Problem mit CCU FW 3.43.15: Keine Events von HmIP-RF bzw. hmipserver
Moderator: Co-Administratoren
Problem mit CCU FW 3.43.15: Keine Events von HmIP-RF bzw. hmipserver
Hallo zusammen,
Gestern habe ich das neue CCU3 Update 3.43.15 installiert. Seit dem lösen Änderungen des Schaltzustandes einer HMIP-PSM in Node Red keine Änderungen an den entsprechend in RedMatic 2.8.0 konfigurierten Value bzw. RPC Event Nodes mehr aus, d.h. diese bekommen nicht mit, wenn die Steckdose ein- bzw. ausgeschaltet wird. Für die Ermittlung des Schaltzustandes benutze ich dabei den Datenpunkt STATE.
Viele Grüße
Harald
Gestern habe ich das neue CCU3 Update 3.43.15 installiert. Seit dem lösen Änderungen des Schaltzustandes einer HMIP-PSM in Node Red keine Änderungen an den entsprechend in RedMatic 2.8.0 konfigurierten Value bzw. RPC Event Nodes mehr aus, d.h. diese bekommen nicht mit, wenn die Steckdose ein- bzw. ausgeschaltet wird. Für die Ermittlung des Schaltzustandes benutze ich dabei den Datenpunkt STATE.
Viele Grüße
Harald
-
- Beiträge: 3978
- Registriert: 12.07.2009, 20:01
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 176 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Nodes CCU Value und RPC Event lösen nicht mehr aus
Hast Du noch andere HmIP Geräte? Falls ja: betrifft das wirklich nur die PSM? Kam noch nicht dazu RedMatic mit der neuen Firmware zu testen...
-
- Beiträge: 3978
- Registriert: 12.07.2009, 20:01
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 176 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Nodes CCU Value und RPC Event lösen nicht mehr aus
Kann den Fehler nachstellen, der Init am hmipserver scheitert. Bugfix kommt asap - aber nicht mehr heute.
-
- Beiträge: 3978
- Registriert: 12.07.2009, 20:01
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 176 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Nodes CCU Value und RPC Event lösen nicht mehr aus
Schneller Workaround: RedMatic stoppen. Datei /usr/local/addons/redmatic/var/ccu_localhost.json löschen. RedMatic starten. (Allerdings ist das Problem nach dem nächsten RedMatic neustart wieder da )
Re: Problem mit CCU FW 3.43.15: Nodes CCU Value und RPC Event lösen nicht mehr aus
Danke Dir für die rasche Hilfe! Da ich bis morgen auf Geschäftsreise bin, kann ich das erst am Freitag ausprobieren.
Viele Grüße
Harald
Viele Grüße
Harald
-
- Beiträge: 16
- Registriert: 20.11.2018, 11:25
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Nodes CCU Value und RPC Event lösen nicht mehr aus
Die folgenden Logmeldungen basieren vermutlich auch auf dem Fehler, oder?hobbyquaker hat geschrieben: ↑20.02.2019, 22:47Kann den Fehler nachstellen, der Init am hmipserver scheitert. Bugfix kommt asap - aber nicht mehr heute.
Code: Alles auswählen
Feb 21 12:12:56 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO [vert.x-worker-thread-0] Added InterfaceId: nr_D24DjW_HmIP-RF
Feb 21 12:12:56 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer ERROR [vert.x-worker-thread-0] Serialization Exception: Could not add interface: nr_D24DjW_HmIP-RF
de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.RpcSerializationException: javax.xml.stream.XMLStreamException: ParseError at [row,col]:[1,78139]
Message: found: CHARACTERS, expected START_ELEMENT or END_ELEMENT
at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.format.xml.XmlRequestResponseProcessor.parseResponse(XmlRequestResponseProcessor.java:173)
at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:82)
at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.sendRequest(RpcClient.java:94)
at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.invoke(RpcClient.java:82)
at com.sun.proxy.$Proxy22.listDevices(Unknown Source)
at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendClient.listDevices(LegacyBackendClient.java:135)
at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil.synchronizedBackendDevices(DeviceUtil.java:90)
at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer.handle(InterfaceInitializer.java:102)
at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer.handle(InterfaceInitializer.java:26)
at io.vertx.core.eventbus.impl.HandlerRegistration.deliver(HandlerRegistration.java:212)
at io.vertx.core.eventbus.impl.HandlerRegistration.handle(HandlerRegistration.java:191)
at io.vertx.core.eventbus.impl.EventBusImpl.lambda$deliverToHandler$3(EventBusImpl.java:505)
at io.vertx.core.impl.ContextImpl.lambda$wrapTask$2(ContextImpl.java:337)
at io.vertx.core.impl.TaskQueue.lambda$new$0(TaskQueue.java:60)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: javax.xml.stream.XMLStreamException: ParseError at [row,col]:[1,78139]
Message: found: CHARACTERS, expected START_ELEMENT or END_ELEMENT
In der neuen FW ist mir aufgefallen, dass die Steuerung von CCU Geräten über RedMatic HomeBridge nicht mehr korrekt funktioniert: Geräte lassen sich zwar ab und an noch Schalten aber die Zustände aktualisieren sich nur sehr langsam bzw. gar nicht - ein z.B. geöffnetes Rollo wird in Homekit als geschlossen angezeigt.
-
- Beiträge: 3978
- Registriert: 12.07.2009, 20:01
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 176 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Problem mit CCU FW 3.43.15: Keine Events vom Hmipserver
Sollte mit RedMatic ab v2.8.1 wieder funktionieren, bitte Bescheid geben ob es passt.
Re: Problem mit CCU FW 3.43.15: Keine Events vom Hmipserver
Sieht gut aus bei mir! Vielen Dank für die rasche Unterstützung!hobbyquaker hat geschrieben: ↑21.02.2019, 21:22Sollte mit RedMatic ab v2.8.1 wieder funktionieren, bitte Bescheid geben ob es passt.
Viele Grüße
Harald
-
- Beiträge: 16
- Registriert: 20.11.2018, 11:25
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Problem mit CCU FW 3.43.15: Keine Events vom Hmipserver
Dem kann ich mich nur anschliessen. Danke für den schnellen Fix.Harpau hat geschrieben: ↑21.02.2019, 23:30Sieht gut aus bei mir! Vielen Dank für die rasche Unterstützung!hobbyquaker hat geschrieben: ↑21.02.2019, 21:22Sollte mit RedMatic ab v2.8.1 wieder funktionieren, bitte Bescheid geben ob es passt.
Viele Grüße
Harald