An die Junkers Thermen Kenner folgende Frage:
Ich möchte die Fernschaltung des Thermostats TR200 mit einem HmIP-PCBS (potentialfreier Aktor mit Relais) bestücken um die Steuerung über Homematic zu realisieren ohne grobe Eingriffe in die schon etwas betagte Therme ZSR 11-3 machen zu müssen.
Die Junkers Therme liefert 24V DC and das Thermostat TR200 (Nennstrom 30mA - nicht nachgemessen) - bestehende 1-2-4 Anschlüsse - die möchte ich als Spannungsversorgung des HmIP-PCBS verwenden. Die Relaiskontakte des HmIP-PCBS kommen auf die Kontakte R und F im TR200.
Laut meiner Messung benötigt HmIP-PCBS (bei 24V Versorgungsspannung) etwa 10mA in Ruhe bzw. 20mA wenn das Relais geschlossen ist.
In Summe sind das dann max. 50mA gemeinsam mit TR200 (30mA+20mA).
Die Frage ist, ob die Junkers Therme ZSR 11-3 ein Problem mit dem erhöhten Strombedarf von 50mA statt 30mA (nur mit TR200) haben wird?
Ich bin nicht in die Schaltung der Therme vorgedrungen und weiß daher nicht, wieviel Strom (bei 24V) zur Verfügung steht.
Gibt es jemanden, der damit Erfahrung hat? Fliegt mir möglicherweise eine der Thermen-Schmelzsicherungen um die Ohren?
Schöne Grüße,
Martin
Ich möchte die Fernschaltung des Thermostats TR200 mit einem HmIP-PCBS (potentialfreier Aktor mit Relais) bestücken um die Steuerung über Homematic zu realisieren ohne grobe Eingriffe in die schon etwas betagte Therme ZSR 11-3 machen zu müssen.
Die Junkers Therme liefert 24V DC and das Thermostat TR200 (Nennstrom 30mA - nicht nachgemessen) - bestehende 1-2-4 Anschlüsse - die möchte ich als Spannungsversorgung des HmIP-PCBS verwenden. Die Relaiskontakte des HmIP-PCBS kommen auf die Kontakte R und F im TR200.
Laut meiner Messung benötigt HmIP-PCBS (bei 24V Versorgungsspannung) etwa 10mA in Ruhe bzw. 20mA wenn das Relais geschlossen ist.
In Summe sind das dann max. 50mA gemeinsam mit TR200 (30mA+20mA).
Die Frage ist, ob die Junkers Therme ZSR 11-3 ein Problem mit dem erhöhten Strombedarf von 50mA statt 30mA (nur mit TR200) haben wird?
Ich bin nicht in die Schaltung der Therme vorgedrungen und weiß daher nicht, wieviel Strom (bei 24V) zur Verfügung steht.
Gibt es jemanden, der damit Erfahrung hat? Fliegt mir möglicherweise eine der Thermen-Schmelzsicherungen um die Ohren?
Schöne Grüße,
Martin
-
- Beiträge: 51
- Registriert: 03.10.2017, 22:08
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Projektvorstellung: Junkers TR200 ZSR 11-3 mit HmIP-PCBS
Ich bin in der Zwischenzeit mit dem freundlichen Junkers/Bosch Service in Kontakt gewesen:
Also habe ich mir ein Herz genommen und es einfach ausprobiert- es funktioniert!Dies ist sicherlich kein Problem. Die Anschlüsse R / F wurden damals auch von uns benutzt um eine Fernschaltung zu realisieren.
Die 24V Seite der Hauptelektronik ist für max. 0,5A ausgelegt. Somit sollte hier auch kein Problem auftreten. Jedoch kann ich Ihnen nicht sagen, inwiefern sich dies im Laufe der Zeit geändert hat. Die Hauptplatine, im Zuge eines Defektes, würde auf ca. 400€ excl. MwSt kommen. Aus meiner Sicht wäre es sicher besser, eine Fremdstromversorgung anzudenken.,
-
- Beiträge: 45
- Registriert: 14.10.2016, 08:14
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Projektvorstellung: Junkers TR200 ZSR 11-3 mit HmIP-PCBS
WOW! Genau was ich brauche!
Ich habe aber ein paar Fragen:
1) Was macht der Schaltaktor genau? Heizen bei Gastherme an / aus schalten?
2) Welche modus geht der Gastherme bei an/aus schalten des Fernschalter (Automatic/Heizen/Sparen) - wie kann man es einstellen?
3) Wenn man Fernschaltung macht, sind dann alle Funktionen des Thermostat abgeschaltet?
4) Wie ist die Erfahrung jetzt 3 Monate später? Läuft die integration noch, oder Probleme mit der Hauptplatine ?
DANKE!
-
- Beiträge: 45
- Registriert: 14.10.2016, 08:14
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Junkers TR200 ZSR 11-3 mit HmIP-PCBS
Vielen Dank.. ich habe mir nun der HmIP-PCBS bestellt. bin gespannt.
Aber eine Frage habe ich: auf welche Kontakte werden Schwarz und Braun in der HmIP-PCBS geschaltet?
man sieht es auf dem Bild so schlecht.
Danke !
Aber eine Frage habe ich: auf welche Kontakte werden Schwarz und Braun in der HmIP-PCBS geschaltet?
man sieht es auf dem Bild so schlecht.
Danke !
-
- Beiträge: 51
- Registriert: 03.10.2017, 22:08
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Junkers TR200 ZSR 11-3 mit HmIP-PCBS
schwarz und braun sind bei mir die TR200 Kontakte R und F.
