Beitrag von drose28357 » 27.10.2018, 21:02

Der Übertragungsmodus am Taster stand tatsächlich auf gesichert.

Eine Umstellung auf "standard" hat keine Änderung bewirkt, es kommen lustigerweise zwei Meldung im Debugfenster. Eine davon ist korrekt 8)

Code: Alles auswählen

27.10.2018, 21:01:20node: 1407a196.7532ee
localhost/BidCos-RF/WS-SZ-Ditmar:1/PRESS_SHORT : msg.payload : boolean
true
27.10.2018, 21:01:20node: 1407a196.7532ee
localhost/BidCos-RF/WS-SZ-Ditmar:1/INSTALL_TEST : msg.payload : boolean
true
RaspberryMatic auf Raspberry Pi 4 2Gbyte

hobbyquaker
Beiträge: 3978
Registriert: 12.07.2009, 20:01
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 176 Mal
Kontaktdaten:

Re: Event von oder an Virtuelle Tasten senden (Typ: HM-RCV-50)

Beitrag von hobbyquaker » 27.10.2018, 21:05

joa, die INSTALL_TEST ist normal, Filter einfach Datapoint auf PRESS_SHORT bzw. auf RegExp PRESS_SHORT|PRESS_LONG falls Du short und long events haben willst.

drose28357
Beiträge: 185
Registriert: 14.10.2011, 09:05
System: CCU
Wohnort: Bremen
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Event von oder an Virtuelle Tasten senden (Typ: HM-RCV-50)

Beitrag von drose28357 » 27.10.2018, 21:33

hobbyquaker hat geschrieben:
27.10.2018, 20:50
Das könnte vll an meinem Flow Export liegen. Bei mir heisst der Kanal ja nicht V_Jal_runter ;-)
Das kurriose ist ja, das in der dropdown-liste für den Channel folgendes angeboten wird: "BidCos-RF:11 V-Jal_runter:11"

Also eine concatenation auf Channel und ChannelName. Das kann ja nicht korrekt sein. Wer ist die Datenquelle für die dropdown-liste ? rpimatic oder der ccu-node ?
RaspberryMatic auf Raspberry Pi 4 2Gbyte

hobbyquaker
Beiträge: 3978
Registriert: 12.07.2009, 20:01
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 176 Mal
Kontaktdaten:

Re: Event von oder an Virtuelle Tasten senden (Typ: HM-RCV-50)

Beitrag von hobbyquaker » 27.10.2018, 21:39

drose28357 hat geschrieben:
27.10.2018, 21:33
Also eine concatenation auf Channel und ChannelName. Das kann ja nicht korrekt sein.
Doch, das ist iO. Ausgewertet wird das intern nur bis zum ersten Leerzeichen. Den Namen hab ich absichtlich drin gelassen weil ich dachte nur die Bezeichnung EEQ1234567:1 z.B. wäre nicht sehr Anwenderfreundlich

hobbyquaker
Beiträge: 3978
Registriert: 12.07.2009, 20:01
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 176 Mal
Kontaktdaten:

Re: Event von oder an Virtuelle Tasten senden (Typ: HM-RCV-50)

Beitrag von hobbyquaker » 27.10.2018, 21:50

drose28357 hat geschrieben:
27.10.2018, 21:33
Wer ist die Datenquelle für die dropdown-liste ? rpimatic oder der ccu-node ?
Der ccu-connection Node holt sich beim Start vom Schnittstellenprozess (im Fall von BidCos-RF dem "rfd") alle Devices/Channels und von der Rega die Namen dazu (und noch weitere Metadaten wie z.B. die Raum/Gewerkzuordnungen und so). Die Editoren im Node-RED UI holen sich dass dann von einem REST-API Endpunkt des ccu-connection Node und bauen damit die Dropdowns auf.

drose28357
Beiträge: 185
Registriert: 14.10.2011, 09:05
System: CCU
Wohnort: Bremen
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Event von oder an Virtuelle Tasten senden (Typ: HM-RCV-50)

Beitrag von drose28357 » 28.10.2018, 21:15

hobbyquaker hat geschrieben:
27.10.2018, 21:50
Die Editoren im Node-RED UI holen sich dass dann von einem REST-API Endpunkt des ccu-connection Node und bauen damit die Dropdowns auf.
o.k. Wie du oben schon beschrieben hast, findet also im CCU Node eine Transformation bzw. concatenation statt.
Ich kann zumindest über die Eingabefelder nicht machen, der Fehler liegt dann irgendwo in Deinen Scripten. Mir eilt es nicht .....
... und Danke für das tolle RedMatic-Spielzeug !
RaspberryMatic auf Raspberry Pi 4 2Gbyte

drose28357
Beiträge: 185
Registriert: 14.10.2011, 09:05
System: CCU
Wohnort: Bremen
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Event von oder an Virtuelle Tasten senden (Typ: HM-RCV-50)

Beitrag von drose28357 » 28.10.2018, 21:31

Hab der Vollständigkeit halber ein Issue in GitHub eingestellt.
Gruß Ditmar
RaspberryMatic auf Raspberry Pi 4 2Gbyte

drose28357
Beiträge: 185
Registriert: 14.10.2011, 09:05
System: CCU
Wohnort: Bremen
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

[Gelöst] Event von oder an Virtuelle Tasten senden (Typ: HM-RCV-50)

Beitrag von drose28357 » 29.10.2018, 16:12

Wurde mit Relase 1.7.13 behoben.
RaspberryMatic auf Raspberry Pi 4 2Gbyte

Antworten

Zurück zu „RedMatic“