Hallo zusammen,
Ich wohne in einem Neubau (2017) und möchte den Einstieg ins SmartHome machen. Hauptsächlich um meine Energie- und Gaskosten möglichst gering zu halten.
Habe mir jetzt einen HMI AccessPoint und Heizkörperthermostate bestellt.
Ergänzend dazu habe ich eine Raumbelüftungsanlage im Keller. Diese wird manuell über einen Drehschalter (aus, Stufe 1, 2, 3) angesteuert.
Diese möchte ich jetzt „smart“ gestalten. Sprich: sie soll sich ausschalten, wenn sich die Fenster öffnen bzw. wenn draußen im Sommer eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Mit geht es nicht darum, die einzelnen Stufen zu schalten.
Problem an der Sache ist, dass die Anlage fest an einem Aderauslass verdrahtet ist. Da will ich nicht beigehen.
Kann ich sowas mit einem Schaltaktor auf Hutschine realisieren? Ist es schädlich für die Lüftungsanlage, wenn man sie mit einem Aktor schaltet?
VG
Christoph
Zehnder ComfoD 350 schalten (an/aus)
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 1
- Registriert: 02.10.2022, 09:03
- System: Access Point
-
- Beiträge: 340
- Registriert: 16.12.2017, 15:00
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: Gränichen
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 45 Mal
Re: Zehnder ComfoD 350 schalten (an/aus)
Ja, kann man, aber wenn du nicht die Stufen schalten willst, geht auch ein FSI16, resp. wenn Strommessung erwünscht, auch ein FSM(16), der die Zuleitung auf den Schalter schaltet.
Allenfalls ein BSL, wenn noch etwas signalisiert werden soll, denn die Lüftung nimmt nicht zuviel Strom auf für den Aktorkontakt, ausser mit dem Heizeinsatz.
Der Aktor macht das gleiche wie der Schalter, auch nur EIN/AUS.
Allenfalls ein BSL, wenn noch etwas signalisiert werden soll, denn die Lüftung nimmt nicht zuviel Strom auf für den Aktorkontakt, ausser mit dem Heizeinsatz.
Der Aktor macht das gleiche wie der Schalter, auch nur EIN/AUS.
Zentrale: CCU3 (3.61., 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),
4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),
4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),