Das ist alles schon so lange her... HEX File nicht, weil dort "Binary File" steht.
Daher würde ich es zuerst mit der .bin probieren.
Aber geht ja fix und die 3 Dateitypen sind schnell durchgetestet.
RWE/Innogy/Livisi opt. Fensterkontakt WDSo2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 308
- Registriert: 07.02.2019, 17:04
- System: CCU
- Wohnort: Niederrhein
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 147 Mal
Re: RWE/Innogy/Livisi opt. Fensterkontakt WDSo2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
Hi Jérôme,
vielen Dank für Deine Tipps!
Hat wunderbar funktioniert.
In der Arduino IDE habe ich JLINK angegeben in dem Glauben, dass deshalb auch die .bin im TEMP Ordner abgelegt wird.
Im Simplicity Commander EFM32 ausgewählt und "Unlock" geklickt. Device unlocked.
.BIN im Simplicity Commander geladen Flash geklickt - fertig.
Wer Simplicity Studio/Commander installiert hat und irgendeine Art von JLINK/SWD Programmer besitzt, wird das alles wissen.
Falls nicht, weiß er/sie es jetzt
4 WDSo2.0 in 10 Minuten auf Homematic geflasht.
Vier Fenster Sensoren zum Preis von einem - vielen Dank Jérôme und allen anderen die ASKSIN++ voran bringen!
vielen Dank für Deine Tipps!
Hat wunderbar funktioniert.
In der Arduino IDE habe ich JLINK angegeben in dem Glauben, dass deshalb auch die .bin im TEMP Ordner abgelegt wird.
Im Simplicity Commander EFM32 ausgewählt und "Unlock" geklickt. Device unlocked.
.BIN im Simplicity Commander geladen Flash geklickt - fertig.
Wer Simplicity Studio/Commander installiert hat und irgendeine Art von JLINK/SWD Programmer besitzt, wird das alles wissen.
Falls nicht, weiß er/sie es jetzt
4 WDSo2.0 in 10 Minuten auf Homematic geflasht.
Vier Fenster Sensoren zum Preis von einem - vielen Dank Jérôme und allen anderen die ASKSIN++ voran bringen!
Viele Grüße
Stefan
Stefan