Hallo Henke,
Danke dass du dich dem Thema annimmst
Wenn es keinen Unterdruck gibt, der dem Boiler sagt, dass er anspringen soll - woher kriegt mein Boiler denn dann die Information dass er heizen soll?
Es gibt sonst keinen (mir bekannten) Kommunikationsweg zwischen Homematic und dem Boiler?
Ich meinte natürlich die Durchflussmenge bei l/min.
- Stellmotor habe ich abgenommen, 1l/min bleibt die maximale Durchflussmenge
- Ich habe die Pumpenleistung reduziert, hat sich nicht auf die Durchflussmenge ausgewirkt
- Ich habe die anderen Heizkreisläufe abgeschaltet (SOLL-Temperatur runtergesetzt), das hatte auch keinen Effekt
- Absperrhähne sollten nach meinem Verständnis alle auf sein (Daran hatte ich auch nichts geändert)
- Haus und Heizung sind von 2016, hier sollte (noch) nicht hängen
Die Rohre sind warm und auch der Boden wird warm. Der Raum wärmt sich auf, aber extrem langsam.
Die Einstellungen des thermischen Abgleichs sind bei mir Vergangenheit. Alle Ventile(?) sind komplett geöffnet, lassen also die maximale Durchflussmenge zu. Mein Verständnis ist, dass der thermische Abgleich dynamisch durch das Falmot-Modul geregelt wird. Bzw. ist das weniger meine Meinung als das es dazu auch eine Pressemitteilung von eQ-3 gibt, die ich hier nochmal angehängt habe.
Ich habe 3 "Verteilerkästen", auf jedem Stockwerk einen. Unter keinen Bedingungen und bei keinem Kreislauf schafft es die Heizung aktuell über 2l/min. Da drängt sich doch der Verdacht auf, dass es eine zentrale Ursache hat?