Umwälzpumpe seperat schalten
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 24
- Registriert: 16.02.2021, 17:11
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Umwälzpumpe seperat schalten
Servus zusammen.
Ich hab in meinem Haus eine sehr alte Heizung (ca. 30 Jahre) mit einer genauso alten Umwälzpumpe für die FBH.
Da die Heizung in 1-2 Jahren eh weg kommt, will ich da jetzt also nicht allzu viel in die Intelligenz investieren.
Was mit aber aufgefallen ist ist, dass die Umwälzpumpe, wenn angeschaltet, scheinbar 24/7 läuft, weil die Heizung die Steuerung wohl nicht richtig hinbekommt.
Dementsprechend will ich die Pumpe an ein Schalter hängen, der diese an/aus schaltet, je nach Uhrzeit und Temperatur in den Zimmern (HMIP Thermostate sind vorhanden)
Problem ist hier, dass ich nur ein L und ein N Leiter im konventionellen An/Aus Schalter für die Pumpe habe. Damit fällt der Schalt-Mess-Aktor natürlich weg.
Welches HM(IP) Produkt kann ich denn sonst für das Schalten hier verwenden?
Danke schonmal
Ich hab in meinem Haus eine sehr alte Heizung (ca. 30 Jahre) mit einer genauso alten Umwälzpumpe für die FBH.
Da die Heizung in 1-2 Jahren eh weg kommt, will ich da jetzt also nicht allzu viel in die Intelligenz investieren.
Was mit aber aufgefallen ist ist, dass die Umwälzpumpe, wenn angeschaltet, scheinbar 24/7 läuft, weil die Heizung die Steuerung wohl nicht richtig hinbekommt.
Dementsprechend will ich die Pumpe an ein Schalter hängen, der diese an/aus schaltet, je nach Uhrzeit und Temperatur in den Zimmern (HMIP Thermostate sind vorhanden)
Problem ist hier, dass ich nur ein L und ein N Leiter im konventionellen An/Aus Schalter für die Pumpe habe. Damit fällt der Schalt-Mess-Aktor natürlich weg.
Welches HM(IP) Produkt kann ich denn sonst für das Schalten hier verwenden?
Danke schonmal
-
- Beiträge: 340
- Registriert: 16.12.2017, 15:00
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: Gränichen
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 45 Mal
Re: Umwälzpumpe seperat schalten
Mehr als Dauer-L+N braucht man doch nicht am Aktor (FSM16/FSI16) um eine 230VAC-Pumpe zu betreiben/ schalten oder was meinst du genau?
Zentrale: CCU3 (3.61., 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),
4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),
4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),
- robbi77
- Beiträge: 13864
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Umwälzpumpe seperat schalten
@trebor
Kannst du deine Signatur etwas reduzieren? Ich wusste gar nicht, soll ich das Kleingedruckte lesen oder das groß Geschriebene ...
Interessiert es jemanden wieviel Geräte man von einer Sorte hat?
@GGR11
Vom Elektriker einen Stecker an die Pumpe montieren lassen und dann den Steckdosenaktor in die Steckdose und die Pumpe in den Aktor stecken. In der CCU etwas einstellen wann die Pumpe pumpen soll und fertig.
Kannst du deine Signatur etwas reduzieren? Ich wusste gar nicht, soll ich das Kleingedruckte lesen oder das groß Geschriebene ...
Interessiert es jemanden wieviel Geräte man von einer Sorte hat?
@GGR11
Kann ich nicht ganz nachvollziehen...Problem ist hier, dass ich nur ein L und ein N Leiter im konventionellen An/Aus Schalter für die Pumpe habe. Damit fällt der Schalt-Mess-Aktor natürlich weg.
Welches HM(IP) Produkt kann ich denn sonst für das Schalten hier verwenden?
Vom Elektriker einen Stecker an die Pumpe montieren lassen und dann den Steckdosenaktor in die Steckdose und die Pumpe in den Aktor stecken. In der CCU etwas einstellen wann die Pumpe pumpen soll und fertig.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 24
- Registriert: 16.02.2021, 17:11
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Umwälzpumpe seperat schalten
Ich hab keine Kosten und Mühen gescheut um das ganze mal vereinfacht aufzumalen
Den Strom bekommt die UWP schon über die Heizung.
