Fußbodenheizung: Stellbereich zu klein

Allgemeine Fragen zum Thema Hausautomation bei Neubau und Renovierung, die (noch) nicht produktspezifisch sind

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Lars F.
Beiträge: 6
Registriert: 13.05.2025, 11:20
System: in Planung
Hat sich bedankt: 2 Mal

Fußbodenheizung: Stellbereich zu klein

Beitrag von Lars F. » 11.10.2025, 13:19

Hallo zusammen,

in meinem Haus (von 1989, nicht selber gebaut, vor 10 Jahren gekauft) möchte ich gerne die alte Fußbodenheizungstechnik durch die Homematic IP-Technik ersetzen. Dazu habe ich mir den Fußbodenheizungscontroller (HmIP-FALMOT-C12) und die passenden Stellantriebe (HmIP-VDMOT) gekauft.
Infos zu den aktuellen Stellantrieben: Viega, HEIMEIER Raumthermostat
IMG_2943.jpeg
Nach der Installation erscheint in der App leider immer die Fehlermeldung: Stellbereich zu klein (Prüfen Sie, ob der Stößel des Heizungsventils klemmt).

Kann es sein, dass Adapter zu groß bzw. der Stößel zu kurz ist?
IMG_2948.jpeg
IMG_2949.jpeg
IMG_2950.jpeg
Wenn ja, welchen Adapter muss ich kaufen, damit ich die die Stellantriebe verwenden kann?

Herzliche Dank für Eure Rückmeldungen.

Viele Grüße
Lars

echelon_at
Beiträge: 30
Registriert: 17.12.2011, 11:57
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Fußbodenheizung: Stellbereich zu klein

Beitrag von echelon_at » 11.10.2025, 14:42

Hallo Lars,

bei der auswahl eines richtigen Adapters sind die folgenden Links hilfreich.

Ventilkompatibiltaetsliste

Ventilschablone

Don Kanaille
Beiträge: 717
Registriert: 27.03.2019, 21:29
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal

Re: Fußbodenheizung: Stellbereich zu klein

Beitrag von Don Kanaille » 12.10.2025, 23:17

Lars F. hat geschrieben:
11.10.2025, 13:19
Kann es sein, dass Adapter zu groß bzw. der Stößel zu kurz ist?
Ja. Der Stößel müsste bei korrekt ausgelegtem Adapter aus diesem heraus ragen.
Wenn ja, welchen Adapter muss ich kaufen, damit ich die die Stellantriebe verwenden kann?
Gemäß den Angaben Viega und vor 2007 ist der VA19H (https://de.elv.com/p/ventiladapter-va-1 ... k-P121097/) ein guter Kandidat. Gewinde M30 x 1,5 und Schließmaß kleiner als beim VA80 sind gute Indikatoren. Um es noch mal genauer zu verifizieren, kann man das Schließmaß am Ventil nachmessen.

Martok
Beiträge: 1
Registriert: 23.12.2025, 21:19
System: CCU

Re: Fußbodenheizung: Stellbereich zu klein

Beitrag von Martok » 23.12.2025, 21:36

Servus,

konnte das Problem gelöst werden?
Habe tatsächlich eine ähnliche Herausforderung.
Habe mit Hilfe der Adapterauswahlhilfe für Viega ebenfalls VA19H Adapter in Nutzung und gedacht das würde funktionieren. (Fallmot C8 mit 8xVDMOT)
Ohne Adapter meckert die CCU3 direkt und sagt dass keine Adaptierfahrt durchgeführt werden kann und die CCU3 blickt dabei auch um es optisch noch mal hervorzuheben 😄
Mit besagten VA19H Adapter erlosch diese Meldung aber mir ist dann aufgefallen dass die Räume alle deutlich wärmer werden als geplant.
Und im Protokoll steht dann diese Meldung für jeden Kanal des Falmot, sehr generisch da alles abdeckend :
Adaptionsfahrt durchgeführt, Ventilstellbereich zu klein, Ventil schwergängig / Ventil klemmt, Betriebsart Feuchtigkeitsbegrenzung nicht aktiv, Ventilstellbereich zu groß, Verbindung zum RBG OK, Frostschutz nicht aktiv, kein Taupunkt-Alarm, Ventil in Fehlerposition, Modus Energiespar-Temperatur nicht aktiv

zugleich aber auch Wert Status Level: Normal, Wert 31.00%.

Kennt das auch jemand?

Schöne Feiertage, Martin

EifelMono
Beiträge: 1
Registriert: 22.08.2025, 21:01
System: HCU

Re: Fußbodenheizung: Stellbereich zu klein

Beitrag von EifelMono » 25.12.2025, 10:56

Hier gibt es auch jede Menge Ventiladapter

https://www.pefra-regeltechnik.de/searc ... tiladapter

symerich
Beiträge: 1
Registriert: 26.01.2026, 10:43
System: CCU und Access Point

Re: Fußbodenheizung: Stellbereich zu klein

Beitrag von symerich » 26.01.2026, 10:47

Hallo zusammen,

habe leider den gleichen Zustand.

@Martok bist du da schon weitergekommen?

Antworten

Zurück zu „Neubau - Renovierung - Planung“