von bdrescher
Hallo zusammen,

ich habe einen HM-UNI-SEN-TEMP DS18b20 an einer raspberrymatic ccu3.
Das Problem ist das eine Verbindung besteht und eine gewisse Zeit auch die Temperaturen übertragen werden, aber nach einer nicht immer gleichen Zeit keine Werte mehr kommen. Sensor ist weiter Verbunden.
Problem lässt sich dann nur durch löschen und neu Verbinden beheben, und geht dann wieder ein paar Stunden (zwischen 5 & 8).

Firmware CCU3 3.36.9.20220430(rpi4)
JB HB Devices 5.9a

Re: HM-UNI-SEN-TEMP keine Werte

Verfasst: 13.05.2022, 09:28
von jp112sdl
Woran machst du fest, dass "keine Werte mehr kommen" ?
bdrescher hat geschrieben:
13.05.2022, 09:24
Sensor ist weiter Verbunden.
Soll heißen, es wird keine "Kommunikation gestört" Servicemeldung erzeugt?

Re: HM-UNI-SEN-TEMP keine Werte

Verfasst: 13.05.2022, 09:52
von bdrescher
Ja genau, eine Servicemeldung wird erst erzeugt wenn ich den Sensor ausschalte.
Ein erneutes Einschalten bringt auch nichts, außer das die Servicemeldung wieder weg geht.

Re: HM-UNI-SEN-TEMP keine Werte

Verfasst: 13.05.2022, 09:58
von jp112sdl
Fehlt noch die Beantwortung der Frage:
jp112sdl hat geschrieben:
13.05.2022, 09:28
Woran machst du fest, dass "keine Werte mehr kommen" ?

Re: HM-UNI-SEN-TEMP keine Werte

Verfasst: 13.05.2022, 10:05
von bdrescher
Im Gerät unter letzter Änderung aktualisiert sich die Uhrzeit nicht, und die Temperaturwerte ändern sich nicht mehr.

Re: HM-UNI-SEN-TEMP keine Werte

Verfasst: 13.05.2022, 10:07
von jp112sdl
Vielleicht ändert sich die Temperatur ja wirklich nicht.
Der Zeitstempel "letzte Änderung" ändert sich auch nur dann, wenn sich am Wert was ändert.

Würde die Übertragung tatsächlich gestört sein, käme die besagte "Kommunikation gestört" Servicemeldung

Re: HM-UNI-SEN-TEMP keine Werte

Verfasst: 13.05.2022, 10:11
von bdrescher
Der Sensor überwacht eine Heizungsanlage mit Solar. Im Historian sieht man auch schön die Temperaturkurven bis sie dann gerade weiterlaufen.
Seit einem Neustart der CCU stehen auch alle werte auf 0

Re: HM-UNI-SEN-TEMP keine Werte

Verfasst: 13.05.2022, 10:22
von jp112sdl
bdrescher hat geschrieben:
13.05.2022, 10:11
Seit einem Neustart der CCU stehen auch alle werte auf 0
Das würde ja wiederum bedeuten, dass tatsächlich nicht gesendet wird...

Betreibst du das Gerät mit Batterien?
Wenn ja - hast du die BOD Fuse auf 1.8V oder OFF gesetzt?
Wie viele DS18B20 hast du angeschlossen? Vielleicht zickt einer von denen rum.
Hast du die Möglichkeit, mit angeschlossenem FTDI die seriellen Meldungen über den gesamten Zeitraum protokollieren zu lassen ?

Re: HM-UNI-SEN-TEMP keine Werte

Verfasst: 13.05.2022, 10:26
von bdrescher
Gerät läuft mit Netzteil.
8 x DS18B20 sind angeschlossen.
Ja die Möglichkeit habe ich, werde es heute nach Feierabend mal anschließen und mitlaufen lassen.

Was ich bis jetzt gemacht habe ist nach dem Einschalten per FTDI geschaut ob alle Sensoren "hoch" kommen, aber kein Monitoring über längeren Zeitraum.

Re: HM-UNI-SEN-TEMP keine Werte

Verfasst: 28.09.2022, 11:35
von JensDev
Wie es bei dir ausgegangen? Ich habe genau so ein Verhalten - kann leider nur nicht so einfach mit dem FTDI da dran..

Korrektur: bei mir gibt es Kommunikationsfehler, wenn die Werte ausbleiben. Als Workaround ziehe ich darauf per WebUI und WLAN-Steckdose dem Sensor kurz den Stecker, damit es wieder läuft.