Moin,
ich besitze 9 WLAN-Steckdosen HS100 von TP-Link. Diese habe ich mit dem Video von Fabian https://youtu.be/VAjPetvCM8g über Redmatic erfolgreich ins System eingefügt (siehe Foto) und ich kann sie über virtuelle Schalter bedienen!
.
.
Wenn ich die Steckdosen aber per Hand direkt am Gerät ein- oder ausschalte, was leider öffters vorkommt, bekommt die CCU3 (Raspberrymatic) das nicht mit und es wird ein falscher Status angezeigt.
Der "smart plug" von TP-Link und der Debugger zeigen den richtigen Status an! Nur wie bekomme ich den Status in die CCU3 (Raspberrymatic)?
Ich habe damit schon einige Stunden verbracht, aber ich bekomme es leider nicht hin....
Ich wäre für einen Tipp sehr dankbar!
Mit freundlichen grüßen
Thomas
Zustands-Rückmeldung TP-Link-WLAN-Steckdose HS100 auf die CCU3
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 268
- Registriert: 03.10.2014, 12:46
- System: CCU
- Wohnort: Enzkreis
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Re: Zustands-Rückmeldung TP-Link-WLAN-Steckdose HS100 auf die CCU3
Können die TPlink selbst eine Aktion auslösen?
Ich hab Shellys, dort kann man zB einstellen, dass nach Ein-/Ausschalten eine URL abgerufen wird, was man nutzen kann um eine HM-SV zu setzen
Ich hab Shellys, dort kann man zB einstellen, dass nach Ein-/Ausschalten eine URL abgerufen wird, was man nutzen kann um eine HM-SV zu setzen
- Henke
- Beiträge: 1500
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danksagung erhalten: 304 Mal
Re: Zustands-Rückmeldung TP-Link-WLAN-Steckdose HS100 auf die CCU3
In RedMagic den Status des virtuellen Schalters (ich vermute darüber lässt du es dir in Raspberrymatic anzeigen) vergleichen und wenn er ungleich ist ändern.
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 21.08.2022, 18:20
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: Aurich
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Zustands-Rückmeldung TP-Link-WLAN-Steckdose HS100 auf die CCU3
Moin mademyday,
ich habe leider keine solche Funkton bei TP-Link gefunden....
Liebe Grüße
Thomas
Zuletzt geändert von Teddygoto am 27.08.2022, 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 21.08.2022, 18:20
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: Aurich
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Zustands-Rückmeldung TP-Link-WLAN-Steckdose HS100 auf die CCU3
Moin Henke,
ja, das geht, aber ich hätte das gerne automatisiert. Das der tatsächliche Schaltzustand am Zwischenstecker abgerufen und angezeigt wird.
Liebe Grüße
Thomas
- Henke
- Beiträge: 1500
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danksagung erhalten: 304 Mal
Re: Zustands-Rückmeldung TP-Link-WLAN-Steckdose HS100 auf die CCU3
Parallel zum Debug Knoten anfügen. Da bekommst du die Änderung doch mit.