Diese sind am HmIP-PCBS an NO und COM angeschlossen (Relais Schließkontakte). Das heißt, sobald der HmIP-PCBS "geschlossen"/"ein" ist - ist R und F gebrückt -> diese bedeutet dann "Fern-verriegelt" am TR200 - die Therme geht aus. blau ist bei mir +UB und ist mit dem TR200 Kontakt 1 verbunden.
gelb ist bei mir Masse und ist mit TR200 Kontakt 4 verbunden.
Diese sind am HmIP-PCBS an NO und COM angeschlossen (Relais Schließkontakte). Das heißt, sobald der HmIP-PCBS "geschlossen"/"ein" ist - ist R und F gebrückt -> diese bedeutet dann "Fern-verriegelt" am TR200 - die Therme geht aus. blau ist bei mir +UB und ist mit dem TR200 Kontakt 1 verbunden.
gelb ist bei mir Masse und ist mit TR200 Kontakt 4 verbunden.
Zuletzt geändert von martingr am 20.06.2020, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 45
- Registriert: 14.10.2016, 08:14
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Junkers TR200 ZSR 11-3 mit HmIP-PCBS
Super vielen Dank. Habe ein bestellt und bin gerade mit der Montage dabei.
Leider muss ich wieder nachfragen.
Du hast geschrieben , gelb bei +UB und blau bei Masse.
Aber auf deinem Foto sieht es anderes um aus (gelb auf Masse und +ub auf blau.
Sorry für die Frage , will aber nicht falsch koppeln
Danke nochmals
Leider muss ich wieder nachfragen.
Du hast geschrieben , gelb bei +UB und blau bei Masse.
Aber auf deinem Foto sieht es anderes um aus (gelb auf Masse und +ub auf blau.
Sorry für die Frage , will aber nicht falsch koppeln
Danke nochmals
-
- Beiträge: 45
- Registriert: 14.10.2016, 08:14
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Junkers TR200 ZSR 11-3 mit HmIP-PCBS
Also. Ich habe es so geschaltet wie das Bild. Super. Es funktioniert. Kann die Heizung nun an / aus schalten.
Ich muss nun ein Box finden um es zu verstecken.
Am Wochenende werde ich hoffentlich dazukommen ein Programm zu schreiben damit die Heizung nur anschaltet , wenn Heizungsbedarf besteht.
Vielen vielen Dank.
Yeah.
Ich muss nun ein Box finden um es zu verstecken.
Am Wochenende werde ich hoffentlich dazukommen ein Programm zu schreiben damit die Heizung nur anschaltet , wenn Heizungsbedarf besteht.
Vielen vielen Dank.
Yeah.
- Sanweb
- Beiträge: 57
- Registriert: 11.08.2020, 09:50
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Junkers TR200 ZSR 11-3 mit HmIP-PCBS
@martingr
Dank Deiner Anregung habe ich dieses nun an einem Vaillant Raumtemperaturregler calorMATIC 330 umgesetzt, welches über zwei TE/TE Kontakte verfügt, worüber ein damaliges Vaillant Telefonmodul angeschlossen werden konnte, um über Telefon die Heizung an/aus schalten zu können. Perfekte Vorraussetzungen also um Deine Anregung umzusetzen.
Vergeblich suche ich aber die von Dir verwendete Aufputzdose und jene, welche ich bisher gefunden habe, sahen nicht so "hübsch" aus, weil sie rund herum Kabldurchführungen haben. Hast Du ggf. eine genaue Bezeichnung der von Dir verwendeten Aufputzdose bzw. einen Hinweis, wo man diese bekommen kann?
Danke schön ...
Dank Deiner Anregung habe ich dieses nun an einem Vaillant Raumtemperaturregler calorMATIC 330 umgesetzt, welches über zwei TE/TE Kontakte verfügt, worüber ein damaliges Vaillant Telefonmodul angeschlossen werden konnte, um über Telefon die Heizung an/aus schalten zu können. Perfekte Vorraussetzungen also um Deine Anregung umzusetzen.
Vergeblich suche ich aber die von Dir verwendete Aufputzdose und jene, welche ich bisher gefunden habe, sahen nicht so "hübsch" aus, weil sie rund herum Kabldurchführungen haben. Hast Du ggf. eine genaue Bezeichnung der von Dir verwendeten Aufputzdose bzw. einen Hinweis, wo man diese bekommen kann?
Danke schön ...
Mein bescheidenes Homematic IP System:
270 Kanäle in 42 Geräten:
1x HM-ES-TX-WM, 5x HmIP-HEATING, 1x HM-PB-2-WM, 1x HmIP-CCU3, 1x HmIP-DSD-PCB, 5x HmIP-eTRV-2, 1x HmIP-FSI16, 1x HmIP-HAP, 1x HmIP-PCBS, 1x HmIP-PS-2, 1x HmIP-RCV-50, 4x HmIP-SCI, 1x HmIP-SLO, 2x HmIP-SPI, 5x HmIP-STHD, 1x HmIP-STHO-A, 2x HmIP-SWDO-I, 7x HmIP-SWDO-PL, 1x HmIP-WKP
270 Kanäle in 42 Geräten:
1x HM-ES-TX-WM, 5x HmIP-HEATING, 1x HM-PB-2-WM, 1x HmIP-CCU3, 1x HmIP-DSD-PCB, 5x HmIP-eTRV-2, 1x HmIP-FSI16, 1x HmIP-HAP, 1x HmIP-PCBS, 1x HmIP-PS-2, 1x HmIP-RCV-50, 4x HmIP-SCI, 1x HmIP-SLO, 2x HmIP-SPI, 5x HmIP-STHD, 1x HmIP-STHO-A, 2x HmIP-SWDO-I, 7x HmIP-SWDO-PL, 1x HmIP-WKP