Nur hängt an der Pumpe noch ein einfacher An/Aus Schalter, mit dem man diese manuell schalten kann - zB im Sommer ist der immer aus, da ich dort nicht heizen brauch, die Heizung aber für Warmwasser laufen muss.
Dieser Schalter hat genau 2 Leitungen: 1 Phase und ein N Leiter. Andere Kabel gibbet nich. Und dieser Schalter soll ersetzt werden.
Beim FSM16 oder der BSM hat ja dann das Problem, dass er neben N und L noch ein drittes Kabel braucht, was zum Verbraucher führt.
Den Strom bekommt die UWP schon über die Heizung.
Nur hängt an der Pumpe noch ein einfacher An/Aus Schalter, mit dem man diese manuell schalten kann - zB im Sommer ist der immer aus, da ich dort nicht heizen brauch, die Heizung aber für Warmwasser laufen muss.
Dieser Schalter hat genau 2 Leitungen: 1 Phase und ein N Leiter. Andere Kabel gibbet nich. Und dieser Schalter soll ersetzt werden.
Beim FSM16 oder der BSM hat ja dann das Problem, dass er neben N und L noch ein drittes Kabel braucht, was zum Verbraucher führt.
- Dateianhänge
-
- Schaltung_UWP.png (8.75 KiB) 2045 mal betrachtet
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Umwälzpumpe seperat schalten
Super
Dann gibt es auch mehr Adern ... daher, wie schon angeführt ...Den Strom bekommt die UWP schon über die Heizung.
Gruß
Bruno
- robbi77
- Beiträge: 13864
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Umwälzpumpe seperat schalten
Da ist noch die Frage, kann man die Pumpe mit dem Schalter nur ABschalten oder auch einschalten wenn die Heizung meint die Pumpe müsse nicht laufen?
Hängt der Schalter parallel zur Heizung?
Ist der Schalter in der Heizung montiert?
Ansonsten siehe meinen Post oben und die Pumpe autark zur Heizung betreiben. Sprich Pumpe und Heizung trennen. Da ein Aktor ja auch noch immer Spannung braucht. Wie willst du die sonst einschalten wenn der Aktor durch die Heizung keine Spannung bekommt.
Du merkst selbst das es nicht so trivial zu lösen ist ....
Hängt der Schalter parallel zur Heizung?
Ist der Schalter in der Heizung montiert?
Ansonsten siehe meinen Post oben und die Pumpe autark zur Heizung betreiben. Sprich Pumpe und Heizung trennen. Da ein Aktor ja auch noch immer Spannung braucht. Wie willst du die sonst einschalten wenn der Aktor durch die Heizung keine Spannung bekommt.
Du merkst selbst das es nicht so trivial zu lösen ist ....
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
- Roland M.
- Beiträge: 9806
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Umwälzpumpe seperat schalten
Hallo und willkommen im Forum!
Sonst würde es knallen.
Ich sehe darin das typische Beispiel dafür, dass man sich von Kabelfarben täuschen lässt. Da hilft nur messen, messen und nochmals messen.
Falls du das nicht selbst kannst, lass es von einem Elektriker machen, der wird auch einen Weg finden, den erforderlichen Neutralleiter nachzuziehen.
Bitte als Laie nicht an 230 V basteln!
Schon gar nicht an sicherheitsrelevanten Dingen, wie es die Umwälzpumpe einer Heizung auch ist.
Roland
Nein, garantiert nicht!
Sonst würde es knallen.
Ich sehe darin das typische Beispiel dafür, dass man sich von Kabelfarben täuschen lässt. Da hilft nur messen, messen und nochmals messen.
Falls du das nicht selbst kannst, lass es von einem Elektriker machen, der wird auch einen Weg finden, den erforderlichen Neutralleiter nachzuziehen.
Bitte als Laie nicht an 230 V basteln!
Schon gar nicht an sicherheitsrelevanten Dingen, wie es die Umwälzpumpe einer Heizung auch ist.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 24
- Registriert: 16.02.2021, 17:11
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Umwälzpumpe seperat schalten
Stimmt, ich hab den Kabelsalat mal genauer angeschaut. Es ist natürlich kein L und N an dem Schalter, sondern der Schalter unterbricht die L Leitung nur, die von der Heizung über den Schalter zur Pumpe geht. Durch die falschen Kabelfarben - Braun und Blau - sah es wie L und N aus.
- Dateianhänge
-
- Schaltung_UWP.png (5.98 KiB) 1991 mal betrachtet