Seite 1 von 1

Batterielaufzeit 1...8fach Temperatursensor DS18B20

Verfasst: 27.04.2022, 16:13
von Massimo1971
Hallo zusammen

Habe 2 Stk. 8-Fach Temperatur Sensoren gebaut. Haben auch gut funktioniert. Die Batterie Laufzeit war um die 12 Mt.

Bei einem der 2 habe ich nun eine verkürzte Batterie Laufzeit von ca. 4-5 Wochen, danach sind diese Leer. Dann hatte
ich neue Batterien rein gemacht und das gleiche Phänomen.

Habe eigentlich an der Konfig nichts geändert. Deep Sleep ist auf 10 Min. eingestellt

Hat einer ein Vorschlag weshalb es so sein könnte?

danke

Re: Batterielaufzeit 1...8fach Temperatursensor DS18B20

Verfasst: 27.04.2022, 16:22
von jp112sdl
Weshalb es so ist, kann ich auch nicht sagen.

Ich hatte auch schon vereinzelt fälle, wo von heut auf morgen der Ruhestromverbrauch stieg.
Mal war das CC1101, mal der AVR... musst mal durchmessen

Re: Batterielaufzeit 1...8fach Temperatursensor DS18B20

Verfasst: 27.04.2022, 16:26
von Massimo1971
Danke Jérôme

Nehmen wir an es würde am CC1101 oder AVR liegen. Kann ich dann da überhaupt was dagegen machen?
Vermutlich müsste ich diese Bauteile auswechseln, richtig?

Danke

Re: Batterielaufzeit 1...8fach Temperatursensor DS18B20

Verfasst: 27.04.2022, 16:29
von jp112sdl
Massimo1971 hat geschrieben:
27.04.2022, 16:26
Vermutlich müsste ich diese Bauteile auswechseln, richtig?
Jap.
Ich habe mir sie für netzbetriebene Projekte aufgehoben und dort dann weiterverwendet

Re: Batterielaufzeit 1...8fach Temperatursensor DS18B20

Verfasst: 27.04.2022, 18:11
von TomMajor
Das Auswechseln ist vermutlich nicht zu vermeiden, aber hiermit kann man vorher testen wie es mit dem Ruhestrom der HW aussieht:
https://github.com/TomMajor/SmartHome/t ... -down-mode

Re: Batterielaufzeit 1...8fach Temperatursensor DS18B20

Verfasst: 27.04.2022, 18:19
von klassisch
Vor dem Auswechseln würde ich einen fetten aber leckarmen Elko über der Versorgung testen.
Ich kann leider nicht erklären warum, aber bei einem alten vergossenen HM Wassermelder hatte ich damit Erfolg. Der lief jahrelang gut. Nach einem Batteriewechsel hielten die Batterien dann nur noch ein paar Wochen. Da das Teil komplett vergossen ist, konnte man nur den Versorgungsstrom messen. Und der ist nach der Initialsendung nicht mehr weit genug zurückgegangen. Mit dem 4700µF Elko über der Batterie dann aber schon.