden die Funkfrequenzen etwas "korrigiert" was vermutlich dazu führt das deine Selbstbaugeräte und die CCU3 nun aneinander vorbeireden.
Du musst die betroffenen Geräte mit dem sogenannten FreqTest neu "kalibrieren"
Grüße, Baxxy
-
- Beiträge: 266
- Registriert: 15.12.2020, 09:00
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: Asksin Geräte nach Update CCU3 keine Verbindung
jo, hat geklappt. Neuer Wert:
Calculated Freq: 0x2165CA 868.338 MHz
Store into config area: 65CA...stored!
Kann man den neuen Wert bei den anderen beiden eigentlich per serieller Console reinschießen oder muss ich über ein Sketch gehen?
Calculated Freq: 0x2165CA 868.338 MHz
Store into config area: 65CA...stored!
Kann man den neuen Wert bei den anderen beiden eigentlich per serieller Console reinschießen oder muss ich über ein Sketch gehen?
-
- Beiträge: 1793
- Registriert: 30.08.2017, 23:25
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 399 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Asksin Geräte nach Update CCU3 keine Verbindung
Jedes CC1101 Modul kann individuelle Toleranzen durch seinen Quarz und andere Bauelemente haben. Deswegen sollte der FreqTest für jedes Gerät gemacht werden.
Viele Grüße,
Tom
Tom
-
- Beiträge: 266
- Registriert: 15.12.2020, 09:00
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: Asksin Geräte nach Update CCU3 keine Verbindung
Ja, hab ich mir gedacht und dann alle mit FreqTest bearbeitet. Sind aber alle drei beim gleichen Wert gelandet.
Seit dem Update habe ich keine Systemmeldungen mehr. Es kam hin und wieder mal vor dass das eine oder andere Gerät Kommunikationsprobleme hatte.
Nun habe ich seit mehreren Stunden keine Störungen mehr.
Die Frequenzanpassung scheint eine gute Verbesserung zu bringen. War schon drauf und dran eine externe Antenne an die CCU3 anzuschließen.
Seit dem Update habe ich keine Systemmeldungen mehr. Es kam hin und wieder mal vor dass das eine oder andere Gerät Kommunikationsprobleme hatte.
Nun habe ich seit mehreren Stunden keine Störungen mehr.
Die Frequenzanpassung scheint eine gute Verbesserung zu bringen. War schon drauf und dran eine externe Antenne an die CCU3 anzuschließen.