Kann HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20 nicht anlernen

Entwicklung und Bau von Hardware aller Art, die im HM-Umfeld eingesetzt werden kann

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
tiberius28
Beiträge: 33
Registriert: 05.12.2021, 13:48
System: CCU
Danksagung erhalten: 3 Mal

Kann HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20 nicht anlernen

Beitrag von tiberius28 » 08.12.2021, 14:32

Ich habe HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20 nachgebaut und zum Testen 1 Sensor angeschlossen. Die Logdatei (siehe unten) zeigt keine Fehlermeldungen an. Alle 3 Minuten wird ein Temperaturwert angezeigt und darunter irgendwelche Zahlen die mir nichts sagen.
Habe auch den FreqTest laufen lassen. Dieser hat den Wert 0x2165BA ermittelt und in die config area eingetragen:

13:02:59.026 -> Calculated Freq: 0x2165BA 868.332 MHz
13:02:59.026 -> Store into config area: 65BA...stored!
13:02:59.109 ->
13:02:59.109 -> Old Config Freq was: 0x2165CA 868.338 MHzGoing to sleep...

Nun zeigt das Protokoll des Sketch HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20 auch die ermittelte Frequenz an:

13:07:26.718 -> AskSin++ v5.0.0 (Dec 8 2021 13:07:07)
13:07:26.718 -> ID: F30101 Serial: UNITEMP001
13:07:27.819 -> Address Space: 32 - 310
13:07:27.819 -> CC init1
13:07:27.819 -> CC Version: 04
13:07:27.872 -> - ready
13:07:27.872 -> iVcc: 3274
13:07:27.872 -> Config Freq: 0x2165BA
13:07:27.872 -> Found 1 DS18B20 Sensors
13:07:27.872 -> Config Changed List0
13:07:27.872 -> LOW BAT Limit: 22
13:07:27.919 -> Sendeintervall: 180
13:07:27.919 -> OFFSET: 0
13:07:27.919 -> OFFSET: 0
13:07:27.919 -> OFFSET: 0
13:07:27.919 -> OFFSET: 0
13:07:27.919 -> OFFSET: 0
13:07:27.919 -> OFFSET: 0
13:07:27.919 -> OFFSET: 0
13:07:27.919 -> OFFSET: 0
13:07:33.924 -> Temperaturen: | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:07:34.078 -> <- 16 01 86 53 F30101 000000 00 41 00 BE 42 00 00 43 00 00 44 00 00 - 2027
13:07:34.377 -> <- 16 02 84 53 F30101 000000 00 45 00 00 46 00 00 47 00 00 48 00 00 - 2320
13:10:37.056 -> Temperaturen: | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:10:37.196 -> <- 16 03 84 53 F30101 000000 00 41 00 BE 42 00 00 43 00 00 44 00 00 - 3098
13:10:37.526 -> <- 16 04 84 53 F30101 000000 00 45 00 00 46 00 00 47 00 00 48 00 00 - 3389

Nun versuche ich anzulernen in dem ich die CCU im Anlernmodus setze und drücke den Config Taster in meiner Schaltung. Gemäß Dokumentation sollte die LED aufleuchten. Leider tut sie das nicht und im Posteingang der CCU (Raspberrymatic) ist auch kein Eingang verzeichnet.
Auf der CCU ist CUX-Daemon installiert und auch jp-hb-devices-addon.

Nun komme ich nicht mehr weiter. Leider konnte ich keine detaillierte Anleitung für das Anlernen im Forum finden. Es bleibt mir jetzt nichts mehr anderes übrig, als hier die Frage zu stellen,

warum das Anlernen bei mir nicht funktioniert?

Bin sehr dankbar, für jede Hilfe die ich bekomme. Ohne externe Hilfe komme ich nicht mehr weiter. Es wäre schade, das Projekt, nachdem ich doch sehr weit gekommen bin, zu verwerfen.

der-pw
Beiträge: 435
Registriert: 26.01.2019, 13:39
Wohnort: Wolfenbüttel
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 100 Mal
Kontaktdaten:

Re: Kann HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20 nicht anlernen

Beitrag von der-pw » 08.12.2021, 14:41

Laut Log ist auch kein Button gedrückt worden.
Nimmst du den richtigen Pin? Das ist i.d.R. Pin8 und dann gegen GDN.
Grüße,
Patrick

https://github.com/der-pw

tiberius28
Beiträge: 33
Registriert: 05.12.2021, 13:48
System: CCU
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Kann HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20 nicht anlernen

Beitrag von tiberius28 » 08.12.2021, 15:26

der-pw hat geschrieben:
08.12.2021, 14:41
Laut Log ist auch kein Button gedrückt worden.
Nimmst du den richtigen Pin? Das ist i.d.R. Pin8 und dann gegen GDN.
Manchmal sieht man den Wald vor den Bäumen nicht!
Habe den Taster auf dem Steckbrett ersetzt. Nun ist das Gerät angelernt und in der CCU sichtbar. Hurra mein erstes selbstgebasteltes Homematic Gerät.

Danke dem Forum nach dem Motto "Ein kleiner Schritt fürs Forum ein großer Schritt für mich".

Antworten

Zurück zu „Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren“