FreqTest: Active ping is NOT enabled

Entwicklung und Bau von Hardware aller Art, die im HM-Umfeld eingesetzt werden kann

Moderator: Co-Administratoren

jemue
Beiträge: 94
Registriert: 08.10.2013, 14:44
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: FreqTest: Active ping is NOT enabled

Beitrag von jemue » 22.06.2022, 19:56

Danke, ich hoffe, ich hab es kapiert.
LG jemue
--------------------------------------------------------------------
CCU3 mit RaspberryMatic

heidepower
Beiträge: 66
Registriert: 26.12.2018, 20:32

Re: FreqTest: Active ping is NOT enabled

Beitrag von heidepower » 18.07.2023, 23:21

Hi ich steh vor dem gleichen Problem.

Hab schon viele Projekte nachgebaut und immer mit dem FreqTest sektch getestet bzw die Frequenz angepasst.

Leider komme ich mir immer folgende Meldung "Active ping is NOT enabled, looking for any telegram"

-habe alle Leiterbahnen nach Durchgang und Richtigkeit geprüft.
-die Platine mit IsoPropanol gereinigt.
-anderes CC1101 Module getestet
-anderen/neunen Arduinio getestet
-Pinbelegung vom CC1101 Modul wurde nicht geändert

Woran kann es noch liegen?

Viele Grüße und danke schon mal.
Zuletzt geändert von heidepower am 19.07.2023, 06:58, insgesamt 1-mal geändert.

Matsch
Beiträge: 5424
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal

Re: FreqTest: Active ping is NOT enabled

Beitrag von Matsch » 19.07.2023, 00:05

Oben genannten Link gelesen?
Hängt davon ab, welches Testverfahren du nutzen willst.
Das ist eine Feststellung, keine Fehlermeldung.

heidepower
Beiträge: 66
Registriert: 26.12.2018, 20:32

Re: FreqTest: Active ping is NOT enabled

Beitrag von heidepower » 19.07.2023, 06:57

@Matsch
Ok, ja habe ich gesehen aber keinen großen Wert draufgelegt, da ich dachte das dies auch nicht zielführend sei. Denn bei dem passiv Verfahren bei keiner Frequenz etwas gefunden wird.

War in der Vergangenheit bei mir nie so. Das Verfahren war in 1-2m fertig. Habe sogar ein Funkmodul wo in Betrieb ist zum Test verwendet, gleiches Ergebnis.

Werde heute Abend das aktive Verfahren mal probieren.

Matsch
Beiträge: 5424
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal

Re: FreqTest: Active ping is NOT enabled

Beitrag von Matsch » 19.07.2023, 08:44

Stimmt die Konfiguration des Interrupt-Pins mit der Hardware überein? Das ist oft der Fehler, weil nicht immer der gleiche Port dafür benutzt wird.
Wenn passiv gar nichts geht, wird wohl auch aktiv nichts passieren.

heidepower
Beiträge: 66
Registriert: 26.12.2018, 20:32

Re: FreqTest: Active ping is NOT enabled

Beitrag von heidepower » 19.07.2023, 11:25

@ Matsch

Habe es eben nochmal überprüft Stimmt, habe die Pinbeleung nicht geändert vom CC1101 zum Arduino! Also ich bin jetzt echt ratlos, hab auch die Pinbelegung vom Sketch überprüft, passt auch!

Matsch
Beiträge: 5424
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal

Re: FreqTest: Active ping is NOT enabled

Beitrag von Matsch » 19.07.2023, 11:42

Da du die Monitorausgabe nicht gepostet hast: Die Initialisierung des CC1101 läuft aber korrekt durch?

heidepower
Beiträge: 66
Registriert: 26.12.2018, 20:32

Re: FreqTest: Active ping is NOT enabled

Beitrag von heidepower » 23.07.2023, 22:36

so hab das Problem gelöst. Ich weis zwar nicht woran es genau lag, aber am nächsten Tag hat es geklappt🤷‍♂️.