Variable Valve_Offset in Node Red beschreiben
Moderator: Co-Administratoren
Variable Valve_Offset in Node Red beschreiben
Hallo,
weiß jemand, wie ich die Variable Valve_Offset eines HmIP-eTRV-2 Thermostats beschreiben kann?
Unter dem Value Node kann ich diesen Datenpunkt nicht finden.
Danke vorab
topi
weiß jemand, wie ich die Variable Valve_Offset eines HmIP-eTRV-2 Thermostats beschreiben kann?
Unter dem Value Node kann ich diesen Datenpunkt nicht finden.
Danke vorab
topi
-
- Beiträge: 94
- Registriert: 17.11.2018, 19:53
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Variable Valve_Offset in Node Red beschreiben
Hallo,
dieses Objekt
an eine rpc-node schicken. In der rpc-node als Methode putParamset wählen.
Gruß Ralf
dieses Objekt
Code: Alles auswählen
[
"Dein Gerät:0",
"MASTER",
{"Valve_Offset":"hier Wert eintragen"}
]
an eine rpc-node schicken. In der rpc-node als Methode putParamset wählen.
Gruß Ralf
Re: Variable Valve_Offset in Node Red beschreiben
Hallo Ralf,
danke für deine Antwort.
Leider bekomme ich noch eine Fehlermeldung, wenn ich die Daten übergebe:
und
Welchen Wert muss ich denn hier unter Dein Gerät eintragen? Ich habe hier mal die Seriennummer eingetragen.
Folgenden Code habe ich im Inject Node hinterlegt:
Danke voerab und viele Grüße
topi
danke für deine Antwort.
Leider bekomme ich noch eine Fehlermeldung, wenn ich die Daten übergebe:
Code: Alles auswählen
< HmIP-RF putParamset Error: XML-RPC fault
Code: Alles auswählen
Error: XML-RPC fault
Folgenden Code habe ich im Inject Node hinterlegt:
Code: Alles auswählen
[
"Seriennummer:0",
"MASTER",
{
"Valve_Offset": "0.2"
}
]
topi
-
- Beiträge: 222
- Registriert: 29.11.2021, 07:04
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Re: Variable Valve_Offset in Node Red beschreiben
Ist in den Firewall-Einstellungen der CCU der Zugriff auf das XML-RPC-API erlaubt?
Grüße,
Marco
Elektrische Bauteile funktionieren mit Rauch. Der Beweis: tritt der Rauch aus, funktioniert das Bauteil nicht mehr!
Raspberrymatic @ RPi3b+, HmIP mit RPi-RF-MOD
Marco
Elektrische Bauteile funktionieren mit Rauch. Der Beweis: tritt der Rauch aus, funktioniert das Bauteil nicht mehr!
Raspberrymatic @ RPi3b+, HmIP mit RPi-RF-MOD
Re: Variable Valve_Offset in Node Red beschreiben
Hallo zusammen,
Vielleicht hat jemand noch eine Idee?
Gruß
Topi
leider immer noch dieselbe Fehlermeldung.
Ich benutzer debmatic, da habe kann ich keine Firewallregeln im Browser einstellen.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee?
Gruß
Topi
- Baxxy
- Beiträge: 10850
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2230 Mal
Re: Variable Valve_Offset in Node Red beschreiben
Zum einen liegt der "VALVE_OFFSET" bei IP-Heizkörperthermostaten in Kanal:1.
Sieht man, indem man einfach mal die Geräteeinstellungen öffnet.
Der Rest ist dann ein bisschen die Suche bemühen, die XML-RPC-Doku studieren und etwas fummeln.
Inject-Node --> Paylod JSON --> Wert:
(SN anpassen!)
Code: Alles auswählen
"[\"0012999394FC30:1\", \"MASTER\", {\"VALVE_OFFSET\":15.0}]"
Grüße, Baxxy
Re: Variable Valve_Offset in Node Red beschreiben
Hallo,
danke für die Antwort. ich habe es nun hinbekommen mit folgendem Code:
Allerdings kriege ich immernoch dine Fehlermeldung in Node Red angezeigt, obwohl der Wert nun im Gerät gespeichert wird und auch abrufbar ist unter debmatic:
Hat jemand eine Idee, woher die Meldung kommt?
Danke und Gruß
Topi
danke für die Antwort. ich habe es nun hinbekommen mit folgendem Code:
Code: Alles auswählen
[
"Seriennummer:1",
"MASTER",
{
"VALVE_OFFSET": 0.1
}
]
Code: Alles auswählen
< HmIP-RF putParamset Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
Danke und Gruß
Topi
- Baxxy
- Beiträge: 10850
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2230 Mal
Re: Variable Valve_Offset in Node Red beschreiben
Hast du mal probiert statt 0.1 einfach 10.0 zu übergeben?
Mein Beispiel mit den 15.0 (15% Offset) funktioniert ohne Fehler.
Grüße, Baxxy
Re: Variable Valve_Offset in Node Red beschreiben
Hi
ja, das habe ich probiert. Es kommt der gleiche Fehler.
Hast du deinen JSON Wert mit Backslash geschrieben wie in deinem Beispiel? Ich musste diese entfernen, da der Ausdruck sonst nicht korrekt wäre.
Gruß
Topi